реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Ethernet 10/100 линия, Неиспользуемые пары
maxus
сообщение Oct 14 2005, 10:32
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 113
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 864



Народ, есть вопрос - помогите плиз.
Есть девайс Ethernet 10/100 витая пара. Подключение к линии стандартное: до транса идут 4 сигнала (2 Rx и 2 Tx), после транса на разъем заводятся Rx, Tx и остальные 4 контакта разъема садятся на землю через резюки и кондер.

Вопрос:
1. Какой смысл этого подключения неиспользуемых пар?
2. Можно ли без них? Надо передать Ethernet линию от девайса до разъема. Хотелось бы не тащить все 8 линий, а обойтись 4-мя.
3. Можно ли на дальние расстояния тащить только 2 пары?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pep
сообщение Oct 14 2005, 11:01
Сообщение #2


Инженер
***

Группа: Свой
Сообщений: 357
Регистрация: 25-04-05
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476



Цитата(maxus @ Oct 14 2005, 14:32)
Народ, есть вопрос - помогите плиз.
    Есть девайс Ethernet 10/100 витая пара. Подключение к линии стандартное: до транса идут 4 сигнала (2 Rx и 2 Tx), после транса на разъем заводятся Rx, Tx и остальные 4 контакта разъема садятся на землю через резюки и кондер.

Вопрос:
    1. Какой смысл этого подключения неиспользуемых пар?
    2. Можно ли без них? Надо передать Ethernet линию от девайса до разъема. Хотелось бы не тащить все 8 линий, а обойтись 4-мя.
    3. Можно ли на дальние расстояния тащить только 2 пары?
*

Смысл этих двух пар в дополнительном согласовании длинной линии. Можно работать и без них, особенно на небольшом расстоянии (на личном опыте проверено - два/три метра работает). На большие расстояния лучше использовать все 8 проводов, в противном случае скорость будет падать (увеличится количество ошибок).


--------------------
Человеку свойственно ошибаться
Go to the top of the page
 
+Quote Post
iosifk
сообщение Oct 14 2005, 11:08
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 011
Регистрация: 8-09-05
Из: спб
Пользователь №: 8 369



Цитата(maxus @ Oct 14 2005, 13:32)
Народ, есть вопрос - помогите плиз.
    Есть девайс Ethernet 10/100 витая пара. Подключение к линии стандартное: до транса идут 4 сигнала (2 Rx и 2 Tx), после транса на разъем заводятся Rx, Tx и остальные 4 контакта разъема садятся на землю через резюки и кондер.

Вопрос:
    1. Какой смысл этого подключения неиспользуемых пар?
    2. Можно ли без них? Надо передать Ethernet линию от девайса до разъема. Хотелось бы не тащить все 8 линий, а обойтись 4-мя.
    3. Можно ли на дальние расстояния тащить только 2 пары?
*


Можно через эти пары подать питание на девайс.
технология питания по Ethernet кабелю стандартизована в IEEE 802.3af.
Согласно спецификации стандарта, напряжение питания, передаваемого по кабелю, лежит в пределах 48-вольтового «телекоммуникационного» диапазона, уровень потребляемой абонентом мощности – до 13 Вт.


--------------------
www.iosifk.narod.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
maxus
сообщение Oct 14 2005, 12:32
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 113
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 864



А можно на короткое расстояние (1-1,5 метра) протянуть 2 пары, а там уже поставить необходимые резисторы и конденсаторы, и далее тянуть уже нормально все 4 пары?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
net
сообщение Oct 15 2005, 05:45
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 858
Регистрация: 9-08-04
Пользователь №: 473



Цитата(maxus @ Oct 14 2005, 15:32)
А можно на короткое расстояние (1-1,5 метра) протянуть 2 пары, а там уже поставить необходимые резисторы и конденсаторы, и далее тянуть уже нормально все 4 пары?
*



можно тянуть 2 пары на 100 метров и проблем не будет никакаих - только надо взять провод с двумя парами
cheers.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
maxus
сообщение Oct 15 2005, 11:29
Сообщение #6


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 113
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 864



Ага! Значит, если тянуть 2 витые пары, то можно и без дополнительного согласования. А, если тянешь 4 пары, то с согласованием.
Спасибо!

А по шлейфу несколько линий Ethernet одновременно никто не тянул? Или например 2 линий Ethernet (2 пары Rx и 2 пары Tx) тянуть по одному 8 жильному кабелю UTP-5?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
net
сообщение Oct 15 2005, 11:48
Сообщение #7


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 858
Регистрация: 9-08-04
Пользователь №: 473



Цитата(maxus @ Oct 15 2005, 14:29)
Ага! Значит, если тянуть 2 витые пары, то можно и без дополнительного согласования. А, если тянешь 4 пары, то с согласованием.
Спасибо!

А по шлейфу несколько линий Ethernet одновременно никто не тянул? Или например 2 линий Ethernet (2 пары Rx и 2 пары Tx) тянуть по одному 8 жильному кабелю UTP-5?
*


так делать не надо - но работать будет
biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
maxus
сообщение Oct 15 2005, 12:13
Сообщение #8


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 113
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 864



Нужно протянуть 16 Ethernet линий по как можно меньшему количеству проводов. Что можете посоветовать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
net
сообщение Oct 15 2005, 14:19
Сообщение #9


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 858
Регистрация: 9-08-04
Пользователь №: 473



Цитата(maxus @ Oct 15 2005, 15:13)
Нужно протянуть 16 Ethernet линий по как можно меньшему количеству проводов. Что можете посоветовать?
*


подумайте над топологией - только так можно избавиться от проводов
но помните что будет воронка
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gab
сообщение Oct 15 2005, 15:08
Сообщение #10


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 376
Регистрация: 30-06-04
Из: Moskow
Пользователь №: 218



Цитата(maxus @ Oct 15 2005, 15:13)
Нужно протянуть 16 Ethernet линий по как можно меньшему количеству проводов. Что можете посоветовать?
*

Купите 2-х парный UTP и тяните. Он достаточно тонкий. Или по обычному UTP сразу два. Проверялось на практике неоднократно - работает.

Вышенаписанные слова, о согласовании и т.п., малоприменимы, т.к., например, на сетевушках realtek 8139 две "лишние" пары контактов просто отсутствуют в разъёме.


--------------------
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
maxus
сообщение Oct 17 2005, 11:29
Сообщение #11


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 113
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 864



А никто не знает в каких стандартах описано назначение этих "лишних" пар?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pep
сообщение Oct 17 2005, 12:08
Сообщение #12


Инженер
***

Группа: Свой
Сообщений: 357
Регистрация: 25-04-05
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476



Цитата(maxus @ Oct 17 2005, 15:29)
А никто не знает в каких стандартах описано назначение этих "лишних" пар?
*

У ай-яй-яй конечно. http://standards.ieee.org/getieee802/802.3.html


--------------------
Человеку свойственно ошибаться
Go to the top of the page
 
+Quote Post
maxus
сообщение Oct 17 2005, 14:41
Сообщение #13


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 113
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 864



Нифига! smile.gif Там про эти пары для 100BASE-TX вообще ничего не сказано. На разъеме они не обозначены не N.C., не reserved - просто ничего не сказано. Однако их же подключают по определенной схеме! Неужели все подключают их даже не задумываясь для чего они, откуда взялись значения элементов, и что будет, если без них?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
net
сообщение Oct 17 2005, 16:46
Сообщение #14


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 858
Регистрация: 9-08-04
Пользователь №: 473



Цитата(maxus @ Oct 17 2005, 17:41)
Нифига!  smile.gif Там про эти пары для 100BASE-TX вообще ничего не сказано. На разъеме они не обозначены не N.C., не reserved - просто ничего не сказано. Однако их же подключают по определенной схеме! Неужели все подключают их даже не задумываясь для чего они, откуда взялись значения элементов, и что будет, если без них?
*


эти пары используют для 1000 - когда передача использует 3 пары прводов - и это там же и описано
для 5 категории
для 3 категории это описано когда 100 мегабит передают по 3 парам
и тамже
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_4afc_
сообщение Oct 17 2005, 23:30
Сообщение #15


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 262
Регистрация: 13-10-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565



Цитата(maxus @ Oct 17 2005, 15:29)
А никто не знает в каких стандартах описано назначение этих "лишних" пар?
*


По двум дополнительным парам подключаются две телефонные линии. Можно гнать по ним что угодно. Вопрос лишь в создаваемых вами помехах. Ну и конечно можно использовать сколько угодно парный кабель. Посмотрите магистральные кабели.

Надо быть хорощим менеджером и плохим инженером, чтоб впарить клиенту межэтажный канал в 100 восьмипарных кабелей (управа связи в питере) cranky.gif