Развязанными источниками не занимался, а сделать надо вот такой Uвх DC 14...50В Uвых 1. 5В, 4A (изолированная) 2. 12В 0,4A (объединена с 1) 3. 5В 0,2A (изолированная). КПД надо выжать по максимуму Какую лучше выбрать топологию и на какой микросхеме лучше реализовать
|
|
|
|
|
Oct 24 2008, 08:47
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 135
Регистрация: 12-07-05
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712

|
Если с минимумом аппаратных затрат (микросхема + встроенный ключ) то посмотри на DPA-Switch от PowerIntegrations Минимальное входное только вроде-бы 16VDC. Информация на сайте http://www.powerint.ru и http://www.macrogroup.ru
|
|
|
|
|
Oct 24 2008, 09:23
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 42
Регистрация: 23-05-06
Пользователь №: 17 368

|
Как я понял в топологии forward проще реализовать синхронное выпрямление? Forward с тремя обмотками разумно делать?
Сообщение отредактировал Toklak - Oct 24 2008, 09:23
|
|
|
|
|
Oct 24 2008, 10:05
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(Toklak @ Oct 24 2008, 09:48)  Развязанными источниками не занимался, а сделать надо вот такой Uвх DC 14...50В Uвых 1. 5В, 4A (изолированная) 2. 12В 0,4A (объединена с 1) 3. 5В 0,2A (изолированная). КПД надо выжать по максимуму Какую лучше выбрать топологию и на какой микросхеме лучше реализовать В лоб тут ни одна топология не будет оптимальной. Кратность изменения входного около четырех. Режимы компонентов будут с такой же кратностью и моточные крайне нетехнологичны. Короче, большой простор для фантазии, но придется с двойным преобразованием поработать. -------- Форвард? Достаточно сложные моточные, но можно и форвард. Тогда на его входе поставьте что-то вроде корректора, чтобы сузить диапазон входных до, скажем, 30-50 вольт, если не удастся полностью стабилизировать. DPA? Не знаю, дорого и как-то я уважение к этой конторе (PI) вообще потерял. На классической россыпи вроде 3845 с оптимальным дискретным ключом получается гораздо дешевле и эффективнее.
|
|
|
|
Guest_orthodox_*
|
Oct 24 2008, 14:38
|
Guests

|
Ечсли на первом выходе нагрузка более-менее стабильная, то и флай можно сделать... С первого же выхода и стабилизацию... Много зависит от того, какая стабильность нужна по остальным выходам... Если нагрузка непредсказуема (от нуля), то и на форвард с синхронным выпрямителем больше надежды...хоть и сложнее...
|
|
|
|
Guest_orthodox_*
|
Oct 25 2008, 00:49
|
Guests

|
Цитата(Microwatt @ Oct 24 2008, 21:10)  Да, мне кажется, что это тоже неплохой вариант. Если нагрузки по разным каналам не очень колеблются. Это может быть вариантом на случай, когда нагрузки колеблются... Но по взаимной стабильности примерно как просто прямоход... И моточных изделий аж три... Пусть тредстартер рассекретит насчет стабильности нагрузок, иначе кто ж ему чего скажет... И насчет потребной стабильности напряжений.... Прямоход с синхронником и заведомо неразрывным током - на любой случай, IMHO... Но сложновато для такого маломощного... Или вообще - три маааленьких флая?  Все равно чего-то мотать
|
|
|
|
|
Oct 27 2008, 06:57
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 42
Регистрация: 23-05-06
Пользователь №: 17 368

|
Спасибо за идеи! Цитата(orthodox @ Oct 25 2008, 04:49)  Пусть тредстартер рассекретит насчет стабильности нагрузок, иначе кто ж ему чего скажет... И насчет потребной стабильности напряжений.... 5В 4A - 2% - нагрузка может меняться от 0.7А до max 5В 0.2A - 5% - стабильная нагрузка 12В 0.4A - 5% - нагрузка может меняться от 0.1А до max Думаю дополнительные каналы сделать чуть выше и поставить LDO.. Цитата(orthodox @ Oct 25 2008, 04:49)  Прямоход с синхронником и заведомо неразрывным током - на любой случай, IMHO... Но сложновато для такого маломощного... Надо сделать с максимальным КПД, чтобы не было перегрева более 25С, еще вписаться в себестоимость и в корпус..
Сообщение отредактировал Toklak - Oct 27 2008, 07:14
|
|
|
|
|
Oct 27 2008, 07:37
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 42
Регистрация: 23-05-06
Пользователь №: 17 368

|
Спасибо! Как лучше сделать за меньшие деньги с лучшим КПД?
|
|
|
|
|
Oct 28 2008, 13:54
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 42
Регистрация: 23-05-06
Пользователь №: 17 368

|
Решил делать на UCC2897 или LM5026( активное демпфирование + синхронный выпрямление). Подскажите пожалуйста литература по рассчету и намотке трансов?
Сообщение отредактировал Toklak - Oct 28 2008, 13:56
|
|
|
|
|
Oct 28 2008, 16:18
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 068
Регистрация: 14-01-08
Из: Винница
Пользователь №: 34 083

|
Мы так.. Глаз пристрелямши (С) Лесков Выбираем индукцию, примерный габарит сердечника, частоту, считаем, ск. надо витков, какой получится провод, а потом - потери в меди(примерно). Если получается приемлимо - мотаем, и пробуем, как греется. Обратноход, мощность ватт 15 при 150 кГц - сердечник ЕЕ20..ЕЕ25. Провод - до 0,3 мм. Если сечение надо больше - в несколько проводов. Здесь если с развязкой - надо, пожалуй, ЕЕ30 или больше. Входной диапазон широкий, из-за этого габаритная мощность нужна побольше.
|
|
|
|
Guest_orthodox_*
|
Oct 28 2008, 21:36
|
Guests

|
Цитата(Burner @ Oct 28 2008, 19:18)  Мы так.. Глаз пристрелямши (С) Лесков Выбираем индукцию, примерный габарит сердечника, частоту, считаем, ск. надо витков, какой получится провод, а потом - потери в меди(примерно). Если получается приемлимо - мотаем, и пробуем, как греется. Обратноход, мощность ватт 15 при 150 кГц - сердечник ЕЕ20..ЕЕ25. Провод - до 0,3 мм. Если сечение надо больше - в несколько проводов. Здесь если с развязкой - надо, пожалуй, ЕЕ30 или больше. Входной диапазон широкий, из-за этого габаритная мощность нужна побольше. Еще проверить, насколько насыщается, чтобы запас был.. Расчеты расчетами, а пощупать оно как-то надежнее.. Да и лишний запас ни к чему - напрасно греть обмотки...
|
|
|
|
|
Oct 29 2008, 10:37
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 437
Регистрация: 23-04-05
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425

|
Цитата(Toklak @ Oct 27 2008, 10:37)  Спасибо! Как лучше сделать за меньшие деньги с лучшим КПД? У TI и National есть an по актив кламп форвард, в этой теме я давал ссылки http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=forward
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|