реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Затирается EEPROM от статики на м162, Можно ли защититься ?
west329_
сообщение Jan 27 2009, 21:20
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 378
Регистрация: 10-09-07
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423



Ув. читатели подскажите как можно защитит контроллер от сбоя.
Опишу кратко ситуацию.
Наша руководитель проекта решил отказаться от морально устаревших пик контроллеров и перейти на более быстрые меги мотивируя тем что будет запас производительности и памяти. Заказали с горячки партию мег 162 сразу на все устройства, ну наше дело маленькое, написали софт, отладили, и тут вылезла оно - проблема. Ещё во время отладки обратили внимание на то что если подпаивать какой то элемент на плате, слетают настройки в ЕЕПРОМ, все данные как использовать контроллер проверят через crc. Я сразу подумал на статику, но так как это только опытные образцы паяются включенные то настал сильно переживать.

В итоге устройство подключается к промышленному блоку по RS-232, в наших устройствах мы использовали max232N, все поначалу работало нормально и начальство даже поблагодарило за труды, но все случилось когда промышленный блок завис, чтоб его перезагрузить оператор просто выдергивает его из сети и заново включает, при этом наше устройство запитывеатся от собственного блока питания и соединяется только 3 проводами с пром.блоком Rx Tx GND, и в момент когда его включают наш контроллер перегружается и еепром не проходит верификацию а попросту слетает.

Понял что эту проблему не решить программно, подскажите может можно как то физически защитит контроллер ?


p.s. Забыл, изначально до меги стоял пик который спокойно переносил такие манипуляции, и еепром ни разу неслетала.

Сообщение отредактировал west329_ - Jan 27 2009, 21:22
Go to the top of the page
 
+Quote Post
singlskv
сообщение Jan 27 2009, 21:37
Сообщение #2


дятел
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 681
Регистрация: 13-05-06
Из: Питер
Пользователь №: 17 065



Цитата(west329_ @ Jan 28 2009, 00:20) *
при этом наше устройство запитывеатся от собственного блока питания и соединяется только 3 проводами с пром.блоком Rx Tx GND, и в момент когда его включают наш контроллер перегружается и еепром не проходит верификацию а попросту слетает.
Перегружается само по себе ? или так и задумано ? перегружается программно или аппаратно ?(хотя аппаратно через Rx,Tx и GND трудно)
BOD то хоть включен на меге ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
west329_
сообщение Jan 27 2009, 21:53
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 378
Регистрация: 10-09-07
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423



Цитата(singlskv @ Jan 28 2009, 00:37) *
Перегружается само по себе ? или так и задумано ? перегружается программно или аппаратно ?(хотя аппаратно через Rx,Tx и GND трудно)
BOD то хоть включен на меге ?


Контроллер перегружается сам по себе. BOD включен. В том то и дело если разём не подключать к промышленному блоку то всё нормально.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
singlskv
сообщение Jan 27 2009, 22:42
Сообщение #4


дятел
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 681
Регистрация: 13-05-06
Из: Питер
Пользователь №: 17 065



Цитата(west329_ @ Jan 28 2009, 00:53) *
Контроллер перегружается сам по себе. BOD включен. В том то и дело если разём не подключать к промышленному блоку то всё нормально.
то есть все время мега и промблок были соединены(RX,TX,GND), мега была включена и при включении промблока мега уходит на перезагрузку ?
НЕ ВЕРЮ...
Ну или там в разводке чего-нить очень злобно накосячили...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
goodwin
сообщение Jan 28 2009, 00:08
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 481
Регистрация: 1-08-05
Пользователь №: 7 267



m162 говорите?
Есть именно по ним приличный опыт.

Сначала пользовали m161 - у них был нерабочий BOD, посему ставили внешний супервизор.
Из недостатков - все-равно на морозе (и только!) умудрялась слетать флэш. 1-2 случая на 500 устройств.

После появления m162, перешли на них. Решили сэкономить на супервизоре, так как вроде атмел подправил это дело, и получили не стартующие контроллеры в морозы -20 при включенном BOD. Была такая фишка в первых партиях.
Так, как схемотехника не поменялась, начали опять ставить супервизоры и проблем не стало. Никаких.
Устройства работают на улице, в них тычут таблетками Dallas прямо с машин - статика нехилая, но ни одного случая слета памяти не было (ни eeprom, ни flash).

Так что советую попробовать поставить для эксперимента.
Ну и надеть колечко ферритовое на провод интерфейса не помешает, раз у вас там такие "нечеловечьи" условия.

А самое главное таки - пристально присмотреться к разводке wink.gif
Соединить землю интерфейса, например, к земляной точке подключения блока питания...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
west329_
сообщение Jan 28 2009, 07:06
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 378
Регистрация: 10-09-07
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423



Цитата(goodwin @ Jan 28 2009, 03:08) *
m162 говорите?
Есть именно по ним приличный опыт.

Сначала пользовали m161 - у них был нерабочий BOD, посему ставили внешний супервизор.
Из недостатков - все-равно на морозе (и только!) умудрялась слетать флэш. 1-2 случая на 500 устройств.

После появления m162, перешли на них. Решили сэкономить на супервизоре, так как вроде атмел подправил это дело, и получили не стартующие контроллеры в морозы -20 при включенном BOD. Была такая фишка в первых партиях.
Так, как схемотехника не поменялась, начали опять ставить супервизоры и проблем не стало. Никаких.
Устройства работают на улице, в них тычут таблетками Dallas прямо с машин - статика нехилая, но ни одного случая слета памяти не было (ни eeprom, ни flash).

Так что советую попробовать поставить для эксперимента.
Ну и надеть колечко ферритовое на провод интерфейса не помешает, раз у вас там такие "нечеловечьи" условия.

А самое главное таки - пристально присмотреться к разводке wink.gif
Соединить землю интерфейса, например, к земляной точке подключения блока питания...




C утра пораньше побывал на производстве, сам лично проверял , контроллер перегружается сам по себе в тот мобент как большого брата(пром контроллер) вытягивают из сети и опять подключают, повторюсь при этом наше устройство питается от собственного импульсника и соединено только 3 проводами по 232 интерефейсу. В промышленно контроллере стоит тоже импульсник мощность ват так 50.

При 20-25 таких перезагрузок 1 раз слетела еепром, потом включал выключал раз 50, еепром неслетала но каждый раз контроллер сбрасывался.

Ув. goodwin вы можете показать вашу схемотехнику подключения, именно ту част что касается меги 162 и макса232 и питания.

Сообщение отредактировал west329_ - Jan 28 2009, 07:07
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dog Pawlowa
сообщение Jan 28 2009, 07:11
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



Цитата(west329_ @ Jan 28 2009, 10:02) *
C утра пораньше побывал на производстве, сам лично проверял , контроллер перегружается сам по себе в тот мобент как большого брата(пром контроллер) вытягивают из сети и опять подключают...

Плохая схемотехника. Для убедительности попробуйте разорвать не цепь первичного питания, а цепь вторичного питания промышленного контроллера. Если в этом случае перезагрузки не будет, то помеха от пускового тока импульсного блока питания. Попробуйте создать дополнительные помехи, хотя бы по известной методике рашпилем. biggrin.gif


--------------------
Уходя, оставьте свет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
west329_
сообщение Jan 28 2009, 07:31
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 378
Регистрация: 10-09-07
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423



Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 28 2009, 10:11) *
Плохая схемотехника. Для убедительности попробуйте разорвать не цепь первичного питания, а цепь вторичного питания промышленного контроллера. Если в этом случае перезагрузки не будет, то помеха от пускового тока импульсного блока питания. Попробуйте создать дополнительные помехи, хотя бы по известной методике рашпилем. biggrin.gif


А если допустим помеха от пускового тока импульсного блока питания пром. контро. как тогда можно от неё избавится.

Ещё огорчает тот факт, что мы старались сильно в схематику невлазить, так как всё уже было сделано до нас на пик контроллере и работало нормально без збоев, мы только заменили его авркой и поменяли кварц.

Феррит на шнурок обязательно намотаю и проверю.

может есть ещё варианты ?

Сообщение отредактировал west329_ - Jan 28 2009, 07:35
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dog Pawlowa
сообщение Jan 28 2009, 07:35
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



Цитата(west329_ @ Jan 28 2009, 10:31) *
может есть ещё варианты ?

Этот вариант - как детская присыпка от холеры.
Почитайте эту статью:
http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html


--------------------
Уходя, оставьте свет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ermilovd
сообщение Jan 28 2009, 07:36
Сообщение #10


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 33
Регистрация: 22-01-09
Из: Пермь
Пользователь №: 43 767



Предлагаю на RS232 поставить гальваническую развязку: или использовать м/с драйвера с гальванической развязкой или между драйвером и процом поставить опторазвязку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
west329_
сообщение Jan 28 2009, 07:49
Сообщение #11


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 378
Регистрация: 10-09-07
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423



Цитата(ermilovd @ Jan 28 2009, 10:36) *
Предлагаю на RS232 поставить гальваническую развязку: или использовать м/с драйвера с гальванической развязкой или между драйвером и процом поставить опторазвязку.


Вы встречали такие решения, если можно поделитесь ссылкой, так как изобретать веросипед нехочется.

Нехочу ничего плохого гворить в адрес авр, но похоже микрочиповцы сжелали еепром более надёжной.

П.С Кажется есть подобные решения по ссылке Dog Pawlowa.

Сообщение отредактировал west329_ - Jan 28 2009, 07:50
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dog Pawlowa
сообщение Jan 28 2009, 07:55
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



Цитата(west329_ @ Jan 28 2009, 10:49) *
похоже микрочиповцы сжелали еепром более надёжной.

Вот так и рождаются легенды! laughing.gif


--------------------
Уходя, оставьте свет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VladimirYU
сообщение Jan 28 2009, 09:12
Сообщение #13


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 426
Регистрация: 5-04-07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 782



Цитата(west329_ @ Jan 28 2009, 00:53) *
Контроллер перегружается сам по себе. BOD включен. В том то и дело если разём не подключать к промышленному блоку то всё нормально.

Ну если перезагрузка только при подключенном кабеле RS232, то скорей всего не удачно выбрана точка соединения земляного провода линии связи с землей платы меги. Отвалить земляной провод линии от платы и попробовать найти другую точку соединения с сигнальной зеьлей, м.б. через барьерный резистор (десятоки ом). Радикально - гальваноразвязка.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rash
сообщение Jan 28 2009, 11:39
Сообщение #14


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 639
Регистрация: 5-09-05
Пользователь №: 8 231



Для начало поставьте супервизор. ИМХО: Бодлевелы встроенные менее надёжная штука. Потом сделайте оптическую развязку RS (также можно и на цивровых изоляторах ADUM, меньше тока кушать будут, но чуток дороже), а также многое зависит от разводки платы
Go to the top of the page
 
+Quote Post
west329_
сообщение Jan 28 2009, 14:08
Сообщение #15


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 378
Регистрация: 10-09-07
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423



Цитата(Rash @ Jan 28 2009, 14:39) *
Для начало поставьте супервизор. ИМХО: Бодлевелы встроенные менее надёжная штука. Потом сделайте оптическую развязку RS (также можно и на цивровых изоляторах ADUM, меньше тока кушать будут, но чуток дороже), а также многое зависит от разводки платы


Какое полное название ADUM, я просто такими ещё непользовался, для гугла маловато информации.
Go to the top of the page
 