> Warning! Net GND is defined as a signal net and contains 103 pins.
=L.A.=
сообщение Oct 10 2008, 15:23
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 794
Регистрация: 4-09-06
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055



Specctra выдает вот такой варнинг

-----------------------------------------------------------------
# <<WARNING:>> Net GND is defined as a signal net and contains 103 pins.
# This is more pins than most signal nets contain.
# Please verify whether net GND should be a signal net or a power net.
# Note that a signal net will be routed as starburst or daisy chain.
-----------------------------------------------------------------

Что нужно сделать, для устранения?


--------------------
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Uree
сообщение Oct 10 2008, 15:24
Сообщение #2


Знающий
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 223
Регистрация: 25-04-05
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480



Добавить плэйн-слой и назначить ему цепь GND.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vlad-od
сообщение Oct 10 2008, 15:28
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 363
Регистрация: 27-07-07
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411



или забить на ворнинг
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=L.A.=
сообщение Oct 11 2008, 05:31
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 794
Регистрация: 4-09-06
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055



Цитата(Vlad-od @ Oct 10 2008, 19:28) *
или забить на ворнинг


Да я искал, как бы отключить этот варнинг, но не нашел. Видимо, придется добавлять слой.


--------------------
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Владимир
сообщение Oct 11 2008, 05:58
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 11 653
Регистрация: 25-03-05
Из: Минск
Пользователь №: 3 671



Цитата(=L.A.= @ Oct 11 2008, 08:31) *
Да я искал, как бы отключить этот варнинг, но не нашел. Видимо, придется добавлять слой.


Добавлять нет жесткой необходимости.
Не скажу точно, но оно это пишет вроде для всех цепей, число Node , которых превышает определенный порог.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=L.A.=
сообщение Oct 11 2008, 13:29
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 794
Регистрация: 4-09-06
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055



Цитата(Владимир @ Oct 11 2008, 09:58) *
Не скажу точно, но оно это пишет вроде для всех цепей, число Node , которых превышает определенный порог.


Может быть как то этот порог повысить?


--------------------
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Владимир
сообщение Oct 11 2008, 13:40
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 11 653
Регистрация: 25-03-05
Из: Минск
Пользователь №: 3 671



Наверняка. Но я уже давно ей не пользуюсь sad.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Uree
сообщение Oct 13 2008, 06:11
Сообщение #8


Знающий
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 223
Регистрация: 25-04-05
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480



Да нет там установки такого порога, так что либо слой добавлять, либо не обращать внимания на это предупреждение, либо присвоить цепи статус силовой, хотя поможет это или нет не знаю, не пробовал такое делать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kuzmi4
сообщение Oct 13 2008, 07:57
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 304
Регистрация: 13-02-07
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329



2 Uree - на сколько я знаю статус силовой присаивается если цепь назначена на плэйн, так что вроде по любому или плэйн добавлять или забить на ворнинг smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Uree
сообщение Oct 13 2008, 08:44
Сообщение #10


Знающий
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 223
Регистрация: 25-04-05
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480



Я имел в виду команду assign_supply.
"The assign_supply command identifies the component pins or wires of a power net as a supply trunk."
По идее это то, что нужно в данном случае, но эффект работы этой команды не знаю, не пробовал простоsmile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=L.A.=
сообщение Oct 15 2008, 18:00
Сообщение #11


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 794
Регистрация: 4-09-06
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055



Цитата(Uree @ Oct 13 2008, 12:44) *
Я имел в виду команду assign_supply.
"The assign_supply command identifies the component pins or wires of a power net as a supply trunk."
По идее это то, что нужно в данном случае, но эффект работы этой команды не знаю, не пробовал простоsmile.gif


Я тем более не знаю, так как нормальную доку по Спекктре найти невозможно. И добиться от кого либо толкового ответа "где взять" тоже невозможно. В пакете Аллегро доки есть но не по Спекктре.


--------------------
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Uree
сообщение Oct 15 2008, 18:52
Сообщение #12


Знающий
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 223
Регистрация: 25-04-05
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480



Да есть там все, не знаю как Вы искали, но есть. Киньте мне в личку свое мыло - я вышлю.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 17:07
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016