Группа: Свой
Сообщений: 540
Регистрация: 19-04-08
Из: Москва
Пользователь №: 36 913
Цитата(Burner @ Nov 20 2008, 19:21)
Частотник надо на 11 кВт. Какие транзисторы для него подойдут? И какую рабочую частоту имеет смысл делать?
Обычно в частотниках такой мощности используют IGBT модули. Чаще всего Семикрон , Митсубиси или EUPEC. Частота зависит от типа двигателя и решаемых задач.
Частота зависит от типа двигателя и решаемых задач.
Конкретизирую. Вот у меня в софте моторном есть автовыбор частоты ШИМ
Код
4кГц - если верхняя частота тупокручения 50(60)Гц 6кГц - если 100Гц 8кГц - если 200Гц 10кГц- если 400 Гц
А эти частоты пока не входят: 16кГц - если очень хочется рассеивать много тепла и тусоваться низкошумностью 20кГц - все вышеперечисленное + имеется Dead Time Distortion Compensation алгоритм
Группа: Свой
Сообщений: 80
Регистрация: 25-08-05
Пользователь №: 7 971
Нет, мы не о разном. Пример. ШИМ 3кГц, период 333 мкс, дедтайм 3 мкс. Казалось бы ничего, меньше процента. Но при U/f управлении в начале разгона напряжение порядка 1,5%, да минус процент от дедтайма, да этот минус еще зависит от направления тока... Движок колбасит нипадеццки... Проверено электроникой...
Это значит что надо ставить 3 модуля на 75 А каждый
--------------------
"Вперёд на мины, ордена потом!" "инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Ерунду говорите. Между фазами именно 75 апмер и сможет протечь. Так что 15 кВт не с фазы, а со всего хозяйства. А сам запас считается по NIST-approved ratings почитайте аппликухи на www.pwrx.com, если еще не читали. Поинтересней художки будет