Зазор между проводниками = f (максимальное напряжение), Про оптимальные зазоры |
|
|
|
Sep 3 2008, 06:17
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 825
Регистрация: 28-11-07
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762

|
Цитата(igorenja @ Sep 3 2008, 08:12)  1. Существуют ли какие либо рекомендации по выбору оптимального зазора между проводниками, если известно максимальное приложенное к ним напряжение. 2. Исходя из требований электробезопасности какой минимальный зазор допустим между проводником с потенциалом корпуса и проводником с потенциалом питающей сети. Смотрите ГОСТы. Например: 23751-86, еще 23752-79 и 23752.1-92. Скачать их из сети не проблема. P.S. Для 15В минимальный зазор нужен в 0,1мм. Зазора в 0,3мм хватит для 100В. Зазор в 0,7мм выдержит 300В. Все это амплитудные значения, для стеклотекстолита естественно, при повышенной влажности и температуре. Для гетинакса цифры будут гдето на треть ниже. При нормальных атмосферных условиях значения амплитуд максимальных напряжений при указанных зазорах несколько выше.
--------------------
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
|
|
|
|
|
Sep 3 2008, 06:58
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 130
Регистрация: 8-08-08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 39 488

|
Цитата(bigor @ Sep 3 2008, 12:17)  Смотрите ГОСТы. Например: 23751-86, еще 23752-79 и 23752.1-92. Скачать их из сети не проблема.
P.S. Для 15В минимальный зазор нужен в 0,1мм. Зазора в 0,3мм хватит для 100В. Зазор в 0,7мм выдержит 300В. Все это амплитудные значения, для стеклотекстолита естественно, при повышенной влажности и температуре. Для гетинакса цифры будут гдето на треть ниже. При нормальных атмосферных условиях значения амплитуд максимальных напряжений при указанных зазорах несколько выше. Спасибо. Ещё есть вопрос: Я при разводке обычно расчитываю ширину дорожки 1мм на 1А при толщине фольги 35мкм. Далеко ли это значение от оптимума? ПыСы Мои изделия чаще всего работают нормально. Просто хочется не стрелять из пушки по воробьям...
|
|
|
|
|
Sep 3 2008, 10:16
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 825
Регистрация: 28-11-07
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762

|
Цитата(igorenja @ Sep 3 2008, 09:58)  Ещё есть вопрос: Я при разводке обычно расчитываю ширину дорожки 1мм на 1А при толщине фольги 35мкм. Далеко ли это значение от оптимума? Смотрите в тех же ГОСТах. Там и методики расчета приведены. P.S. Цитата: Допустимую токовую нагрузку на элементы проводящего рисунка в зависимости от допустимого превышения температуры проводника относительно температуры окружающей среды выбирают для: фольги — от 100*106 до 250*106 А/м2 (от 100 до 250 А/мм2); гальванической меди — от 60*106 до 100*106 А/м2 (от 60 до100 А/мм2)
--------------------
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
|
|
|
|
|
Sep 3 2008, 10:46
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 241
Регистрация: 22-11-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 192

|
Цитата(igorenja @ Sep 3 2008, 09:12)  Доброе время суток, господа форумчане! Интересуют две вещи: 1. Существуют ли какие либо рекомендации по выбору оптимального зазора между проводниками, если известно максимальное приложенное к ним напряжение. 2. Исходя из требований электробезопасности какой минимальный зазор допустим между проводником с потенциалом корпуса и проводником с потенциалом питающей сети.
Уже давно развожу платы так U<=15B d=0.3мм, U<=80B d=0.8мм, U=220B d=1.5....2мм. Вот и хотелось бы узнать, оптимален ли мой выбор. Если Вы делаете для себя можете делать как душе угодно, а если надеетесь пройти электробезопасность, то тут возможны варианты. Для промышленных изделий, для бытовых, для медицинских и.т.д., у всех свои (правда похожие) требования по электробезопасности. По Вашему вопросу, если например это бытовая аппаратура, то ответ может быть только один (все остальное от лукавого), внимательно читайте ГОСТ Р 52161.1-2004(МЭК 60335-1:2001), особенно внимательно раздел 29: Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция. Еще надо почитать МЭК 60664-1 Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 1. Принципы, требования и испытания, так как ГОСТ Р 52161.1-2004(МЭК 60335-1:2001) по части вопросов ссылается на этот стандарт.
|
|
|
|
|
Sep 3 2008, 14:15
|
Участник

Группа: Свой
Сообщений: 66
Регистрация: 12-09-05
Пользователь №: 8 501

|
По поводу 35мкм... На двусторонней плате слои подвергаются дополнительной металлизации (отверстий). Поэтому реально будет больше 35мкм. Короче завтра принесу с работу клёвую программу, которая в соответствии со стандартом IPC (см. график зависимости ширины дорожки от тока) рассчитывает необходимую ширину дорожки.
|
|
|
|
|
Sep 4 2008, 05:26
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 133
Регистрация: 4-05-06
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768

|
Цитата(igorenja @ Sep 3 2008, 09:58)  Ещё есть вопрос: Я при разводке обычно расчитываю ширину дорожки 1мм на 1А при толщине фольги 35мкм. Далеко ли это значение от оптимума?
ПыСы Мои изделия чаще всего работают нормально. Просто хочется не стрелять из пушки по воробьям... См. картинку
--------------------
Делай что должен, и будь что будет...
|
|
|
|
|
Jan 23 2009, 08:01
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 114
Регистрация: 29-11-07
Из: Россия
Пользователь №: 32 816

|
А почему никто не вспоминает про паяльную маску ? Она ведь увеличивает пробивное напряжение. Или лаковые покрытия потом. Дополнительно повышается стабильность зазоров из-за отсутствия влагонакапливания под защитой, пыли и т.п. Правда маска бывает разная, сухая и жидкостная  Также покрытия увеличивают емкость ,т.к. имеют свой E, больший чем у воздуха. Но это уже не в тему.
--------------------
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
|
|
|
|
|
Jan 28 2009, 09:43
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 114
Регистрация: 29-11-07
Из: Россия
Пользователь №: 32 816

|
Цитата(RaaV @ Jan 26 2009, 15:12)  Паяльная маска наверняка увеличивает пробивное напряжение, но эта величина не нормируется производителями паяльной маски. Поэтому при расчетах наличие паяльной маски не увеличивает пробивное напряжение. В принципе Вы правы, но не совсем. Да, самые остойные маски действительно, выполняют свою функцию, защищают от припоя где надо, все остальное - мех. прочность, электрическая - от лукавого. Но существую и более приличные маски комбинированного действия (что логично). Например вот: http://www.ostec-materials.ru/equipment/prod/20.htmlВнизу как раз есть НОРМИРУЕМАЯ электрическая прочность. Кстати, маска жидкая, затечет аккуратненько в зазор ... А также, эпсилон, отличный от 1  Это так, к слову, при расчете емкостных связей ... Остек - фирма солидная ...
--------------------
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
|
|
|
|
|
Feb 17 2009, 12:22
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 51
Регистрация: 19-10-05
Пользователь №: 9 839

|
Я делал по таблице
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|