Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста. "Бьюсь" над проблемой - нужно организовать включение питания двигателей через реле, но ничего не получается. Опробовал уже 2 схемы подключения, а результат 0. Реле не переключается, хоть застрелись. Инет уже весь облазил.
Заранее спасибо.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vvvv
сообщение Mar 4 2009, 05:30
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 256
Регистрация: 3-05-05
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714



Цитата(SS-Sasha @ Mar 4 2009, 08:17) *
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста. "Бьюсь" над проблемой - нужно организовать включение питания двигателей через реле, но ничего не получается. Опробовал уже 2 схемы подключения, а результат 0. Реле не переключается, хоть застрелись. Инет уже весь облазил.
Заранее спасибо.

Полную схему давай, от процессора до реле. В тех кусках что приведены в обоих есть ошибки, но точно сказать можно, если бы были видно, как подключено все это к процу.
А пока все телепатия.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tyro
сообщение Mar 4 2009, 05:51
Сообщение #3


Любитель Кошек
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873



Цитата(SS-Sasha @ Mar 4 2009, 08:17) *
Опробовал уже 2 схемы подключения, а результат 0. Реле не переключается, хоть застрелись. Инет уже весь облазил.
Заранее спасибо.

А что за реле? Можетему просто не хватает напряжения ( тока) для его срабатывания (на левой схеме это наверняка так - ток через управляющую обмотку реле не более 1мА).


--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
xemul
сообщение Mar 4 2009, 05:57
Сообщение #4



*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731



Цитата(SS-Sasha @ Mar 4 2009, 08:17) *
... Инет уже весь облазил.

И здесь уже были? Странно...
1. Попробуйте в левой схеме (в смысле, той, что у Вас на картинке слева) позамыкать пинцетом R28. Если включение питания двигателей организуется, то перейдите к п.2. Если нет, то проверьте работоспособность реле от 5 В (по буквам на корпусе реле).
2. Вместо пинцета используйте правую схему, только уменьшите номинал R1 в соответствии с потребностями реле. Сигнал на включение подавайте на левую ногу R1, предварительно оторвав ее от +5 В.
Цитата
Заранее спасибо.

Я тоже скажу Вам спасибо, если объясните, какое отношение имеет Ваш вопрос к "Силовая Электроника > Обратная Связь, Стабилизация, Регулирование, Компенсация".
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tyro
сообщение Mar 4 2009, 06:07
Сообщение #5


Любитель Кошек
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873



Цитата(xemul @ Mar 4 2009, 08:57) *
Я тоже скажу Вам спасибо, если объясните, какое отношение имеет Ваш вопрос к "Силовая Электроника > Обратная Связь, Стабилизация, Регулирование, Компенсация".

bb-offtopic.gif Ну что Вы так горячитесь, топикстартер хочет управлять двигателями (а там и обратная связь, и регулирование и т.д.), но пока у него не получается подать на них питание smile.gif bb-offtopic.gif


--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SS-Sasha
сообщение Mar 4 2009, 07:37
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 45
Регистрация: 20-08-06
Из: Киев
Пользователь №: 19 694



Прошу прощение если не в тот раздел задал вопрос - при выборе раздела ключевые слова действительно были "обратная связь и регулирование", как сказал tyro .
А если по вопросу, то нужно организовать подачу питания на драйверы шаговых двигателей только если есть питание 5В.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  nt73.PDF ( 568.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
xemul
сообщение Mar 4 2009, 07:52
Сообщение #7



*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731



Цитата(SS-Sasha @ Mar 4 2009, 10:37) *
Прошу прощение если не в тот раздел задал вопрос - при выборе раздела ключевые слова действительно были "обратная связь и регулирование", как сказал tyro .

Простите неразумного. Мне показалось, что Ваш вопрос звучит: "Как включить реле?"
Цитата
А если по вопросу, то нужно организовать подачу питания на драйверы шаговых двигателей только если есть питание 5В.

Я уже предлагал посмотреть на буквы на корпусе реле. Если там есть DC5V (или, на крайний случай, DC6V), то это реле будет работать от 5 В.
В приаттаченном Вами даташите есть вся необходимая информация по маркировке реле. Рабочее напряжение обмотки реле (coil voltage) обозначает 5-я группа символов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SS-Sasha
сообщение Mar 4 2009, 08:02
Сообщение #8


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 45
Регистрация: 20-08-06
Из: Киев
Пользователь №: 19 694



Реле на 5В переключения. Точную маркировку не помню.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
xemul
сообщение Mar 4 2009, 09:10
Сообщение #9



*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731



Цитата(SS-Sasha @ Mar 4 2009, 11:02) *
Реле на 5В переключения. Точную маркировку не помню.

Тогда оно не может не включаться пинцетом в схеме слева.
В схеме справа сопротивление R1 должно быть не более (при управлении ключом сигналом 5 В):
для реле с мощностью на обмотке (последняя группа в маркировке)
0.36 Вт - 6 кОм
0.45 Вт - 4.7 кОм
0.8 Вт - 2.6 кОм
Обратный ток перехода база-коллектор у BC337 мизерный, поэтому R2 можно спокойно увеличить до 10-20 кОм или вообще выкинуть (в зависимости от остальной схемы).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SS-Sasha
сообщение Mar 4 2009, 09:39
Сообщение #10


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 45
Регистрация: 20-08-06
Из: Киев
Пользователь №: 19 694



Спасибо всем, вечером попробую.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SS-Sasha
сообщение Mar 4 2009, 18:43
Сообщение #11


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 45
Регистрация: 20-08-06
Из: Киев
Пользователь №: 19 694



Цитата(xemul @ Mar 4 2009, 12:10) *
В схеме справа сопротивление R1 должно быть не более (при управлении ключом сигналом 5 В):
для реле с мощностью на обмотке (последняя группа в маркировке)
0.36 Вт - 6 кОм
0.45 Вт - 4.7 кОм
0.8 Вт - 2.6 кОм

Поставил R1 2,2К все заработало.