реклама на сайте
подробности

 
 
> Определение перехода сетевого напряжения через 0, реально-ли определить по вторичной обмотке трансформатора
mempfis_
сообщение Nov 6 2008, 08:31
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 001
Регистрация: 27-06-06
Пользователь №: 18 409



Добрый день.
Для реализации фазового метода регулирования яркости свечения лампы возникла необходимость определения перехода сетевого напряжения через 0. Не хочу подсоединяться напрямую к 220В (чтобы ничего не взорвать). Возникла мысль: что если использовать переменное напряжение на вторичной обмотке трансформатора для этих целей? Автоматически получается гальваническая развязка от сети и небольшое напряжение которое можно погасить до необходимого уровня парой резисторов. Вот только не знаю как там обстоят дела со сдвигом фаз. Вобщем выскажите пожалуйста своё мнение по этой идее smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:16
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01358 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016