сообщение Jan 21 2009, 05:46
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 473
Регистрация: 10-09-06
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249



Устройство состоит из микроконтроллерной платы, подключенного к ней LCD дисплея и периферийных плат.
Микроконтроллерная плата гальванически развязана с остальными посредством оптронов и питается от отдельного трансформатора. LCD дисплей подключен к мк плате 20 см. ленточным многожильным кабелем.
В лаборатории все работало хорошо, однако, когда устройство смонтировали на станок, где имеются множественные контакты, коммутирующие 110В и пр. источники помех, LCD дисплей периодически начинает страшно глючить. При ресете контроллера работа LCD нормализуется.
Вопросы:
1. Какие способы борьбы с помехами использовать?
2. Соединять ли земляной полигон мк платы с корпусом станка?


--------------------
Если все, то не я...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ucMike
сообщение Jan 24 2009, 20:21
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 60
Регистрация: 21-11-08
Пользователь №: 41 832



Можно использовать периодическую переинициализацию LCD (через 1-5 секунд).

От помех конечно не защитит.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Jan 24 2009, 21:59
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Главное изолируйте корпус, экран и землю LCD модуля от корпуса прибора в месте его (LCD) установки.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Jan 25 2009, 10:57
Сообщение #4


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



На частотах на которых располагается спектр импульсов сбивающих LCD никакая изоляция кроме глухого экранирования не поможет
Полное экранирование LCD понятно абсурд, тогда остается абсорбция.

Абсорбция заключается в том, что во все сигнальные и земляные линии приходящие на LCD надо вставить резистивные элементы.
Ферритовые накладки помогают очень мало, промышленные FTB импульсы легко их проходят, также легко они преодолевают и оптроны.

По причине целостности сигналов в сигнальную землю вставлять резистор будет скорее всего нельзя, поэтому может оказаться, что LCD панель в принципе разработана с плохой помехоустойчивостью если на ней не предусмотрено разделение сигнальной и корпусной земель через резистор.

Заземлять или нет корпус LCD у чему либо значения имеет только в плане электробезопасности, на сбои влияния никакого не окажет.
Даже наоборот, достаточно длинный заземляющий проводник исходящий из платы является еще одной точкой входа FTB импульсов и может ухудшить ситуацию при плохой топологии платы.


Цитата(rezident @ Jan 24 2009, 23:59) *
Главное изолируйте корпус, экран и землю LCD модуля от корпуса прибора в месте его (LCD) установки.