Feb 10 2009, 17:53
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(Bulya @ Feb 10 2009, 21:28)  Хотелось бы узнать работоспособность предложенного варианта Весьма неудачный вариант Во-первых, в момент переключения (подключения резервного напряжения) возможны просадки напряжения Vcc из-за гистререзиса компараторов и задержки переключения схемы. Во-вторых, даже если вы возьмете компаратор Rail-to-Rail по входу, то ему все равно придется работать в области напряжений выше напряжения его питания. Скорее всего он просто не будет работать. В-третьих, не забывайте, что полевой транзистор это униполярный прибор и ему все равно в какую сторону проводить ток. При вашей схеме возможны обратные токи от Vcc к резервному питанию. Так что лучше всего резервировать питание на входе стабилизатора обозначенного вами ST. А если величина резервного напряжения недостаточна для работы стабилизатора, то поставьте повышающий DC/DC или измените схему самого стабилизатора. Ну и компараторы должны работать в нормальных, а не экстремальных условиях при Common mode input voltage в пределах рекомендованных производителем напряжений и уж всяко разно в пределах напряжений его питания.
|
|
|
|
|
Feb 10 2009, 19:40
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 19
Регистрация: 11-10-08
Из: Харьков
Пользователь №: 40 874

|
Данная схема "родилась" в поисках наиболее дешевого решения коммутации питания на доступных элементах. Конденсаторы на затворах действительно лишние - сглупил. Резервирование питания на входе стабилизатора приведет к недопустимому падению напряжения на его выходе, а DC/DC с КПД порядка 70% и линейным стабилизатором следом - слишком большое увеличение тока источника, они и так великоваты (один из источников - 3Вт DC/DC(т.е. max 600мА), другой - шина USB(500мА)).
Я сам подумываю о включении делителей на входах компараторов - это позволит гарантированно отключать их при подключенном основном источнике. Но хотелось бы еще жестко определить приоритет между дополнительными. (Конденсаторы в питании - само собой)
А гистерезис компараторов - это ж величины порядка десятков миливольт, в пределаз 100-150мВ вполне допустимо.
Предложите, пожалуйста, более удачный вариант (по возможности недорогой).
|
|
|
|
|
Feb 11 2009, 01:16
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(Bulya @ Feb 11 2009, 00:40)  Предложите, пожалуйста, более удачный вариант (по возможности недорогой). У вас изначально заложено требование, которое не позволяет реализовать простые решения. Цитата Допустимое отклонение 3%, потребляемый ток 100-600мА Почитайте, например, раздел 7.2.2 Voltage Drop Budget из спецификации USB 2.0.
|
|
|
|
|
Feb 11 2009, 08:24
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 19
Регистрация: 11-10-08
Из: Харьков
Пользователь №: 40 874

|
Цитата(repairDV @ Feb 11 2009, 03:09)  А почему не устраивает вариант с драйверами серии PVI5033, это, правда, 2 драйвера. Отлично работает с любой полярностью полевиков и с отечественными тоже, с любыми напряжениями? Всего два элемента - драйвер и полевик. Правда, частотка низковатая. PVI5033 по цене порядка 5 USD дороговато будет Цитата(rezident @ Feb 11 2009, 03:16)  У вас изначально заложено требование, которое не позволяет реализовать простые решения. Почитайте, например, раздел 7.2.2 Voltage Drop Budget из спецификации USB 2.0. Я конечно понимаю, что USB в качестве стабильного источника питания 5-вольтовых устройств не годится, но в штатном режиме работа от него и не предполагается, основная задача USB - запись/чтение конфигурации/логов при обслуживании (там питание 3,3В), но при этом, как минимум, должны работать pull-up 5V и все цепи ввода-вывода. А сброс 5-вольтового контроллера по собственной БОД или от внешнего супервизора можно отследить и впоследствии провести реинициализацию. Зато работа от DC/DC 5V (точность 1%) - штатный режим и сбросов контроллера с требованиями 5% быть не должно. может быть такой вариант?
компараторы с открытым коллектором И как будет реагировать линейный стабилизатор при отсутствии напряжения на входе и наличии на вхыходе (насколько я понимаю - ток через него будет небольшим (на его входе мост)) или его тоже нужно отключать?
Сообщение отредактировал Bulya - Feb 11 2009, 08:28
|
|
|
|
|
Feb 13 2009, 10:59
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 19
Регистрация: 11-10-08
Из: Харьков
Пользователь №: 40 874

|
Неужели тема заглохнет так и не сформировав решения? Задача распространенная и не вполне очевидная. Хотелось бы чтоб специалисты таки высказали свое решение.
|
|
|
|