реклама на сайте
подробности

 
 
3 страниц V   1 2 3 >  
Reply to this topicStart new topic
> Измерение параметров ОУ, как проверить режимы и точность работы ОУ
NicSm
сообщение Dec 6 2008, 15:54
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 208
Регистрация: 16-09-08
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228



Имеется ПИД регулятор построенный на основе К553УД2. ПИД регулятор входит в систему управления электроприводом постоянного тока как регулятор скорости. Оборудование останавливается редко на ППР. Поэтому долго более 8часов заниматься с системой удается редко.
Вопрос можно ли по измерениям например по инвертирующему и не инвентирующему входу определить что присутствует или появилось дополнительное смещение по входу ОУ. или увеличились входные токи. Так то операционники довольно стабильные но иногда взбрыки и глюки случаются.

Если у кого есть опыт измерения и вычисления параметров операционников с удовольствием бы поучился у вас.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Dec 6 2008, 16:40
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(NicSm @ Dec 6 2008, 18:54) *
Имеется ПИД регулятор построенный на основе К553УД2. ПИД регулятор входит в систему управления электроприводом постоянного тока как регулятор скорости. Оборудование останавливается редко на ППР. Поэтому долго более 8часов заниматься с системой удается редко.
Вопрос можно ли по измерениям например по инвертирующему и не инвентирующему входу определить что присутствует или появилось дополнительное смещение по входу ОУ. или увеличились входные токи. Так то операционники довольно стабильные но иногда взбрыки и глюки случаются.

Если у кого есть опыт измерения и вычисления параметров операционников с удовольствием бы поучился у вас.

Тут видятся два основных варианта...
1.Выпаиваете микросхему. Впаиваете панельку... Делаете стенд...
2. Меняете 553 на что-нибудь более пристойное. Освободившееся время тратите в свое удовольствие.
Предлагаю начать со второго варианта.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Евгений Германов...
сообщение Dec 6 2008, 17:23
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 079
Регистрация: 24-06-07
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654



Цитата(NicSm @ Dec 6 2008, 18:54) *
Вопрос можно ли по измерениям например по инвертирующему и не инвентирующему входу определить что присутствует или появилось дополнительное смещение по входу ОУ. или увеличились входные токи. Так то операционники довольно стабильные но иногда взбрыки и глюки случаются.

Если у кого есть опыт измерения и вычисления параметров операционников с удовольствием бы поучился у вас.



Нет нельзя -это про напряжение.Не сможете -это про ток.
И не надо это про всё вместе взятое.
Если есть подозрение на опер -надо его заменить.Смещение на выходе можно скомпенсировать если сподобится посадить на землю входы вашей схемы.
ЕСТЬ книжка И Достал Операционные усилители.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NicSm
сообщение Dec 6 2008, 17:26
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 208
Регистрация: 16-09-08
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228



Представьте что есть 12 последовательных секций приводов сушильной машины и одна из секций плывет. Нужно точно знать что менять. Панельки ставить нереально доп проблемы по переходным сопротивлениям будут 100%. Заменить все тупо ну както не рационально. да и управляющие воздействия при работе +-0,05%. На фоне помех и рысканий регуляторов точные выводы делать трудно.

Подскажите кто измерял напряжение смещения и входные токи? Так лучше это делать?

Сообщение отредактировал NicSm - Dec 6 2008, 17:30
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Dec 6 2008, 17:50
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(NicSm @ Dec 6 2008, 20:26) *
Представьте что есть 12 последовательных секций приводов сушильной машины и одна из секций плывет. Нужно точно знать что менять. Панельки ставить нереально доп проблемы по переходным сопротивлениям будут 100%. Заменить все тупо ну както не рационально. да и управляющие воздействия при работе +-0,05%. На фоне помех и рысканий регуляторов точные выводы делать трудно.

Подскажите кто измерял напряжение смещения и входные токи? Так лучше это делать?

Панельки... они разные бывают... Напряжение смещения можно, конечно, измерить, если Оу в линейном режиме... даже хорошим тестером. Ток входной, смещения - никак, практически...
Меняйте рационально... не тупо... Сделайте эталонную плату...
P.S. А интегратор ПИДа тоже на 553 сделан?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Dec 6 2008, 18:40
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Измерить напряжение смещения ОУ, впаянного в схему можно, при условии, что во время измерения ОУ находится в линейном режиме. Для этого нужно иметь интегрирующий милливольтметр пост. тока, с пределом измерения примерно 10 мВ для вашего случая. Просто прямо меряете между инв. и неинв. входами. При этом имейте ввиду, что нек. вольтметры могут иметь на входе "летающий" конденсатор, что может создать помехи при измерении и исказить результат. Лучший вариант для такого случая- когда вх. клеммы вольтметра подключаются непосредственно к его вх. делителю или лучше прямо к его вх. усилителю. Так что придется поинтересоваться схемой прибора. Кроме того, обычно вх. сопротивление делителя вольметра- 10 мОм, при этом оно может шунтировать схему. Но для вашего случая, я думаю, этого достаточно- 553УД не из числа, имеющих малые вх. токи. Кроме того, иногда бывает, что вх. емкость вольметра вызывает самовозбуждение схемы с ОУ, тогда приходится последовательно на входе щупов включить резисторы порядка 10- 100 кОм. Я сам так делал- если ОУ не прецизионный, со смещением, измеряемым микровольтами, то результаты вполне соответствуют действительности.
Со вх. токами сложнее- их, вообще-то можно померять, измеряя падение на резисторах ОС, но нужно учитывать токи, которые генерирует сама схема.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Wise
сообщение Dec 6 2008, 19:07
Сообщение #7


Пользователь забанен
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 138
Регистрация: 9-08-05
Пользователь №: 7 492



Цитата(NicSm @ Dec 7 2008, 01:26) *
Панельки ставить нереально доп проблемы по переходным сопротивлениям будут 100%.


..Панелька для микросхемы в DIP-корпусе – решение стандартное, и, в Вашем случае, вероятно, простейшее и лучшее..


--------------------
It's me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
xemul
сообщение Dec 6 2008, 19:10
Сообщение #8



*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731



Слегка не по вопросу, но по теме smile.gif.
Статистика отказов электронных приборов утверждает, что самыми ненадежными элементами являются электролитические конденсаторы.
Судя по использованной элементной базе, годков коробочкам уже изрядно. Я бы начал с тотальной замены электролитов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NicSm
сообщение Dec 7 2008, 04:26
Сообщение #9


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 208
Регистрация: 16-09-08
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228



Цитата(xemul @ Dec 7 2008, 03:10) *
Слегка не по вопросу, но по теме smile.gif.
Статистика отказов электронных приборов утверждает, что самыми ненадежными элементами являются электролитические конденсаторы.
Судя по использованной элементной базе, годков коробочкам уже изрядно. Я бы начал с тотальной замены электролитов.


Статистику по конденсаторам знаю и при ремонте сам много кондеров менял в основном электролиты но здесь кондеры металлопленочные или бумажные таких неисправных видел тока два три штуки. В понедельник на работе сканерну схему выложу чтоб было понятней.

Цитата(Designer56 @ Dec 7 2008, 02:40) *
Измерить напряжение смещения ОУ, впаянного в схему можно, при условии, что во время измерения ОУ находится в линейном режиме. Для этого нужно иметь интегрирующий милливольтметр пост. тока, с пределом измерения примерно 10 мВ для вашего случая. Просто прямо меряете между инв. и неинв. входами. При этом имейте ввиду, что нек. вольтметры могут иметь на входе "летающий" конденсатор, что может создать помехи при измерении и исказить результат. Лучший вариант для такого случая- когда вх. клеммы вольтметра подключаются непосредственно к его вх. делителю или лучше прямо к его вх. усилителю. Так что придется поинтересоваться схемой прибора. Кроме того, обычно вх. сопротивление делителя вольметра- 10 мОм, при этом оно может шунтировать схему. Но для вашего случая, я думаю, этого достаточно- 553УД не из числа, имеющих малые вх. токи. Кроме того, иногда бывает, что вх. емкость вольметра вызывает самовозбуждение схемы с ОУ, тогда приходится последовательно на входе щупов включить резисторы порядка 10- 100 кОм. Я сам так делал- если ОУ не прецизионный, со смещением, измеряемым микровольтами, то результаты вполне соответствуют действительности.
Со вх. токами сложнее- их, вообще-то можно померять, измеряя падение на резисторах ОС, но нужно учитывать токи, которые генерирует сама схема.


По справке 553УД2 входной ток 1,5мкА. довольно много но вот если этот ток пополыл и стал 3 или 10мка точность и балансировка ОУ ухудшится на останове все остынет и измерения могут не выявить отклонения.

Прибор флука289 мерял по входу опера влияния на работу схемы не наблюдал но наверно немного возмущения были Rвхприбора 10МоМ по сравнению с Rвхсхемы 20кОм. На большинстве инвертирующих входов +2~3мВ. А на двух регуляторах +6 и -9 мВ. В останов посмотрю их пристальней. Но есть сомнения туда ли я копаю поэтому прошу имеющих опыт о помощи. Схема сама по себе не прецизионная но (опер общего применения, резисторы не прецизы, цепей балансировки нет ) но точность регулятора скорости 0,1-0,3%

Если замерить разность потенциала ОУ неужто получим Напряжение смещения. Или по этому замеру можем судить о режимах ОУ?

Цитата(Tanya @ Dec 7 2008, 01:50) *
Панельки... они разные бывают... Напряжение смещения можно, конечно, измерить, если Оу в линейном режиме... даже хорошим тестером. Ток входной, смещения - никак, практически...
Меняйте рационально... не тупо... Сделайте эталонную плату...
P.S. А интегратор ПИДа тоже на 553 сделан?


ПИД регулятор в том числе и интегральный выполнен на одном ОУ только 553УД2 схема конца 80х. Если есть приводчики с бумажного или целлюлозного производства то МСУ(фирма) и РУ-12; РУ13 вам скажет все.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NicSm
сообщение Dec 8 2008, 11:35
Сообщение #10


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 208
Регистрация: 16-09-08
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228



Допустил ошибку входные сопротивления регулятора тока +-0.5% точности.
Все таки в следующий останов полностью сделаю замеры напряжения смещения и входных токов оперов регуляторов скорости. В закромах нарыл КУД17А если окажутся нормальные поставлю их.

Немного фоток по сушильной машине
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __13_.pdf ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
Прикрепленный файл  ________________________180.doc ( 182.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3443
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Dec 8 2008, 11:50
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Цитата
На большинстве инвертирующих входов +2~3мВ. А на двух регуляторах +6 и -9 мВ. В останов посмотрю их пристальней.

Нужно измерять напряжения между инвертирующим и неинвертирующим вхлдами непосредственно. Это и есть смещение.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
xemul
сообщение Dec 8 2008, 12:05
Сообщение #12



*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731



Цитата(NicSm @ Dec 8 2008, 14:35) *
Немного фоток по сушильной машине

Если зрение не подводит, на нижней фотке вместо пленочных кондюков около РЭС-55 стоит что-то врод КМ-6. Неаккуратненько...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NicSm
сообщение Dec 8 2008, 12:42
Сообщение #13


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 208
Регистрация: 16-09-08
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228



Цитата(Designer56 @ Dec 8 2008, 19:50) *
Нужно измерять напряжения между инвертирующим и неинвертирующим вхлдами непосредственно. Это и есть смещение.


В доке на OP07 такая схема определения напряжения смещения
А напряжение между инвертирующим и неинвертирующим входом это разность входных потенциалов .

ВИКИпедиа http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%...%B5%D0%BB%D1%8C
Ненулевое напряжение смещения: требование о равенстве входных напряжений в активном состоянии для реальных ОУ выполняется не совсем точно — ОУ стремится поддерживать между своими входами не точно ноль вольт, а некоторое небольшое напряжение (напряжение смещения). Другими словами, реальный ОУ ведет себя как идеальный ОУ, у которого внутри последовательно с одним из входов включен генератор напряжения с ЭДС Uсм. Напряжение смещения — очень важный параметр, он ограничивает точность ОУ, например, при сравнении двух напряжений. Типичные значения Uсм составляют 10-3 ÷ 10-6 В.

Цитата(xemul @ Dec 8 2008, 20:05) *
Если зрение не подводит, на нижней фотке вместо пленочных кондюков около РЭС-55 стоит что-то врод КМ-6. Неаккуратненько...


А что не так? Тогда все так делали. SMD в СССР было не достать да и так все работало. Дизайн производителя самим разводить на новых компонентах так щас сделал бы все по другому. Доказать руководству что реинжиниринг очень надо это самому поставить перед собой задачу потом бесплатно ёё решить.

По требованиям к стабильности (хотят чтоб все было стабильно, управляемо и чтоб диагностика была) разумнее поставить цифровой регулятор. Но денег и ранее не давали тк отказов мало а в связи с кризисом вообще говорить об этом не стоит.

Сообщение отредактировал NicSm - Dec 8 2008, 12:28
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Dec 8 2008, 12:46
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Это- стандартная схема измерения смещения. Но для отдельного ОУ. Её применяют при контроле в производстве ОУ. На выходе схемы- усиленноё напряжение смещения. Его делят на Ку схемы и получают собственное смещение. Вы же ставите задачу определения параметров ОУ без его демонтажа. Поэтому придется измерять напрямую. А токи- косвенно, с учетом токов схемы. Касательно УД17: его смещение не превышает 25 мкВ, насколько я помню, для буквы "А". С точки зрения замены им 553УД2, это снимает необходимость регулировки смещения ОУ. Но на всякий случай: балансировка УД17 с подключением движка резистора к (+) питания. Для 553УД2 не помню. Лучше вообще выпаять резистор баланса, если он есть.

Цитата(NicSm @ Dec 8 2008, 17:42) *
А что не так? Тогда все так делали. SMD в СССР было не достать да и так все работало. Дизайн производителя самим разводить на новых компонентах так щас сделал бы все по другому. Доказать руководству что реинжиниринг очень надо это самому поставить перед собой задачу потом бесплатно ёё решить.

По требованиям к стабильности (хотят чтоб все было стабильно, управляемо и чтоб диагностика была) разумнее поставить цифровой регулятор. Но денег и ранее не давали тк отказов мало а в связи с кризисом вообще говорить об этом не стоит.

не так то, что в интеграторе желательно использовать кондесатор с малой диэлектрической абсорбцией0 пленочный, а не керамический, в т.ч. и СМД. Цифроыой регулятор- тоже не прост, и у него источников аналоговых погрешностей достаточно


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NicSm
сообщение Dec 8 2008, 13:15
Сообщение #15


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 208
Регистрация: 16-09-08
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228



Цитата(Designer56 @ Dec 8 2008, 20:46) *
не так то, что в интеграторе желательно использовать кондесатор с малой диэлектрической абсорбцией0 пленочный, а не керамический, в т.ч. и СМД. Цифроыой регулятор- тоже не прост, и у него источников аналоговых погрешностей достаточно


эти пленочные конденсаторы что вы заметили не используются в интеграторах. Эти используются в дискретных каналах чтоб убрать дребезг рядом РЭС55 это гальваническая развязка.

В цепях регулятора используются К73-17
А с цифровым регулятором проблема как правильно ввести сигналы. А в нутри смещения помехи ошибки схем вычисления практически 0.

Сообщение отредактировал NicSm - Dec 8 2008, 13:19