ЭМС-фильтр, Обоснованность применения |
|
|
|
Oct 8 2008, 08:00
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 232
Регистрация: 8-06-05
Из: Москва
Пользователь №: 5 847

|
Здравствуйте, друзья. Разрабатывается аналого-цифровое устройство. Имеются прецизионные и высокоскоростные узлы. В нём же расположено твердотельное реле с детектором нуля, для нагрузки 1 кВт. Низковольтное питание организуется посредством обычного трансформатора, выпрямительного моста, конденсатора и нескольких линейных стабилизаторов. Кусок схемы:
Перед трансформатором планирую поставить ЭМС-фильтр F1: B4110 (PDF прикладываю). Но начал сомневаться в необходимости этого фильтра, так как присутствует трансформатор. В каких случаях использование данных фильтров оправдано? Спасибо.
B84110.pdf ( 127.44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 267
|
|
|
|
|
Oct 8 2008, 08:16
|
Бывалый
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615

|
Цитата(Stepanich @ Oct 8 2008, 12:00)  В каких случаях использование данных фильтров оправдано? Общий ответ. 1. Защита устройства от помех, идущих из сети. 2. Защита сети от помех, идущих из устройства.
|
|
|
|
|
Oct 8 2008, 09:31
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 241
Регистрация: 22-11-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 192

|
Цитата(Stepanich @ Oct 8 2008, 12:32)  alexander55, спасибо.
1. Нужен ли этот фильтр для защиты устройства при применении вышеописанной схемы питаня?
2. Защита от помех, идущих от устройства не требуется.
Спасибо. Данные фильтры применяются для обеспечения ЭМС Вашего устройства и всех остальных приборов и оборудования, т.е. основное назначение защитить все вокруг от влияния Вашего изделия. В Вашем случае применение такого фильтра совершенно не оправдано, если Вы не собираетесь проходить ЭМС и сертифицировать изделие. Подавление помех в цепях питания цифровых и аналоговых схем делается по другим принципам и на низкой стороне.
|
|
|
|
|
Oct 10 2008, 05:11
|
Бывалый
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615

|
Цитата(Stepanich @ Oct 9 2008, 21:17)  kalimusk, спасибо. Исчерпывающе. Да, правильно написано. Цитата(Stepanich @ Oct 9 2008, 21:17)  Устройство помех в сети создавать не будет. Единственный возможный виновник - активная нагрузка 1 кВт - коммутируется твердотельным реле с детектором нуля, что исключает искажение фазы. Искажение возможно будет и при детекторе нуля при не активном характере нагрузки и при слабенькой сети (Iкз небольшое). А если частоты коммутации нагрузки побольше, то и неприятности могут быть.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|