Stepanich
сообщение Oct 8 2008, 08:00
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 232
Регистрация: 8-06-05
Из: Москва
Пользователь №: 5 847



Здравствуйте, друзья.

Разрабатывается аналого-цифровое устройство. Имеются прецизионные и высокоскоростные узлы. В нём же расположено твердотельное реле с детектором нуля, для нагрузки 1 кВт.
Низковольтное питание организуется посредством обычного трансформатора, выпрямительного моста, конденсатора и нескольких линейных стабилизаторов.
Кусок схемы:
Прикрепленное изображение


Перед трансформатором планирую поставить ЭМС-фильтр F1: B4110 (PDF прикладываю). Но начал сомневаться в необходимости этого фильтра, так как присутствует трансформатор.
В каких случаях использование данных фильтров оправдано?

Спасибо.
Прикрепленный файл  B84110.pdf ( 127.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 267
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Oct 8 2008, 08:16
Сообщение #2


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Stepanich @ Oct 8 2008, 12:00) *
В каких случаях использование данных фильтров оправдано?

Общий ответ.
1. Защита устройства от помех, идущих из сети.
2. Защита сети от помех, идущих из устройства.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stepanich
сообщение Oct 8 2008, 08:32
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 232
Регистрация: 8-06-05
Из: Москва
Пользователь №: 5 847



alexander55, спасибо.

1. Нужен ли этот фильтр для защиты устройства при применении вышеописанной схемы питаня?

2. Защита от помех, идущих от устройства не требуется.

Спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vic
сообщение Oct 8 2008, 09:31
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 241
Регистрация: 22-11-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 192



Цитата(Stepanich @ Oct 8 2008, 12:32) *
alexander55, спасибо.

1. Нужен ли этот фильтр для защиты устройства при применении вышеописанной схемы питаня?

2. Защита от помех, идущих от устройства не требуется.

Спасибо.

Данные фильтры применяются для обеспечения ЭМС Вашего устройства и всех остальных приборов и оборудования, т.е. основное назначение защитить все вокруг от влияния Вашего изделия. В Вашем случае применение такого фильтра совершенно не оправдано, если Вы не собираетесь проходить ЭМС и сертифицировать изделие.
Подавление помех в цепях питания цифровых и аналоговых схем делается по другим принципам и на низкой стороне.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stepanich
сообщение Oct 8 2008, 09:47
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 232
Регистрация: 8-06-05
Из: Москва
Пользователь №: 5 847



Vic, большое спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Oct 8 2008, 09:50
Сообщение #6


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Stepanich @ Oct 8 2008, 12:32) *
1. Нужен ли этот фильтр для защиты устройства при применении вышеописанной схемы питаня?
2. Защита от помех, идущих от устройства не требуется.

1. Не нужен, т.к. у Вас есть фильтр в L-C фильтра (трансформатор и емкость после моста).
2. А если не спеша подумать (ответ неодназначен).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stepanich
сообщение Oct 8 2008, 12:27
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 232
Регистрация: 8-06-05
Из: Москва
Пользователь №: 5 847



alexander55, спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
domowoj
сообщение Oct 8 2008, 13:33
Сообщение #8


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 548
Регистрация: 20-12-07
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486



Трансформатор лучше чтоб был с экранирующей обмоткой между первичкой и вторичкой.


--------------------
И на камнях растут деревья!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Oct 9 2008, 04:12
Сообщение #9


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(domowoj @ Oct 8 2008, 17:33) *
Трансформатор лучше чтоб был с экранирующей обмоткой между первичкой и вторичкой.

Тогда и розетка желательно, чтобы была типа евро. Иначе смысл экранирующей обмотки минимизируется.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kalimusk
сообщение Oct 9 2008, 07:44
Сообщение #10


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 129
Регистрация: 19-04-05
Пользователь №: 4 275



[quote name='Stepanich' date='Oct 8 2008, 12:00' post='482468']
В каких случаях использование данных фильтров оправдано?

Есть универсальный ответ на такие вопросы.
1 По классификатору определяете код изделия.
2 Далее в перечне изделий, подлежащих сертификации, смотрите каким ГОСТам оно должно соответствовать (сертифицироваться). Отсюда принимаете решение по фильтрам и другим причиндалам.
Если Вы делаете для своей кухни, дома, все это можно исключить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stepanich
сообщение Oct 9 2008, 17:17
Сообщение #11


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 232
Регистрация: 8-06-05
Из: Москва
Пользователь №: 5 847



kalimusk, спасибо. Исчерпывающе.

Устройство помех в сети создавать не будет. Единственный возможный виновник - активная нагрузка 1 кВт - коммутируется твердотельным реле с детектором нуля, что исключает искажение фазы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 10 2008, 03:08
Сообщение #12


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 877
Регистрация: 26-01-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206



Цитата(Stepanich @ Oct 9 2008, 23:17) *
Устройство помех в сети создавать не будет. Единственный возможный виновник - активная нагрузка 1 кВт - коммутируется твердотельным реле с детектором нуля, что исключает искажение фазы.


То есть внутри устрйства совсем нет тактовых частот, которые могут лезть в сеть? smile.gif


--------------------
Пасу котов...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Oct 10 2008, 05:11
Сообщение #13


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Stepanich @ Oct 9 2008, 21:17) *
kalimusk, спасибо. Исчерпывающе.

Да, правильно написано.

Цитата(Stepanich @ Oct 9 2008, 21:17) *
Устройство помех в сети создавать не будет. Единственный возможный виновник - активная нагрузка 1 кВт - коммутируется твердотельным реле с детектором нуля, что исключает искажение фазы.

Искажение возможно будет и при детекторе нуля при не активном характере нагрузки
и при слабенькой сети (Iкз небольшое).
А если частоты коммутации нагрузки побольше, то и неприятности могут быть.
Go to the top of the page
 