Нужна схема работы водонапорной башни в автоматическом режиме. Схема с ЭКМ (электроконтактным манометром) не идет, дребезг контактов. Нужен совет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 11)
VladimirYU
сообщение Apr 5 2009, 06:31
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 426
Регистрация: 5-04-07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 782



Цитата(LexRoss @ Apr 5 2009, 10:03) *
Нужна схема работы водонапорной башни в автоматическом режиме. Схема с ЭКМ (электроконтактным манометром) не идет, дребезг контактов. Нужен совет.

Мне то же много, что нужно. Пожалуйста, потрудитесь сформулировать задачу. В Вашеи изложении это, скорее истерический крик, чем постановка задачи.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
arisov
сообщение Apr 5 2009, 07:30
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 157
Регистрация: 17-02-07
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455



Где то в «старых» ж. Радиолюбитель (начало 90х, если не ошибаюсь) попадалась приставка для 2-х уставочного ЭКМ, на релюшках – «защёлках» для подавления дребезга.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VladimirYU
сообщение Apr 5 2009, 07:43
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 426
Регистрация: 5-04-07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 782



Цитата(arisov @ Apr 5 2009, 11:30) *
Где то в «старых» ж. Радиолюбитель (начало 90х, если не ошибаюсь) попадалась приставка для 2-х уставочного ЭКМ, на релюшках – «защёлках» для подавления дребезга.

Я только могу предположить, что башня есть, а схемы скорей всего нет. Автор темы должен прояснить. ИМХО не факт, что туда не приложили шаловливые ручки местные умельцы. Еслм это было типовое решение, то искать нужно по архивам производителя оборудования, но это геморой еще тот. Проще, наверное восстановить ее по факту.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gyrator
сообщение Apr 6 2009, 03:29
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Banned
Сообщений: 354
Регистрация: 20-01-07
Пользователь №: 24 634



Цитата(LexRoss @ Apr 5 2009, 09:03) *
Нужна схема работы водонапорной башни в автоматическом режиме. Схема с ЭКМ (электроконтактным манометром) не идет, дребезг контактов. Нужен совет.

Трубка с маслом, чтобы уйти от края башни и зимой не приморозить датчик давления. На конце трубки (снаружи башни) концевик через резиновую мембрану. Электроника устраняет дребезг и обеспечивает защиту двигателя от пропадания фазы, что часто случается в сельской местности. Интересный факт: знакомый, промышлявший установкой этого оборудования во времена СССР отказался от использования транзисторов из-за зимнего колотуна и делал всю электронику на лампе. Минимальная себестоимость и макс. надежность-отказов не было в течение многолетней эксплуатации.

Сообщение отредактировал gyrator - Apr 6 2009, 03:32


--------------------
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Apr 6 2009, 08:27
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(gyrator @ Apr 6 2009, 06:29) *
Интересный факт: знакомый, промышлявший установкой этого оборудования во времена СССР отказался от использования транзисторов из-за зимнего колотуна и делал всю электронику на лампе. Минимальная себестоимость и макс. надежность-отказов не было в течение многолетней эксплуатации.

Чем факт интересен? Дятлы ведь водятся везде и во все времена.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gyrator
сообщение Apr 6 2009, 16:11
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Banned
Сообщений: 354
Регистрация: 20-01-07
Пользователь №: 24 634



Цитата(Microwatt @ Apr 6 2009, 11:27) *
Дятлы ведь водятся везде и во все времена.

Если Вы называете дятлом человека, сделавшего сыну вот такую

действующую игрушку, то Вы наверное орёл. biggrin.gif


--------------------
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Apr 6 2009, 17:51
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(gyrator @ Apr 6 2009, 19:11) *
Если Вы называете дятлом человека, сделавшего сыну вот такую
действующую игрушку, то Вы наверное орёл. biggrin.gif

30- 40 лет назад это и смотрелось бы в станции юных техников.
Но даже тогда, делать простейшую автоматику на лампах.....
Извините. "дятел", конечно, слишком грубо. Я не думал, что это будет применено к конкретному человеку, как оценка личности. а не технического подхода.

Сообщение отредактировал Microwatt - Apr 6 2009, 17:51
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Burner
сообщение Apr 7 2009, 06:49
Сообщение #9


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 068
Регистрация: 14-01-08
Из: Винница
Пользователь №: 34 083



Мона сделать задержку отпускания на дополнительной релюшке. Параллельно катушке реле ставится конденсатор, и усе. Если питание переменное - еще нужен выпрямитель и доп. резистор последовательно катушке реле. Ибо на конденсаторе будет пиковое напряжение, а реле привыкло к действующему. Задержка секунд 3-5 должна спасти от дребезга.

Сообщение отредактировал Burner - Apr 7 2009, 06:50
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serg S
сообщение Apr 8 2009, 04:36
Сообщение #10


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 15
Регистрация: 22-04-08
Пользователь №: 36 990



На лампах каждый сможет, я про решение "термопроблемы", только долго и стабильно не получится, ухудшение эмиссии... Для обслуги может и проще, как в телевизорах ламповых - хозяин знает по привычным симптомам какую лампочку поменять, или еще проще, когда накал не видно. Это решение "в лоб". Судя по поделкам у товарища склонность к механике и куча свободного времени.
Тоже доводилось автоматику в/башен ваять, раньше на транзисторах-реле, позже на процессорах (и дешевле и "гибче").
Go to the top of the page
 
+Quote Post
igorek
сообщение Apr 12 2009, 17:55
Сообщение #11


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 17-09-07
Пользователь №: 30 602



Заходите на www.elpri.ru, присылайте ТЗ, сделают вам шкафчик, а так они уже давно выпускаются вся автоматика и защита. А так попроще можно решить все это, ставьте ЭКМ же и используйте таймер, не будет ни какого дребезга, будет у вас релейно-временной регулятор(более дешевое решение ), для сельской местности вполне пригодно, а защиты от обрыва фаз уж сделать не проблема, простая автоматика.
Замерзание решается очень просто. Используйте нагревательные провода теплоизоляциооный матриалчик и все. среди этих проводов наиболее дешевый ПНСВ(срок службы 10-20 лет).
Есть такой вариант если сами хотите собрать шкафчик, берите УПП(на нашем же сайте www.elpri.ru ), во первых там есть все(защиты, различные опции) , ставите еще датчик давления с токовым выходом или выходом по напр. 0-5В. дешевле выйдет, срок службы насосика увеличите в раза два. В деревне насосоы обычно быстро дохнут.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ua3gpk
сообщение Apr 20 2009, 17:06
Сообщение #12





Группа: Новичок
Сообщений: 1
Регистрация: 20-04-09
Пользователь №: 48 001



Ставил ЭКМ на водонапорную башню с простейшей самоделкой управления пускателем. Работало нормально, контакт ходил
плавно, ток коммутации уменьшил включением простейшей схемки на тиристоре с реле напряжением 12 В, которое включает
пускатель эл. двигателя насоса. Советую использовать промышленные станции управления и защиты эл.двигателя. Раньше
были Каскад, СУЗ и сейчас думаю много других имеется. Станция выбирается с учетом тока эл.двигателя.

Сообщение отредактировал ua3gpk - Apr 20 2009, 17:11