реклама на сайте
подробности

 
 
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Reply to this topicStart new topic
> Аналоги РЕЛЕ
rezident
сообщение Oct 8 2008, 21:28
Сообщение #16


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(FormatCft @ Oct 9 2008, 03:24) *
А если допустим не на симисторе (тиристорах), а на транзисторах это дело забабахать? Может на чем другом? Вариантов, судя из своего опыта, где-то ближе к бесконечности.

Варианты появятся только тогда, когда вы опишите (ограничите какими-то критериями необходимости/достаточности) характеристики объекта коммутации.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
koyodza
сообщение Oct 8 2008, 21:32
Сообщение #17


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 213
Регистрация: 28-02-07
Из: Киев
Пользователь №: 25 744



Цитата(FormatCft @ Oct 8 2008, 23:09) *
Хочу схемку заменяющую полностью или почти полностью механическое реле. В принципе это и есть цель.

Вы так и не ответили на вопрос: ЗАЧЕМ менять электромеханическое реле на полупроводниковое. Кроме бормотания про быстродействие никаких аргументов лично я не услышал.
Имейте ввиду, что симистор сам по себе не запирается, нужно обеспечить соответствующие условия для его запирания.

Присоединяюсь к замечаниям коллег: в общем случае с полупроводниковыми ключами проблем будет больше, чем плюсов от их применения.

Цитата(FormatCft @ Oct 8 2008, 23:09) *
Пока что ближе всего вариант со схемой под управлением микроконтроллера.

a14.gif 08.gif Даже не знаю что сказать lol.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
FormatCft
сообщение Oct 8 2008, 21:40
Сообщение #18


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 331
Регистрация: 22-07-08
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145



Цитата(rezident @ Oct 9 2008, 03:28) *
Варианты появятся только тогда, когда вы опишите (ограничите какими-то критериями необходимости/достаточности) характеристики объекта коммутации.

Необходимо: описано выше и на протяжении темы.
Достаточно: выбрать из всех предложенных вариантов, один единственный, который бы удовлетворял "необходимо:".
Цель: посмотреть на возможность замены мех реле чисто электроникой.
Сразу скажу что коммутировать скорее всего будут активную/индуктивную нагрузку в пределах 8-30В. Реже 210-240В. Еще не нужно совершенно "зеро крос детект."
Собственно всё.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sera_os
сообщение Oct 8 2008, 21:45
Сообщение #19


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689



Цитата(FormatCft @ Oct 9 2008, 00:40) *
... Еще не нужно совершенно "зеро крос детект."

Интересно, чем Вам "зеро крос детект." не устраивает? 07.gif


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
FormatCft
сообщение Oct 8 2008, 21:51
Сообщение #20


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 331
Регистрация: 22-07-08
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145



Цитата(koyodza @ Oct 9 2008, 03:32) *
Вы так и не ответили на вопрос: ЗАЧЕМ менять электромеханическое реле на полупроводниковое. Кроме бормотания про быстродействие никаких аргументов лично я не услышал.
Имейте ввиду, что симистор сам по себе не запирается, нужно обеспечить соответствующие условия для его запирания.

Присоединяюсь к замечаниям коллег: в общем случае с полупроводниковыми ключами проблем будет больше, чем плюсов от их применения.
a14.gif 08.gif Даже не знаю что сказать lol.gif

1. Мех реле слишком дорогое! (зачем платить в 10 раз больше за те же яйца?);
2. Срок службы!;
3. Быстродействие;
4. Габариты!!! (на пару см^2 нужно всунуть штук 10!);
И я совсем не настаиваю на симисторе. Есть ведь и другие элементы.

На счет мк он у меня уже есть в схеме и совершенно не загружен. Даже могу измерять все параметры цепи в которой стоит ключ.

Цитата(sera_os @ Oct 9 2008, 03:45) *
Интересно, чем Вам "зеро крос детект." не устраивает? 07.gif

Очень просто. Включение нагрузки происходит строго в нуле когда есть это... А мне бы и постоянку... smile.gif

Сообщение отредактировал FormatCft - Oct 8 2008, 21:53
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sera_os
сообщение Oct 8 2008, 21:57
Сообщение #21


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689



Цитата(FormatCft @ Oct 9 2008, 00:51) *
Очень просто. Включение нагрузки происходит строго в нуле когда есть это... А мне бы и постоянку... smile.gif

Ну если коммутировать симистором (тиристором) тогда, в этом случае, можно забыть о выключении. Выключение возно только когда ток, через вышеуказаные ключи, упадет ниже тока удержания.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Oct 8 2008, 22:01
Сообщение #22


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(FormatCft @ Oct 9 2008, 03:40) *
Сразу скажу что коммутировать скорее всего будут активную/индуктивную нагрузку в пределах 8-30В. Реже 210-240В.
Переменный ток, постоянный или и то, и другое? В каком диапазоне температур? Какие потери на самом ключе допустимы? 4А на симмисторном ключе это грубо 4Вт в тепло. Если разделить 8-30В и 210-240В, можно было бы разные схемы применить для каждого случая. Минимальные ток и напряжение коммутации как ограничены? Перегрузки насколько (в процентах) допускаются? Как должен вести себя ключ в аварийном режиме (при перегрузке): терпеть сколько сможет или как-то защищать себя? Если защита, то по типу ограничения тока или триггерного типа?
Как видите вопросов немало и важного среди них, но умалчиваемого или до которого еще не додуманого, довольно много. laughing.gif
Цитата(FormatCft @ Oct 9 2008, 03:51) *
Очень просто. Включение нагрузки происходит строго в нуле когда есть это...
Ошибаетесь. Схема zero crossing для симмисторов работает при небольшом отклонении от полного нуля. Поэтому-то у нее есть ограничение на минимальное напряжение коммутации. Обычно порядка 12-20В.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
FormatCft
сообщение Oct 8 2008, 22:12
Сообщение #23


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 331
Регистрация: 22-07-08
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145



Цитата(sera_os @ Oct 9 2008, 03:57) *
Ну если коммутировать симистором (тиристором) тогда, в этом случае, можно забыть о выключении. Выключение возно только когда ток, через вышеуказаные ключи, упадет ниже тока удержания.

Естественно smile.gif Про включение тут главное не забыть ))

Цитата(rezident @ Oct 9 2008, 04:01) *
Переменный ток, постоянный или и то, и другое? В каком диапазоне температур? Какие потери на самом ключе допустимы? 4А на симмисторном ключе это грубо 4Вт в тепло. Если разделить 8-30В и 210-240В, можно было бы разные схемы применить для каждого случая. Минимальные ток и напряжение коммутации как ограничены? Перегрузки насколько (в процентах) допускаются? Как должен вести себя ключ в аварийном режиме (при перегрузке): терпеть сколько сможет или как-то защищать себя? Если защита, то по типу ограничения тока или триггерного типа?
Как видите вопросов немало и важного среди них, но умалчиваемого или до которого еще не додуманого, довольно много. laughing.gif
Ошибаетесь. Схема zero crossing для симмисторов работает при небольшом отклонении от полного нуля. Поэтому-то у нее есть ограничение на минимальное напряжение коммутации. Обычно порядка 12-20В.

1. Переменный и постоянный;
2. -40 / +80грС;
3. Ток ограничен с низу нулем с верху строго 4А;
4. Напруга: снизу нулем, сверху 400В;
5. Нет перегрузкам smile.gif
6. При перегрузке должен сгорать с искрами и большим взрывом так чтобы на гарантию нечего было приносить (опционально: и некому было приходить) ))

Цитата(rezident @ Oct 9 2008, 04:01) *
Ошибаетесь. Схема zero crossing для симмисторов работает при небольшом отклонении от полного нуля. Поэтому-то у нее есть ограничение на минимальное напряжение коммутации. Обычно порядка 12-20В.

Конечно со "строго в нуле" я погорячился. Ничего нет идеального и точного smile.gif Разве что швейцарские часы только ))
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Oct 9 2008, 08:07
Сообщение #24


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(FormatCft @ Oct 9 2008, 04:12) *
1. Переменный и постоянный;
Тогда тиристоры и симмисторы в сторону. Рассмативаем схему с диодный мостом в диагональ которого включен полевик или IGBT.
Цитата(FormatCft @ Oct 9 2008, 04:12) *
2. -40 / +80грС;
Температура кристалла транзисторов обычно ограничена +150°C. Значит максимальный перегрев с учетом запаса по надежности 30% составляет около 35°C. Тепловое сопротивление кристалл-корпус у ТО-220 порядка 60-70°C/Вт составляет. Значит на ключе имеем право рассеивать не более 0,5Вт, либо ставить доп. радиатор. Кто там про плоский и маленький ключ рассуждал? wink.gif
Цитата(FormatCft @ Oct 9 2008, 04:12) *
3. Ток ограничен с низу нулем с верху строго 4А;
Не бывает нуля. У любого полупроводника есть токи утечки. С ростом температуры утечки увеличиваются.
Цитата(FormatCft @ Oct 9 2008, 04:12) *
4. Напруга: снизу нулем, сверху 400В;
Опять мимо. Если рассматривать схему с транзистором, включенным в диагональ диодного моста, то как минимум 1,2В для открытия такого ключа вынь и положь! smile.gif Ну и дополнительный источник питания для ключа тогда потребуется. От коммутируемой цепи он "самозапитаться" не сможет laughing.gif
Цитата(FormatCft @ Oct 9 2008, 04:12) *
5. Нет перегрузкам smile.gif
Что значит "нет"? 07.gif Мы на них чисто по-пацански просто пилюем что ли? smile.gif
Цитата(FormatCft @ Oct 9 2008, 04:12) *
6. При перегрузке должен сгорать с искрами и большим взрывом так чтобы на гарантию нечего было приносить (опционально: и некому было приходить) ))
Тогда сушите сухари и будьте готовы к большим судебным издержкам sad.gif Это кроме шуток.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
FormatCft
сообщение Oct 9 2008, 08:28
Сообщение #25


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 331
Регистрация: 22-07-08
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145



Цитата(rezident @ Oct 9 2008, 14:07) *
Тогда тиристоры и симмисторы в сторону. Рассмативаем схему с диодный мостом в диагональ которого включен полевик или IGBT.
Температура кристалла транзисторов обычно ограничена +150°C. Значит максимальный перегрев с учетом запаса по надежности 30% составляет около 35°C. Тепловое сопротивление кристалл-корпус у ТО-220 порядка 60-70°C/Вт составляет. Значит на ключе имеем право рассеивать не более 0,5Вт, либо ставить доп. радиатор. Кто там про плоский и маленький ключ рассуждал? wink.gif
Не бывает нуля. У любого полупроводника есть токи утечки. С ростом температуры утечки увеличиваются.
Опять мимо. Если рассматривать схему с транзистором, включенным в диагональ диодного моста, то как минимум 1,2В для открытия такого ключа вынь и положь! smile.gif Ну и дополнительный источник питания для ключа тогда потребуется. От коммутируемой цепи он "самозапитаться" не сможет laughing.gif
Что значит "нет"? 07.gif Мы на них чисто по-пацански просто пилюем что ли? smile.gif
Тогда сушите сухари и будьте готовы к большим судебным издержкам sad.gif Это кроме шуток.

1. Я и не настаивал с самого начала на симисторах и тем более теристорах smile.gif
2. Варианты с полевиками или IGBT мне тоже очень нравится smile.gif Сейчас в схеме транзисторный выход на 3А. Транзистор довольно маленький по сравнению с теми же реле smile.gif
3. 1.2В я думаю, что многих устроит.
4. Насчет защиты я, конечно же, пошутил smile.gif Существут много способов защиты. Начиная от умышленного сужения дорожек от транзистора к разъему, самовост предохранитель,
5. Конечно не плюём smile.gif И к тому же для пользователя будут объявлены токов макс и напр на много меньшие, нежели я здесь задаю.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Oct 9 2008, 08:30
Сообщение #26


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Цитата(rezident @ Oct 9 2008, 14:07) *
Тогда тиристоры и симмисторы в сторону. Рассмативаем схему с диодный мостом в диагональ которого включен полевик или IGBT.

Можно сотворить ключ на встречно- включенных истоками МОП ПТ. Затворы в параллель, управляется фотовольтаической оптопарой. Но падение напряжние будет, и чем более высоковольтные ПТ, тем больше напряжения на них будет падать в силу увеличения сопротивления канала при увеличении пред. напряжения С-И. Про быстродействие можно забыть- будет как у реле примерно. Вообще автору с его требованиями подойдет ртутное герконовое реле лучше всего.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
FormatCft
сообщение Oct 9 2008, 09:38
Сообщение #27


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 331
Регистрация: 22-07-08
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145



Цитата(Designer56 @ Oct 9 2008, 14:30) *
Можно сотворить ключ на встречно- включенных истоками МОП ПТ. Затворы в параллель, управляется фотовольтаической оптопарой. Но падение напряжние будет, и чем более высоковольтные ПТ, тем больше напряжения на них будет падать в силу увеличения сопротивления канала при увеличении пред. напряжения С-И. Про быстродействие можно забыть- будет как у реле примерно.

Отличный вариант. А есть ли такие вот не дорогие сборки?

Цитата(Designer56 @ Oct 9 2008, 14:30) *
Вообще автору с его требованиями подойдет ртутное герконовое реле лучше всего.

Что-то я не могу понять сколько они стоят. Может ссылку дадите на недорогие?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Oct 9 2008, 09:53
Сообщение #28


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



не, они дорогие, не дешевые- это точно.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
FormatCft
сообщение Oct 9 2008, 10:04
Сообщение #29


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 331
Регистрация: 22-07-08
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145



Цитата(Designer56 @ Oct 9 2008, 15:53) *
не, они дорогие, не дешевые- это точно.

Ладно. Спасибо! ! !
Теперь остается только выбрать из предложенных вариантов оптимальный smile.gif

Спасибо всем! ! !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
koyodza
сообщение Oct 9 2008, 18:54
Сообщение #30


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 213
Регистрация: 28-02-07
Из: Киев
Пользователь №: 25 744



Нормальные небольшие (примерно 10х20мм на плате) электромеханические (не герконовые) реле от Fujitsu на ток порядка 5А стоят примерно 1-1,5уе за штуку
Герконовые плохо работают на емкостную нагрузку: контакты имеют свойство свариваться.
Для современных электромеханичесих реле обычно гарантируется 1-10 млн срабатываний.
Электромеханические реле имеют ряд преимуществ перед полупроводниковыми ключами: значительно большая перегрузочная способность, значительно более широкий диапазон коммутируемых токов и напряжений, простота применения такого ключа (т.к. нет особых требований). Недостатки - время переключения, дребезг, потребление.