Цитата(RomanM @ Mar 23 2005, 20:42)
Уважаемый Форум! Я только что зарегистрировался, нашел эту тему и прочитал ее. Индикаторы, которые я использовал, назывались не так, как указано в теме, а вот вопросы все те же: сбои при наличии помех (магнитные пускатели, клапаны, особенно источники высокого напряжения для искрообразования). При сертификации прибора потребовалось испытать на устойчивость к пробою статическим электричеством, так стреляли прямо в экран напряжением 4...12 кВ! Естественно, после щелчка индикатор был в полном отпаде, пока не отключишь питание, оживать не хотел. При этом ток его потребления возрастал до 30...40 мА, что говорит о полном зависании контроллера. Тогда мы быстро решили проблему, установив перед экраном стекло, что позволило поднять напряжение пробоя до 12 кВ, а этого оказалось достаточно. Но далее оказалось, что помехи от высоковольтного трансформатора розжига котла при неудачном взаимном расположении может напрочь повесить контроллер, а ведь при этом помехи идут только по сети и по воздуху. А вот сотовый телефон, который у меня в кармане, а я рядом со всем этим оборудованием, не реагирует абсолютно!
Неужели единственный медод борьбы с этим - постоянная переинициализация дисплея? Кстати, чтобы выполнить ее, необходимо ли отключать и повторно включать питание? Роман.
Всё, что знаю по устойчивой работе c
моей панелью LCD WH1602,WH0802:
1. Чтение DDRAM при не совпадении-
перезапись, при повторном не совпадении
переинициализация. Требует еще одной ножки под RW
код для Image Craft или Code Vision могу прислать.
При включении реле и особенно при выключении -
не писать в LCD.
2.Длина шлейфа не более 10 см
3.Кондер на панель по питанию.
4.Рамка панели не заземлена.
Предполагаю:
1.последовательно на шину резисторы на панель
75-100 Ом (1кОм по-моему много)
2.При отказе инициализации отключать и включать питание
LCD. Это и есть его RESET. (требует ещё ногу процессора)
Дополнительные меры:
1. Искрогасящие цепочки на реле параллельно контактам реле,
2. или, если доступно то нагрузке.(0.1мкф на 1а,0.5 Ом на 1 V,
тип кондера искрогасящий,)
варистор тоже не помещает.
3. LCD только расшифровывает информацию о аварии,
т.е. есть ещё, к примеру, светодиод-один на все типы аварии.
4. Рамка панели заземлена через кондер.
5. Помехозащищенные реле с всяким магнитным обдувом контактов,
повышенным расстоянием(, если есть деньги).