Цитата(PhX @ Mar 26 2009, 16:31)  У LEM симпатичных нашел только FHS 40-P/SP600. Но подключение какое-то мутное - похоже, что часть датчика это полигон на печатной плате. Цитата(-=TRO=- @ Mar 26 2009, 16:55)  Медный шунт, и датчик температуры с этого шунта (если необходима статичная точность). Ну с тем же успехом кусок того же медного провода + операционник. Вопрос, как оно должно выглядеть на плате. А тож 100 ампер вызывают у меня непреодолимое желание взять провод на 16 квадрат и болты минимум на М10. Что жутковато будет выглядеть рядом с SMD или пусть даже c TO247. Цитата(_Pasha @ Mar 26 2009, 17:11)  Honeywell смотрите. Там найдете датчики типа CSLA, CSNA Тоже ничего хорошего. Зато нашлось вот интересное Si85xx. Ток конечно не тот, но вообще - отличная замена acs по цене. Цитата(Iptash @ Mar 26 2009, 19:09)  Вам конкретно для измерения или же чисто для защиты? По-идее нужно и то и другое. Но с удовольствием прислушаюсь к мнению клуба, как строить сабж. Цитата(khach @ Mar 26 2009, 20:46)  Если совсем лениво с микроконтроллером разбираться то советую старую аналоговую MC33035. С внешними транзисторами она достаточно мощная. К сожалению не подходит она для сервы. По ходу думал, какие ключи поставить. Остановился вроде бы на IRFP3206. Но сейчас перечитывал форум, и увидел пост про BUK71/7908-40AIE с встроенным датчиком тока. Заманчиво, однако.
|
|
|
|
|
Mar 27 2009, 09:09
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588

|
Цитата(_Pasha @ Mar 27 2009, 07:28)  А какое ж Вам тогда время установления надо ?  Да не только про время речь, а по совокупности параметров. Удобство монтажа чуть ли не в первую очередь. А тож все, что ни смотрю, какое-то некузявое. В этом отношении практически идеален acs75*, но его не получится использовать в качестве защиты по току, даже acs756 120кгц всего. Пока вижу три варианта: - отказаться от быстрой защиты по току - использовать кусок медной проволоки в качестве шутнта, т.к. она паяется. - плюнуть на понравившиеся ключи и искать какие-то другие, с интегрированным токовым датчиком. И третий вариант, похоже будет самый простой и дешевый. Что тут еще можно придумать ? Вообще, как в ПЧ эту проблему решают ? Как-то же решают ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Mar 27 2009, 09:22
|
|
|
|
|
Mar 27 2009, 09:35
|
;
     
Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509

|
Цитата(Огурцов @ Mar 27 2009, 13:09)  Да не только про время речь, а по совокупности параметров. Удобство монтажа чуть ли не в первую очередь. А тож все, что ни смотрю, какое-то некузявое. В этом отношении практически идеален acs75*, но его не получится использовать в качестве защиты по току, даже acs756 120кгц всего. Пока вижу три варианта: - отказаться от быстрой защиты по току - использовать кусок медной проволоки в качестве шутнта, т.к. она паяется. - плюнуть на понравившиеся ключи и искать какие-то другие, с интегрированным токовым датчиком. И третий вариант, похоже будет самый простой и дешевый. Что тут еще можно придумать ?
Вообще, как в ПЧ эту проблему решают ? Как-то же решают ? +1 Удобство монтажа не очень. Но я о том, что там жестковатые рекомендации по монтажу. Шаг в сторону - ппц девайсу. Кусок любой проволоки в кач-ве шунта не годится. Посчитайте его индуктивность. А надо меньше 10нГ. Лучше 1нГ. Быстрая защита без шунта - контроль насыщения (desaturation detection) Про ПЧ скажу как делаю я (токи СКЗ, макс. Уровень токовой защиты= ток*2): до 3А - резистор 2512/10мОм 3..10А - два резистора 0,1Ом 5Вт(китайские.. как бишь их зовут?) 12..25А - CSLA-1CD 30..50 - CSNA-1DG Буду пробовать http://www.compel.ru/images/catalog/334/CSNB131.pdf - там получше. Посмотрите.
|
|
|
|
|
Mar 28 2009, 09:28
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588

|
Блин, все время вышибает, что у ПЧ совершенно другие токи при той же мощности. Уже появилось желание разобрать двигло и перекоммутировать обмотки с треугольника на звезду, если получится, конечно - 60А поближе к грешной земле. Тут уже и TO220 станет подходить, и ток мерять проще... Цитата(khach @ Mar 27 2009, 08:06)  Кто-нибудь уже использовал Allegroвские холловские датчики в виде обычных микросхем SO8 или в оригинальном извращенном корпусе на токи до 100А? Я использовал acs712, но не для сервы. Все по DS, граблей не встретил. В "извращенном" корпусе еще не пользовал, хотя скорее всего буду, т.к. альтернативных пока что-то не нашел.
|
|
|
|
|
Mar 28 2009, 13:12
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588

|
Тут, кстати, проникся темой, которую поднял _Pasha - измерение тока при помощи открытого ключа. Доводы там вроде бы и за и против все разумные. Однако, я думаю, что защищаем ведь не абстрактный ключ от какого-то фиксированного тока, а вполне конкретный и от конкретного тока, того, при котором на ключе выделяется какая-то фиксированная мощность. А для этого вполне достаточно измерять падение на открытом ключе. Это только для защиты, конечно. Тут и ограничений по быстродействию нет, и вообще, можно всю схему им же отключать, что-нибудь типа вентиляторов охлаждения. А рабочий ток измерять при помощи того же acs75*.
Остается бородатый вопрос - нужно ли вообще измерять рабочий ток в обмотках ? Может быть достаточно питания обмоток определенным (ШИМ) напряжением ? А ток какой получится, такой и хорошо.
|
|
|
|
|
Mar 28 2009, 14:11
|
;
     
Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509

|
Привет! Цитата(Огурцов @ Mar 28 2009, 17:12)  Тут и ограничений по быстродействию нет, и вообще, можно всю схему им же отключать, что-нибудь типа вентиляторов охлаждения. Единственное - шунтировать резистором, чтобы опять-таки не получить коммутационных выбросов Цитата Остается бородатый вопрос - нужно ли вообще измерять рабочий ток в обмотках ? 1.Если планируется векторное управление - это понятно, что надо. 2.Если реализован быстрый разгон - мерять надо для "предотвращения опрокидывания" - т.е. когда в системе есть вероятность достижения предельного тока. В этом случае юзеру можно предоставить опцию снижения ускорения. 3. Если есть мысли обсчитать тепловую модель, как было предложено ув. Виноградовым на страницах журнала "Силовая электроника". 4. Если нагрузка типа насоса - и надо ловить "недогруз" 5. ... пока в голову больше ничего не пришло  ждем-с
|
|
|
|
|
Mar 28 2009, 14:29
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 473
Регистрация: 10-09-06
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249

|
Цитата(_Pasha @ Mar 28 2009, 18:11)  4. Если нагрузка типа насоса - и надо ловить "недогруз" А вот это можно поподробнее?
--------------------
Если все, то не я...
|
|
|
|
|
Mar 28 2009, 15:31
|
;
     
Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509

|
Цитата(PhX @ Mar 28 2009, 18:29)  А вот это можно поподробнее? Пытаюсь делать так: 1) имеем для равномерного движения некий установившийся ток Is. 2) вводим параметр - время от момента прекращения ускорения до момента, когда ток можно считать установившимся. 3) Считаем k= 1- I/Is; 4) вводим параметры - макс. доп. k и время, в течение которого оно происходит (т.е. защитный интервал) и потом - радостно все вырубаем. 5) ессно, при ускорении, либо k < макс.доп - таймер обнуляется. Итого: инвариант, не критично к тому, что мы меряем и к абсолютным значениям, в общем случае нам пофиг, RMS будем считать или просто амплитуду усреднять (усреднять таки надо).
|
|
|
|
|
Mar 28 2009, 18:56
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588

|
Цитата(_Pasha @ Mar 28 2009, 14:11)  Единственное - шунтировать резистором, чтобы опять-таки не получить коммутационных выбросов Зачем ? Какие выбросы могут быть на ключе, более другие, чем на резисторе ? Емкости переходов - так только на пользу. Ну там стандартную RC цепочку на компаратор поставить надо конечно, плюс по фронтам deadtime какой-нибудь. Но это и для ДТ из резистора актуально, а не только для ключа. Цитата(_Pasha @ Mar 28 2009, 14:11)  1.Если планируется векторное управление - это понятно, что надо. Мне казалось, что это скорее как раз для bldc (или асинхронника). Т.е. для двигателей, которые только крутятся, которые крутить нужно с максимальным моментом, пусть и при ошибке в скорости. А для сервы вроде бы такое не подходит - приоритет в положении (в скорости), а момент - как получится. Цитата(_Pasha @ Mar 28 2009, 14:11)  2.Если реализован быстрый разгон - мерять надо для "предотвращения опрокидывания" - т.е. когда в системе есть вероятность достижения предельного тока. В этом случае юзеру можно предоставить опцию снижения ускорения. Я ж знаю, при каком значении ШИМ, какой у меня должен быть ток (аналитический, в статике). Т.е. просто не даем ШИМ шире, чем это можно для предельнодопустимого тока. Кстати, я вот чувствую из ваших с Евгеничем постов, что ток при остановке и нулевой ошибке с движка снимается. А я вообще, исхожу из того, что ток не зависит от того, стоит движок или крутит или крутит с ускорением, т.е. ток всегда номинальный. Единственно чем мы управляем, так это отношением токов в обмотках. Что можно сделать и без измерения тока. Ведь можно ? Цитата(_Pasha @ Mar 28 2009, 14:11)  3. Если есть мысли обсчитать тепловую модель, как было предложено ув. Виноградовым на страницах журнала "Силовая электроника". Не помню. Вроде бы зачем нам кузнец тепловая модель ? Вот защита по теплу будет весьма полезна. На двигло и на ключи. Значит + два датчика температуры. Цитата(_Pasha @ Mar 28 2009, 14:11)  4. Если нагрузка типа насоса - и надо ловить "недогруз" Вот это понял, а более подробное - нет. Недогруз у насоса, видимо, будет при обрыве шланга. Этого мне точно не нужно.
|
|
|
|
|
Mar 28 2009, 19:31
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 473
Регистрация: 10-09-06
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249

|
Цитата(Огурцов @ Mar 28 2009, 22:56)  Мне казалось, что это скорее как раз для bldc (или асинхронника). Т.е. для двигателей, которые только крутятся, которые крутить нужно с максимальным моментом, пусть и при ошибке в скорости. А для сервы вроде бы такое не подходит - приоритет в положении (в скорости), а момент - как получится. Если требования по динамике сервосистемы слабые, то можно конечно обойтись без регуляторов тока. Иными словами, если не требуется формировать диаграмму разгона и торможения. Если требуется выжать из движка все возможное (максимальное быстродействие) или формировать параболическую диограмму скорости для экономии потребляемой мощности, то без регуляторов тока не обойтись. А что у Вас асинхронник в роли серводвигателя (двигатель управляющий положением рабочего механизма)? Цитата(Огурцов @ Mar 28 2009, 22:56)  Я ж знаю, при каком значении ШИМ, какой у меня должен быть ток (аналитический, в статике). Т.е. просто не даем ШИМ шире, чем это можно для предельнодопустимого тока. Мне кажется, здесь все логично, для нормальных режимов работы привода. Цитата(Огурцов @ Mar 28 2009, 22:56)  Кстати, я вот чувствую из ваших с Евгеничем постов, что ток при остановке и нулевой ошибке с движка снимается. Смотря какой момент на валу, если движок ведро с водой держит на нужной высоте, а мы момент снимаем... Ведро упадет, т.е. момент двигателя в статике должен компенсировать момент нагрузки. Цитата(Огурцов @ Mar 28 2009, 22:56)  А я вообще, исхожу из того, что ток не зависит от того, стоит движок или крутит или крутит с ускорением, т.е. ток всегда номинальный. Единственно чем мы управляем, так это отношением токов в обмотках. Что можно сделать и без измерения тока. Ведь можно ? Когда движок крутит с ускорением ток необходимо ограничивать допустимым значением, оно обычно дано в паспорте на движок и в разы больше номинального. Другое дело, что это можно делать и не измеряя тока. Цитата(_Pasha @ Mar 28 2009, 19:31)  Пытаюсь делать так: Да интересная мысль, спасибо, надо взять на карандаш.
--------------------
Если все, то не я...
|
|
|
|
|
Mar 28 2009, 20:04
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 473
Регистрация: 10-09-06
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249

|
Цитата(Огурцов @ Mar 27 2009, 07:03)  FHS 40-P/SP600. Но подключение какое-то мутное - похоже, что часть датчика это полигон на печатной плате. Раньше не замечал этого датчика у LEMа, а ведь какая идея интересная. Полигон на печатной плате это не часть датчика это проводник по которому течет измеряемый ток, а датчик пронизывает магнитное поле создаваемое током. Если измеряемый ток небольшой, то для усиления потока пронизывающего датчик, токовым проводником накручивают витки.
Эскизы прикрепленных изображений
--------------------
Если все, то не я...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)