rezident
сообщение Aug 9 2008, 00:46
Сообщение #16


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(AHTOXA @ Aug 8 2008, 21:44) *
Во-первых, эта задержка нужна для протокола, а не для собственно передачи по RS-485. А во-вторых, если эта задержка задаётся протоколом, то зачем её дополнительно настраивать? smile.gif
Чтобы реализовать протокольную часть связи, нужно иметь возможность реализации на физическом уровне, не так ли?
Цитата(AHTOXA @ Aug 8 2008, 21:44) *
По закону тов. Мерфи, если есть настройка, то обязательно найдётся пользователь, который настроит неправильноsmile.gif
Закон Мерфи гласит, что если вероятность неприятного события отлична от нуля, то оно обязательно произойдет, причем в самый неподходящий момент smile.gif Заложить дополнительную возможность это как соломки себе подстелить. Неоднократно встречались ситуации, когда производитель оборудования был вынужден модифицировать аппартно-программную часть, для реализации возможности подключения его оборудования в уже существующую сеть приборов. Причем доработки были связаны именно с введением дополнительных задержек, реализации поддержки протокола и, например, введения гальванической развязки RS485. Но если вам нравится ходить по чужим и уже известным граблям, то ради Бога! laughing.gif Шагайте! biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AHTOXA
сообщение Aug 9 2008, 11:03
Сообщение #17


фанат дивана
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 387
Регистрация: 9-08-07
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684



Цитата(rezident @ Aug 9 2008, 06:46) *
Чтобы реализовать протокольную часть связи, нужно иметь возможность реализации на физическом уровне, не так ли?


Ерунда. Протокольные задержки реализуются протоколом, задержки физического уровня - на физическом. Если заложить "настраиваемые задержки" на физическом уровне, то протоколу придётся учитывать ещё и их.

Цитата
Закон Мерфи гласит, что если вероятность неприятного события отлична от нуля, то оно обязательно произойдет, причем в самый неподходящий момент smile.gif


Вот именно. Потому каждая лишняя настройка потенциально ведёт к неприятному событию.

Цитата
Неоднократно встречались ситуации, когда производитель оборудования был вынужден модифицировать аппартно-программную часть, для реализации возможности подключения его оборудования в уже существующую сеть приборов. Причем доработки были связаны именно с введением дополнительных задержек, реализации поддержки протокола и, например, введения гальванической развязки RS485.


Предлагаете и гальваноразвязку делать в качестве настраиваемого параметра? smile.gif Ещё раз: это — протокольные дела. Подстройка протокола - это нормально. Но вопрос стоял о работе физического уровня. Я так понял, что для него удержание линии по окончании передачи таки не нужно.

Цитата
Но если вам нравится ходить по чужим и уже известным граблям, то ради Бога! laughing.gif Шагайте! biggrin.gif


Когда кончаются аргументы, начинают пугать граблями и рассказывать о своём богатом опыте, ага. А я-то надеялся, что Вы что-то умное мне поведаете...


--------------------
Если бы я знал, что такое электричество...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Aug 9 2008, 17:10
Сообщение #18


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(AHTOXA @ Aug 9 2008, 17:03) *
Ерунда. Протокольные задержки реализуются протоколом, задержки физического уровня - на физическом. Если заложить "настраиваемые задержки" на физическом уровне, то протоколу придётся учитывать ещё и их.
Конечно, А как же без этого если реализованы поддержки различных протоколов на одном физическом уровне? Кроме того, задержки в любом случае нужно учитывать, т.к. линия связи RS485 может быть удлинена репитерами. А каждый репитер вносит задержку.
Цитата(AHTOXA @ Aug 9 2008, 17:03) *
Вот именно. Потому каждая лишняя настройка потенциально ведёт к неприятному событию.
В руках дурака и рогатка - самострел biggrin.gif
Цитата(AHTOXA @ Aug 9 2008, 17:03) *
Предлагаете и гальваноразвязку делать в качестве настраиваемого параметра? smile.gif
Не передергивайте! Я писал про доработку устройств, которые должны были быть подключены к уже имеющейся сети из различных приборов.
Цитата(AHTOXA @ Aug 9 2008, 17:03) *
Ещё раз: это — протокольные дела. Подстройка протокола - это нормально. Но вопрос стоял о работе физического уровня. Я так понял, что для него удержание линии по окончании передачи таки не нужно.
Исходя из вероятности возникновения коллизий, чем меньше время удержания, тем меньше вероятность коллизии. С этой точки зрения нет, не нужно. Но для поддержания протокольной части и увеличения надежности связи - весьма полезно. "Растяжку" линии тоже ведь широко используют для этой же цели (увеличение надежности связи), а ее ведь в стандарте EIA/TIA-475-A нет и в обязательном порядке для функционирования RS485 она не нужна.
Цитата(AHTOXA @ Aug 9 2008, 17:03) *
Когда кончаются аргументы, начинают пугать граблями и рассказывать о своём богатом опыте, ага.
Пугать? 07.gif Да ни в коем разе. smile.gif Всего лишь обмен опытом. Как говорится Sapenti sat. laughing.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AHTOXA
сообщение Aug 9 2008, 18:31
Сообщение #19


фанат дивана
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 387
Регистрация: 9-08-07
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684



Цитата(rezident @ Aug 9 2008, 23:10) *
Конечно, А как же без этого если реализованы поддержки различных протоколов на одном физическом уровне? Кроме того, задержки в любом случае нужно учитывать, т.к. линия связи RS485 может быть удлинена репитерами. А каждый репитер вносит задержку.


Тут скорее всё же нужно подстраивать задержку перед началом передачи, нежели задержку по окончании приёма.

Цитата
Не передергивайте! Я писал про доработку устройств, которые должны были быть подключены к уже имеющейся сети из различных приборов.


Не обижайтесь, я пошутилsmile.gif

Цитата
Исходя из вероятности возникновения коллизий, чем меньше время удержания, тем меньше вероятность коллизии. С этой точки зрения нет, не нужно.


Здесь полный консенсус beer.gif

Цитата
Но для поддержания протокольной части и увеличения надежности связи - весьма полезно. "Растяжку" линии тоже ведь широко используют для этой же цели (увеличение надежности связи), а ее ведь в стандарте EIA/TIA-475-A нет и в обязательном порядке для функционирования RS485 она не нужна.


А вот здесь я всё же пока не понимаю. Растяжка - понятно. Она держит незанятую линию в определённом состоянии. А какая польза от удержания линии занятой после окончания передачи? Или Вы имеете в виду, что, зная задержку ответа устройства и удерживая линию занятой после запроса почти всё это время, мы уменьшаем таким образом время незанятого (восприимчивого к помехам) состояния линии?


--------------------
Если бы я знал, что такое электричество...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Aug 9 2008, 19:40
Сообщение #20


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(AHTOXA @ Aug 10 2008, 00:31) *
Тут скорее всё же нужно подстраивать задержку перед началом передачи, нежели задержку по окончании приёма.
Дык выше она у меня под №1 шла. А против которой вы возражаете - №2.
Цитата(AHTOXA @ Aug 10 2008, 00:31) *
А вот здесь я всё же пока не понимаю. Растяжка - понятно. Она держит незанятую линию в определённом состоянии. А какая польза от удержания линии занятой после окончания передачи? Или Вы имеете в виду, что, зная задержку ответа устройства и удерживая линию занятой после запроса почти всё это время, мы уменьшаем таким образом время незанятого (восприимчивого к помехам) состояния линии?
А вы рассмотрите линию как со стороны передатчика, так и со стороны приемника. Начальные условия. Растяжки нет, есть только терминальные резисторы.
- линия свободна и нагружена только на терминальные резисторы. При наличии помех приемники возможно ловят их как ошибочные символы.
- включился драйвер RS485 мастера. Произошел перезаряд линии. Приемники возможно опять словили ошибочный символ. Поэтому здесь для реализации RTUного протокола нужно сделать паузу перед началом передачи, иначе пакет уйдет в никуда. Слейв обязан начать прием только после временнОй паузы определенной величины.
- сделали паузу в течение которой линию связи в определенном состоянии удерживает драйвер RS485 мастера.
- идет передача пакета.
- передача пакета завершена. Если тут же отпустить линию (выключить передатчик мастера), то приемники слейвов имеют шанс словить ошибочный символ. И весь пакет уйдет в помойку. laughing.gif Но мастер у нас не дурак и держит линию (своим включенным на передачу драйвером) в течение времени, определяемым требованиями RTU-ной протокольной "паузы".
- пауза закончилась. Мастер отключил трансмиттер. Все свободны.
- ждем ответа от слейва, отбиваясь от помех в линии.

Вот примерно такой расклад.

Кстати, исходя из этой же концепции слейв тоже должен делать паузу после приема пакета запроса перед отправкой ответа. Для уменьшения вероятности коллизии из-за разбежки формирования временнЫх пауз у него и у мастера. Хотя, эта пауза и необязательна. Коллизия в линии RS485 не так уж и страшна. А для протокольной совместимости слейв тоже сделает задержку перед передачей после включения трансмиттера. Главное чтобы мастер успел отключиться к тому времени.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AHTOXA
сообщение Aug 9 2008, 20:46
Сообщение #21


фанат дивана
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 387
Регистрация: 9-08-07
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684



Цитата(rezident @ Aug 10 2008, 01:40) *
Дык выше она у меня под №1 шла. А против которой вы возражаете - №2.

А, ту, что под номером один я целиком и полностью одобряюsmile.gif
Цитата
- передача пакета завершена. Если тут же отпустить линию (выключить передатчик мастера), то приемники слейвов имеют шанс словить ошибочный символ. И весь пакет уйдет в помойку. laughing.gif

Это почему? Пакет-то уже принят, целиком, корректный и без ошибок. Слейв должен ответить... Или в MODBUS (вы же про него, да?) положено выкидывать принятый валидный пакет, если после него пришёл лишний символ?

Остальное-то всё понятно, с остальным я собственно и не спорилsmile.gif


--------------------
Если бы я знал, что такое электричество...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Aug 9 2008, 21:55
Сообщение #22


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(AHTOXA @ Aug 10 2008, 02:46) *
Это почему? Пакет-то уже принят, целиком, корректный и без ошибок. Слейв должен ответить...
Дык а слейв еще не не в курсе о том, что весь пакет уже принят. Он должен поймать "паузу тишины", которая и будет означать конец пакета для режима RTU.
Цитата(AHTOXA @ Aug 10 2008, 02:46) *
Или в MODBUS (вы же про него, да?) положено выкидывать принятый валидный пакет, если после него пришёл лишний символ?
Естественно выкинуть! Откуда слейв знает какой символ лишний? Он обязан принимать все символы. А если какой-то принят с ошибкой, то аннулировать весь пакет. Точно также как если бы CRC правильно принятого пакета не сошлась. Достоверность данных это самое главное в любой системе связи.

Вы про семиуровневую модель взаимодействием открытых систем (OSI) что-нибудь слышали?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AHTOXA
сообщение Aug 10 2008, 08:20
Сообщение #23


фанат дивана
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 387
Регистрация: 9-08-07
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684



Цитата(rezident @ Aug 10 2008, 03:55) *
Дык а слейв еще не не в курсе о том, что весь пакет уже принят. Он должен поймать "паузу тишины", которая и будет означать конец пакета для режима RTU.

Понятно. Но это особенность именно MODBUS-RTU, во многих других протоколах это не нужно. Взять хоть MODBUS-ASCII или Wake. Там начало и конец пакета определяются иначе.
Цитата
Естественно выкинуть! Откуда слейв знает какой символ лишний? Он обязан принимать все символы. А если какой-то принят с ошибкой, то аннулировать весь пакет. Точно также как если бы CRC правильно принятого пакета не сошлась. Достоверность данных это самое главное в любой системе связи.

На самом деле это совсем не естественноsmile.gif За достоверность данных отвечает CRC. Другое дело, что у RTU нет поля длины пакета, потому нет иного способа определить его конец. Но RTU - это далеко не единственный протокол, потому на его примере не стоит делать обобщений.
Цитата
Вы про семиуровневую модель взаимодействием открытых систем (OSI) что-нибудь слышали?

А с чего бы я так упорно делил физический и протокольный уровни? smile.gif

Мне кажется, причина нашего с вами спора в том, что я говорю про 485 в общем, а вы - в приложении к RTU. Но теперь, вроде бы, всё прояснилось? smile.gif


--------------------
Если бы я знал, что такое электричество...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Aug 10 2008, 11:48
Сообщение #24


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(AHTOXA @ Aug 10 2008, 14:20) *
Понятно. Но это особенность именно MODBUS-RTU, во многих других протоколах это не нужно. Взять хоть MODBUS-ASCII или Wake. Там начало и конец пакета определяются иначе.
Не только Modbus, есть и другие протоколы, использующие формат RTU.
Цитата(AHTOXA @ Aug 10 2008, 14:20) *
На самом деле это совсем не естественноsmile.gif За достоверность данных отвечает CRC.
CRC отвечает за достоверность пакета данных. Но если есть другие способы обнаружения ошибок отдельных символов (контроль четности, контроль ошибки фрейма), то они тоже используются.
Цитата(AHTOXA @ Aug 10 2008, 14:20) *
Другое дело, что у RTU нет поля длины пакета, потому нет иного способа определить его конец. Но RTU - это далеко не единственный протокол, потому на его примере не стоит делать обобщений.
Почему это не стоит? Я же везде указываю что это для случаев, когда прибор поддерживает несколько протоколов и в т.ч. какой-то RTU-ный. Если протоколов RTU нет в поддержке прибора, тогда да, наверное можно и не задумываться об этом. Хотя, например, (еще один пример smile.gif ) в (радио)модемах, работающих в "прозрачном" режиме настраиваемые задержки тоже акутальны. Ведь модем, работающий в таком режиме, вообще ничего о протоколе не "знает". Как пример радиомодема , имеющего подобные возможности по настройке параметров (проводной) связи, могу привести "Спектр-433". Разработчики этого радиомодема весьма умные и грамотные специалисты потому, что осознали проблему, задумались и реализовали соответствующие настройки связи. У нас такие радиомодемы кое-где используются. Установлены обычно вблизи антенны, которая может находится довольно далеко (и в недоступном для обслуживания месте) от ближайшей точки/узла/сетевого устройства. На расстоянии до сотни метров. Поэтому используется интерфейс связи именно RS485, а не RS232. Питание радомодему в таком случае подается по свободным проводам того же кабеля связи. Уверяю вас, что возможность настройки задержек и пауз в такой конфигурации связи отнюдь не лишняя.
Цитата(AHTOXA @ Aug 10 2008, 14:20) *
А с чего бы я так упорно делил физический и протокольный уровни? smile.gif
Т.е. знакомы? И программировали наверняка такие устройства? Тогда неясно, откуда недопонимаение? RS485 работает совмсетно с UART МК. UART работает по прерываниям. На прерываниях UART "сидит" линейный (типа FIFO) или кольцевой буфер, который знать не знает о протоколе. Его задача получить байт, при возможности определить его валидность и поместить в буфер. Разбор содержимого буфера на более высоком уровне осуществляется. Можно конечно кое-что совмещать, а некоторые уровни OSI вообще исключать. Но OSI ведь общую (типовую) структуру связи описывает. Частная реализация может как-то отличаться от типовой.
Цитата(AHTOXA @ Aug 10 2008, 14:20) *
Мне кажется, причина нашего с вами спора в том, что я говорю про 485 в общем, а вы - в приложении к RTU.
Я говорю, исходя из общего применения, а вы упираетесь в частности. Частное это часть общего, не так ли? wink.gif
Цитата(AHTOXA @ Aug 10 2008, 14:20) *
Но теперь, вроде бы, всё прояснилось? smile.gif
Надеюсь smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AHTOXA
сообщение Aug 10 2008, 14:55
Сообщение #25


фанат дивана
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 387
Регистрация: 9-08-07
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684



Цитата(rezident @ Aug 10 2008, 17:48) *
Не только Modbus, есть и другие протоколы, использующие формат RTU.

Вот именно что протоколы. И это - их задержки. А речь изначально шла про обычный 485й.
Цитата
CRC отвечает за достоверность пакета данных. Но если есть другие способы обнаружения ошибок отдельных символов (контроль четности, контроль ошибки фрейма), то они тоже используются.

Да ладноsmile.gif Всё же фрейм отвечает в первую очередь за определение границ пакета. И нужен именно для этого. Остальное вторично, всё равно CRC выявит ошибку.
Цитата
Почему это не стоит? Я же везде указываю что это для случаев, когда прибор поддерживает несколько протоколов и в т.ч. какой-то RTU-ный. Если протоколов RTU нет в поддержке прибора, тогда да, наверное можно и не задумываться об этом.

Ну про RTU в исходном посте (после которого я встрял) точно не былоsmile.gif
Цитата

Мы их тоже используемsmile.gif ИМХО, задержка там связана с радиоканалом, чтобы заново не раскочегаривать передатчик на каждый символ.
Цитата
Т.е. знакомы? И программировали наверняка такие устройства?

Знаком, программировал. Это было нечто по мотивам X.25, не RTU. И не на микроконтроллерахsmile.gif И OSI там было поOSIстейsmile.gif)) А на микроконтроллерах использовал голый 485, либо Wake.
Цитата
Тогда неясно, откуда недопонимание?

Я-то как раз уверен, что понимаю всё предельно ясноsmile.gif
Передача:
  • Канальный уровень(MODBUS Serial Line Protocol): получение пакета с уровня приложения, занятие линии, выдержка интервала 3.5 байта*, отправка пакета на физический уровень, ожидание флага окончания передачи от физического уровня, выдержка интервала 3.5 байта (или поменьше), отпускание линии.
  • Физический уровень (EIA/TIA-485): передача байтов из буфера, флаг немедленно по окончании передачи последнего байта.
*Занятие линии и выдержка интервала перед началом передачи могут быть перенесены на физический уровень.

Приём:
  • Физический уровень принимает байты и отправляет их на канальный.
  • Канальный уровень их проверяет, складирует в пакет и засекает тайм-ауты.

Как видите, всё замечательно делится по уровням OSI. И я продолжаю утверждать, что на физическом уровне задержка по окончании передачи - не нужна. Ибо при наличии сверху протокола типа RTU будет мешать ему выдерживать свои, протокольные паузы, а при отсутствии оного - увеличивать вероятность коллизий при слишком быстром начале ответной передачи.

Цитата
Я говорю, исходя из общего применения, а вы упираетесь в частности. Частное это часть общего, не так ли? wink.gif

То есть, по-вашему, RTU over RS-485 - это общее, а RS-485 - частности? smile.gif


--------------------
Если бы я знал, что такое электричество...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shasik
сообщение Aug 10 2008, 16:48
Сообщение #26


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 319
Регистрация: 3-09-05
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188



2 AHTOXA & rezident bb-offtopic.gif
Помните как все начиналось:
Цитата
Каким образом мне поймать момент опустошения сдвигового регистра, чтобы переключить направление передачи? Сделал по таймеру, но в этом случае отправляется лишний байт и как-то не нравится такое решение. Кто может что-то предложить?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Aug 10 2008, 17:12
Сообщение #27


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(AHTOXA @ Aug 10 2008, 20:55) *
То есть, по-вашему, RTU over RS-485 - это общее, а RS-485 - частности? smile.gif
Если выражаться математически, то протокол + физический уровень это общее от множества связи, а физический уровень это всего лишь подмножество, входящее в множество smile.gif
В вашем описании, управлением передатчика физического уровня почему-то занимается непосредственно канальный уровень. В моих реализациях физический уровень сам управляет направлением передачи драйвера, в соответствии с заранее установленными параметрами (паузами и задержками). Эти параметры может задавать пользователь или наладчик оборудования, одновременно со сменой типа протокола связи.

Цитата(shasik @ Aug 10 2008, 22:48) *
2 AHTOXA & rezident bb-offtopic.gif
Помните как все начиналось:
Ну дык сказали же уже. Либо нужно отсчитывать задержку как минимум в один символ от прерывания передатчика (или от установки флага TXIFGx), либо опрашивать TXEPT и отсчитывать от момента установки его задержку не менее одного битового интервала для выбранной скорости передачи. Насчет лишних байт, ИМХО у человека всего лишь некорректная реализация буфера передатчика.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
landrey
сообщение Aug 10 2008, 17:55
Сообщение #28





Группа: Участник
Сообщений: 14
Регистрация: 10-11-07
Из: Харьков
Пользователь №: 32 220



Можно сделать следующий финт ушами:
На время передачи подключить UTXD к URXD (бит LISTEN). После того, как последний передаваемый байт помещается в сдвиговый регистр, бит LISTEN убираем.
А уже в прерывании по приему проверяем, если бит LISTEN выставлен, то это принято эхо - ничего не делаем, если сброшен и направление передачи было на "Передачу", то переключить направление передачи на "Прием".
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AHTOXA
сообщение Aug 10 2008, 18:26
Сообщение #29


фанат дивана
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 387
Регистрация: 9-08-07
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684



Цитата(shasik @ Aug 10 2008, 22:48) *
2 AHTOXA & rezident bb-offtopic.gif
Помните как все начиналось:


Ещё пара страниц, и мы бы вплотную к этому подобралисьsmile.gif

Цитата(rezident @ Aug 10 2008, 23:12) *
Если выражаться математически, то протокол + физический уровень это общее от множества связи, а физический уровень это всего лишь подмножество, входящее в множество smile.gif


Шикарно a14.gif
Теперь я понял, зачем ранее была упомянута опторазвязка - для ещё большего увеличения общности smile.gif

Цитата(rezident @ Aug 10 2008, 23:12) *
В вашем описании, управлением передатчика физического уровня почему-то занимается непосредственно канальный уровень. В моих реализациях физический уровень сам управляет направлением передачи драйвера, в соответствии с заранее установленными параметрами (паузами и задержками). Эти параметры может задавать пользователь или наладчик оборудования, одновременно со сменой типа протокола связи.


Я не знаю, как бы я это реализовал, если бы стал делать, вполне возможно так же, как вы. Но с точки зрения OSI отмерять задержки должен канальный уровень, потому я так написал. А на приём тайм-ауты у вас тоже физический уровень ловит?

Цитата(landrey @ Aug 10 2008, 23:55) *
Можно сделать следующий финт ушами:


Отлично. Замечу только, что есть более универсальное решение: не отключать приём у драйвера 485. Далее - аналогично.


--------------------
Если бы я знал, что такое электричество...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shreck
сообщение Sep 23 2008, 12:11
Сообщение #30


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 327
Регистрация: 24-06-06
Из: Томск
Пользователь №: 18 328



Цитата(landrey @ Aug 11 2008, 01:55) *
Можно сделать следующий финт ушами:
На время передачи подключить UTXD к URXD (бит LISTEN). После того, как последний передаваемый байт помещается в сдвиговый регистр, бит LISTEN убираем.
А уже в прерывании по приему проверяем, если бит LISTEN выставлен, то это принято эхо - ничего не делаем, если сброшен и направление передачи было на "Передачу", то переключить направление передачи на "Прием".

Кто-нибудь так делал? Это работает?
А то у меня тоже скоро будет аналогичная проблема (для решения на основе таймера нужно еще иметь свободный таймер, отсюда и интерес к этому "финту ушами").