реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> AVR+AD485
cheetah
сообщение Sep 6 2005, 10:05
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 63
Регистрация: 25-05-05
Пользователь №: 5 379



День добрый.

Такая проблема:
Есть система ATmega32+AD485. Направление приема/передачи управляется от ATmega32.
Возникла ситуация….при передачи информации, необходимо выждать паузу после передачи последнего байта, перед переключением AD485 в режим приема.
В принципе проблему решаю достаточно тупо- подобрал задержку после передачи последнего байта, а потом переключаю AD485 в режим приема. Но…. Есть необходимость менять скорость обмена, а следовательно необходимо и менять величину задержки. Ставить, такую что бы она удовлетворяла минимальной скорости, а следовательно и максимальной – не подходит, так как можно пропустить информацию от удаленной системы.
Использовать флаг об окончании передачи; флаг о том что буфер пустой и т.д. – ничего не помогает.

Какие будут советы?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
andrvisht
сообщение Sep 6 2005, 10:08
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 298
Регистрация: 29-08-05
Пользователь №: 8 064



А таймер использовать жалко ?
Задержку можно по данным делителя Baund рассчитывать. Хоть таймером, хоть подпрограммой.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
cheetah
сообщение Sep 6 2005, 10:29
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 63
Регистрация: 25-05-05
Пользователь №: 5 379



Цитата(&-rey @ Sep 6 2005, 14:08)
А таймер использовать жалко ?
Задержку можно по данным делителя Baund рассчитывать. Хоть таймером, хоть подпрограммой.
*

в принципе я почит так и сделал.
только использовал не таймер, а задержку в виде макроса с параметром, а параметр зависит от скорости
Go to the top of the page
 
+Quote Post
andrvisht
сообщение Sep 6 2005, 10:37
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 298
Регистрация: 29-08-05
Пользователь №: 8 064



Для длинных линий также рекомендуется выжидать 2.5 байта после включения на прием перед отправкой. Устраняет ложные приемы от висячей линии.