> Нужны идеи по ИП с широким диапазоном Uвх, Vout = 12V / 0.4A; Vin = 85...440Vrms
sup-sup
сообщение Aug 31 2005, 12:42
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 674
Регистрация: 26-08-05
Пользователь №: 7 997



Рассматриваю варианты:
1. Линейный стабилизатор на 300-350В, затем flyback (много тепла)
2. Делитель на переключаемых конденсаторах, затем flyback (сложно, дорого)
3. Две недорогих flyback (LNK), включены последовательно (удвоение цены)
4. Один флай на 1000V полевике (дорого, сложности с изоляцией и ЭМС)
Больше идей нету
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Evgeny_CD
сообщение Aug 31 2005, 13:20
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: СуперМодераторы
Сообщений: 2 065
Регистрация: 11-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 892



http://www.telesys.ru/wwwboards/analog/185...ges/52519.shtml
Там есть ссылка на БП с 10 кратным диапазоном по входу
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sup-sup
сообщение Aug 31 2005, 13:34
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 674
Регистрация: 26-08-05
Пользователь №: 7 997



Смотрю по ссылкам. Спасибо.
У меня проблема не столько в широком диапазоне, сколько в повышенном напряжении 440В (постоянка 620В) - все известные недорогие кристаллы на 700В с долговременной работой на 400В. Поэтому очень хочется довести диапазон до типового 85-265, а там выбор широкий.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
asdf
сообщение Aug 31 2005, 15:54
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 775
Регистрация: 11-05-05
Пользователь №: 4 913



Цитата(sup-sup @ Aug 31 2005, 17:34)
сколько в повышенном напряжении 440В (постоянка 620В)
*


У Вас что двухполупериодный выпрямитель относительно нулевого провода?
312+312В.
Тогда делайте нестабилизирующий полумостовой последовательный резонансный инвертор на IRFBE30(800V, стоят <1.5$) с выходом ~15V, а далее
- 7812. На Ваши 5Вт схему можно сделать значительно упрощенной.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sup-sup
сообщение Sep 1 2005, 05:34
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 674
Регистрация: 26-08-05
Пользователь №: 7 997



трехфазный выпрямитель 110-220-380 В (получается 85-440). 800В должно хватить. Смотрю
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sup-sup
сообщение Sep 1 2005, 05:54
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 674
Регистрация: 26-08-05
Пользователь №: 7 997



Я сейчас и применяю 2 шт FQD2N90 FAIRCHILD (по $0.5). Обратноходовой косой мост с управлением от UCC2842. С учетом входного фильтра и высокого напряжения занимает много места. + нестандартный трансформатор. А хочется применить дешевый ширпотреб. Сейсас прорабатываю вариант деления напряжения в два раза (два FQD1N80+ два UF4007 + конденсатор + схема управления), но схема управления пока не нравится (генератор, два оптрона для управления транзисторами, компаратор напряжения). Зато если делитель получится, применяю LNK306 за $0.5 и все элементы работают в режиме с нормальным запасом. Поэтому ищу идеи. Резонансными не занимался пока. Если на 600В он не потребует входного фильтра, то идея хорошая. Поищу схемы. И надо уложиться в $3-4.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 1 2005, 05:59
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 320
Регистрация: 4-03-05
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058



Гдето в недавних топиках поднимался подобный вопрос (1ст). Та была суть в следующем - использовался ТОР (700В) и на момент коммутации происходило размыкание первички, т.е. отключение ее от ТОРа, припомощи 1 или 2 транзисторных ключей. В итоге на обратном ходу первичка транса попросту висел в воздухе.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sup-sup
сообщение Sep 1 2005, 06:19
Сообщение #8


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 674
Регистрация: 26-08-05
Пользователь №: 7 997



TOP, LNK, ViPer разработаны для штатного напряжения сети 220-240В и поднимать его выше, значит уменьшить ресурс. Для применения TOPа все равно, надо ограничить напряжение (не выше 350-400В)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 1 2005, 06:54
Сообщение #9


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 320
Регистрация: 4-03-05
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058



Цитата(sup-sup @ Sep 1 2005, 10:19)
TOP, LNK, ViPer разработаны для штатного напряжения сети 220-240В и поднимать его выше, значит уменьшить ресурс. Для применения TOPа все равно, надо ограничить напряжение (не выше 350-400В)
*


И замечательно, на прямом ходу к ТОРу будет приложено 400В (он допускае 700В), на обратном вывод D будет "висеть в воздухе".
Опять таки если ТОР работает в своем стандартном режиме то на обратном ходу могут быть и даже есть все 650В .
Если коммутировать обмотку то последовательно с ТОРом Вым необходимо поставить ключ, в итоге мы получим 700В+Uключа.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sup-sup
сообщение Sep 1 2005, 07:09
Сообщение #10


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 674
Регистрация: 26-08-05
Пользователь №: 7 997



У меня сейча пока 630В, а 400В будет, если придумается какой-то ограничитель
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Evgeny_CD
сообщение Sep 1 2005, 08:06
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: СуперМодераторы
Сообщений: 2 065
Регистрация: 11-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 892



Высоковольтные, до 1500В! полевики от ST - многие тут доступны. Например, STP3NB100 стоит около 1$ в опте.
http://www.st.com/stonline/books/toc/ds/1502.htm
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 1 2005, 11:28
Сообщение #12


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 320
Регистрация: 4-03-05
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058



Вот здесь схемка с размыканием обмотки, когда взял на форуме, так для памятки...
Прикрепленный файл  source_1_.bmp ( 44.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sup-sup
сообщение Sep 1 2005, 11:49
Сообщение #13


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 674
Регистрация: 26-08-05
Пользователь №: 7 997



схемка непонятная, не нашел никакого размыкателя (теоретически тоже непонятно)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Evgeny_CD
сообщение Sep 1 2005, 11:57
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: СуперМодераторы
Сообщений: 2 065
Регистрация: 11-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 892



Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 1 2005, 15:28)
Вот здесь схемка с размыканием обмотки, когда взял на форуме, так для памятки...
Изврат, коненчно, но жить будет. Каскодное включение. Только резюк надо ЗИ у внешнего ключевого - а то жить будет недолго biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sup-sup
сообщение Sep 1 2005, 12:18
Сообщение #15


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 674
Регистрация: 26-08-05
Пользователь №: 7 997



Помоделирую
Go to the top of the page
 