Есть DC-DC Buck converter, 48->24V.Фильтр по питанию- просто кондер 22мкф+резистор 10 Ом+4 мкф керамика. Средний ток потребления- 100мА+ 10 мА переменной составляющей с частотой 200КГц, так вот вопрос насколько критично наличие этой переменной составляющей, может ли это как-либо отразится на работе каких-либо электронных устройств? при условии что таких преобразователей 1000 шт, запитываются они с разных источников, питающие провода в среднем длинной 100м.

Сообщение отредактировал frz - Mar 13 2009, 12:22
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Mar 13 2009, 14:14
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Куда красивше поставить вместо резистора дросселек микрогенри на 10. Хотя бы, из серии ЕС24, подобрать по току.
Очень эффективно сгладит импульсные помехи по входу. Хватило бы и П-образного два электролита по 4.7-10мкф + такой дроссель.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
frz
сообщение Mar 16 2009, 03:45
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 212
Регистрация: 23-09-08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406



Цитата(Microwatt @ Mar 13 2009, 20:14) *
Куда красивше поставить вместо резистора дросселек микрогенри на 10. Хотя бы, из серии ЕС24, подобрать по току.
Очень эффективно сгладит импульсные помехи по входу. Хватило бы и П-образного два электролита по 4.7-10мкф + такой дроссель.

А так как есть оставить насколько опасно?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sna
сообщение Mar 16 2009, 22:20
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 79
Регистрация: 16-12-04
Из: Украина, г. Комсомольск
Пользователь №: 1 502



Цитата(frz @ Mar 16 2009, 06:45) *
А так как есть оставить насколько опасно?


Вообщем Microwatt правильно советует, можно поставить дроссель. Не совсем понятно: DC 1000 штук, запитаны от разных источников, длина провода между источником и DC 100м. Вы предполагаете какую помеху: радиочастотную от проводов, или на источнике пульсации из-за DC? Вообще линия 100м - это уже дроссель в каком-то роде, а кондер уже стоит по входу. Но такой длинный дроссель может заставить, например, FM-приемник срываться. А вообще ток 100мА вроде бы и не много. А какие устройства будут рядом находиться? Пустите по витой паре питание к DC, только по току прикиньте, может несколько пар, можно в экранированной.

Наверно Вам лучше проверить. Тут насоветовать можно много! Вообщем я выложил свои предположения, так что не берите за основу. laughing.gif

С ув. Сергей.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 18 2009, 12:15
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 320
Регистрация: 4-03-05
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058



Все зависит от приемника помехи и от того какие уровни сигнала он будет обрабатывать.