реклама на сайте
подробности

 
 
> RS-232. Как распознать назначение немаркированных внутрикабельных проводников?
ArthurGo
сообщение Sep 19 2008, 18:13
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 12
Регистрация: 17-09-08
Пользователь №: 40 288



Имеется информационное табло MEGATEX TD807MD и компьютерная программа для вывода информации на табло. С компьютером табло соединялось нестандартным кабелем RS232. Нестандартность кабеля состоит в том, что со стороны табло кабель заканчивается 10-ти штырьковым круглым разъемом 3 9003 PCOTB вместо обычного разъема DB-9S (как со стороны компа).
Беда заключается в том, что во время строительных работ разъем DB-9S помешал кому-то из строителей. Этот разъем был попросту срезан с кабеля и удален. Схему распайки разъема DB-9S на этом 8-ми жильном кабеле RS232 требуется воссоздать.
Вопрос состоит в следующем. Какой из электрически безопасных для внешнего устройства методик распознавания сигнального назначения немаркированных проводников в соединительном кабеле RS232 следует воспользоваться? Можно ли, например, по цвету оплетки проводников опознать хотя-бы электрическию цепь сигнальной "земли"?

Сообщение отредактировал ArthurGo - Sep 19 2008, 18:25


--------------------
Это неважно, откуда растут руки. Главное, чтобы они были золотыми!
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- ArthurGo   RS-232. Как распознать назначение немаркированных внутрикабельных проводников?   Sep 19 2008, 18:13
- - rezident   Входы/выходы легко распознать с помощью тестера. С...   Sep 19 2008, 18:22
|- - ArthurGo   Цитата(rezident @ Sep 19 2008, 22:22) На ...   Sep 19 2008, 18:45
|- - rezident   Цитата(ArthurGo @ Sep 20 2008, 00:45) Эти...   Sep 19 2008, 18:49
||- - ArthurGo   Цитата(rezident @ Sep 19 2008, 22:49) Да,...   Sep 19 2008, 19:18
||- - ChYM   Цитата(ArthurGo @ Sep 19 2008, 22:18) Т.е...   Sep 19 2008, 19:29
|- - ChYM   Цитата(ArthurGo @ Sep 19 2008, 21:45) Эти...   Sep 19 2008, 19:01
- - ChYM   может здесь помогут http://www.megatex.bg/bg/produ...   Sep 19 2008, 18:37
- - rezident   ArthurGo, в стандарте RS-232 (EIA/TIA-232-F) нет д...   Sep 19 2008, 19:45
|- - ArthurGo   Цитата(ChYM @ Sep 19 2008, 23:29) Может в...   Sep 19 2008, 20:54
|- - ArthurGo   Вопреки ожиданиям, ни один из проводников кабеля н...   Sep 22 2008, 08:11
|- - MrYuran   Цитата(ArthurGo @ Sep 20 2008, 00:54) Хот...   Sep 22 2008, 08:32
|- - ArthurGo   Цитата(MrYuran @ Sep 22 2008, 12:32) Наве...   Sep 22 2008, 15:48
- - редактор   А питание на табло подается по этому же разъему ил...   Sep 22 2008, 12:31
- - rezident   Гм. Вопрос был задан три дня назад, а проблема до ...   Sep 22 2008, 19:18
|- - ArthurGo   Цитата(rezident @ Sep 22 2008, 23:18) Гм....   Sep 23 2008, 02:40
|- - rezident   Цитата(ArthurGo @ Sep 23 2008, 08:40) За ...   Sep 23 2008, 20:40
|- - ArthurGo   Цитата(rezident @ Sep 24 2008, 00:40) Вот...   Sep 24 2008, 01:35
|- - ArthurGo   Цитата(ArthurGo @ Sep 24 2008, 05:35) Ост...   Sep 24 2008, 20:47
|- - rezident   Цитата(ArthurGo @ Sep 25 2008, 02:47) А в...   Sep 25 2008, 18:53
|- - ArthurGo   Цитата(rezident @ Sep 25 2008, 22:53) Я, ...   Sep 26 2008, 02:47
|- - rezident   Цитата(ArthurGo @ Sep 26 2008, 08:47) Нуж...   Sep 26 2008, 08:31
- - maximiz   ЦитатаБеда заключается в том, что во время строите...   Sep 22 2008, 21:40
|- - ArthurGo   Цитата(maximiz @ Sep 23 2008, 01:40) Инач...   Sep 23 2008, 09:34
|- - ArthurGo   Цитата(maximiz @ Sep 23 2008, 01:40) Впол...   Sep 23 2008, 19:09
- - evgeny_ch   Часто попадалась такая распиновка минидина.   Sep 23 2008, 10:09
- - maximiz   ЦитатаВ RS232 предусмотрена лишь одна земляная шин...   Sep 25 2008, 19:58