Цитата(Andrew_k5 @ Feb 9 2009, 14:34)  Как правильно подключить 7 сегментные индикаторы RL-T3610 к микроконтроллеру, резисторы, напрямую через буфер. Все таки сколько у Вас индикаторов, и какую индикацию Вы хотите реализовать статическую или динамическую, нужна ли будет регулировка яркости свечения?
|
|
|
|
|
Feb 10 2009, 06:17
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 77
Регистрация: 15-02-07
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 25 387

|
Цитата(rezident @ Feb 10 2009, 04:15)  На аноды сегментов подаете от МК лог.1 через резисторы. Общие катоды подключаете через транзисторные ключи к общему проводу. Вывод информации д.б. мультиплексированный. Если будет недостаточная яркость, то поставьте буферы на аноды, как вам Herz посоветовал. Только не превышайте при этом максимальный импульсный ток через каждый СИД! Т.е. балластные резисторы все равно желательны. Ток каждого из 7 СИД 20 ма, в сумме получается 140ма, многовато для микроконтроллера, думаю общими катодами управлять с помощью ULN2003A, а на аноды? Есть ли микросхема- буфер как ULN2003, только транзисторы p-n-n?
|
|
|
|
|
Feb 10 2009, 09:01
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095

|
Цитата(Andrew_k5 @ Feb 10 2009, 08:17)  Ток каждого из 7 СИД 20 ма, в сумме получается 140ма, многовато для микроконтроллера, Но ведь вы одной ножкой контроллера включаете только один анод. Значит, ток через ножку 20 мА, что для контроллера вполне терпимо. А максимальный ток через ноги питания для меги8, например, 300мА
--------------------
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
|
|
|
|
|
Feb 10 2009, 10:23
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095

|
Цитата(ARV @ Feb 10 2009, 12:06)  при учете того, что имеются ограничения по общему току на порт (т.е. на группу из 8 линий) Где имеются такие ограничения? Я в даташите вижу только такое: Цитата PDIP Package: 1] The sum of all IOH, for all ports, should not exceed 300 mA. 2] The sum of all IOH, for port C0 - C5, should not exceed 100 mA. 3] The sum of all IOH, for ports B0 - B7, C6, D0 - D7 and XTAL2, should not exceed 200 mA. TQFP and QFN/MLF Package: 1] The sum of all IOH, for all ports, should not exceed 300 mA. 2] The sum of all IOH, for ports C0 - C5, should not exceed 100 mA.
--------------------
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
|
|
|
|
|
Feb 10 2009, 10:39
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 77
Регистрация: 15-02-07
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 25 387

|
Чем плохо такое подключение индикатора, транзисторы - ULN2003 Чем плохо такое подключение индикатора, транзисторы - ULN2003
Прикрепленные изображения
|
|
|
|
|
Feb 10 2009, 13:11
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287

|
Цитата(demiurg_spb @ Feb 10 2009, 12:01)  -Это будет шина данных (8бит). А катоды подключаете напрямую к ножкам контроллера (шина адреса Nбит). Таким образом выбрав один разряд на шине адреса (активный ноль), выдаёте на шине данных нужную комбинацию на сегменты выбранного разряда. И по таймеру делаете сканирование всех имеющихся разрядов (N-штук) в цикле с частотой (80..100)*N Герц. А чтобы небыло засветки перед сменой активного разряда в порт данных выдаём 0. Все это делается через два массива, один для дешифрации адреса, а второй для хранения данных всех разрядов и одну переменную, хранящую номер текущего активного разряда (0-1-2...(N-1)-0-1-2..(N-1)...). Нив коем случае! Как тут уже упоминалось, суммарный ток сегментов "одна ножка" контроллера не выдержит, даже в статике. Цитата(Сергей Борщ @ Feb 10 2009, 12:23)  Где имеются такие ограничения? Я в даташите вижу только такое: Ну а это: Цитата 2] The sum of all IOH, for port C0 - C5, should not exceed 100 mA. 3] The sum of all IOH, for ports B0 - B7, C6, D0 - D7 and XTAL2, should not exceed 200 mA. Цитата(Andrew_k5 @ Feb 10 2009, 12:39)  Чем плохо такое подключение индикатора, транзисторы - ULN2003 Плохо ещё тем, что верхний транзистор работает повторителем и в таком варианте ток его эмиттера будет состоять преимущественно из тока базы, а не коллектора, что, опять же, нагрузка на порт контроллера. Резистор стоит перенести из цепи коллектора в цепь эмиттера. Но ULN2003, как справедливо заметил rezident, для этого не подходят. Вам она вообще не нужна, если индикатор всего один. А порт МК можно умощнить одним из множества известных буферов. Можно даже воспользоваться совмещённым со сдвиговым регистром, чтобы сэкономить выводы МК.
|
|
|
|
|
Feb 10 2009, 14:06
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 77
Регистрация: 15-02-07
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 25 387

|
Вернее так Индикатор 1, в нем 3 цифры, нужно 2 микросхемы-буфера. Еще планирую эти же порты использовать как клавиатуру( периодически переводить на ввод, и через кнопку и резистор на +5В)