сообщение Apr 16 2009, 09:42
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 16-04-09
Пользователь №: 47 793



Помогите пожалуйста понять причину: Есть схема с Ep3C5E144C8, включенная с AS с EPCS4. Работаю с Quartus v.8.0 и ByteBlasterMV. Нет связи с микросхемой по JTAG: нет ответных импульсов на TDO при наличии импульсов на TCK, TMS, TDI. При конфигурировании микросхемы ACEX 1K все работает. Питания проверил трижды (1,2V core, 3,3V IO, 2,5V Vcca (PLL), 1,2V Vccd (PLL)). Бластер запитан от 2,5 В так, как рекомендует Altera. До этого с Cyclone ранее не работал. Коммутация на плате также верная. Что может быть?
P.S. На двух таких же платах ситуация аналогичная. Схема включения прилагается.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.doc ( 101.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nikolay96
сообщение Apr 16 2009, 10:34
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 73
Регистрация: 27-08-07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 30 096



Здравствуйте!

А Вы не забыли соединить площадку на животе у микросхемы с землей?
Когда первый раз использовал эту мс попался на этом. Эффект тот же.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vasily69
сообщение Apr 16 2009, 12:36
Сообщение #3





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 16-04-09
Пользователь №: 47 793



Цитата(Nikolay96 @ Apr 16 2009, 14:34) *
Здравствуйте!

А Вы не забыли соединить площадку на животе у микросхемы с землей?
Когда первый раз использовал эту мс попался на этом. Эффект тот же.



Конечно не соединил. Огромное спасибо. Пойду попробую.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nikolay96
сообщение Apr 16 2009, 13:05
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 73
Регистрация: 27-08-07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 30 096



Что я делал (не я, а монтажница smile.gif )
- отпаял мс
- тонкий проводок от обмотки трансформатора припаял к площадке и вывел за пределы микросхемы
- припаял мс обратно (на всякий случай проложил тонкую техническую ткань между мс и платой)
- проводок припаял к ближайшей земле
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stewart Little
сообщение Apr 16 2009, 13:23
Сообщение #5


Лентяй
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 203
Регистрация: 11-10-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843



Цитата(Vasily69 @ Apr 16 2009, 13:42) *
Помогите пожалуйста понять причину: Есть схема с Ep3C5E144C8, включенная с AS с EPCS4. Работаю с Quartus v.8.0 и ByteBlasterMV.
...
Бластер запитан от 2,5 В так, как рекомендует Altera.

Еще один момент - для питания ByteBlasterMV 2,5В вообще-то маловато. Тут нужно или использовать ByteBlasterII, или повысить питание (и, соотв. VCCio банка I/O) до 3,3В.


--------------------
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vasily69
сообщение Apr 16 2009, 13:51
Сообщение #6





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 16-04-09
Пользователь №: 47 793



Огромное всем спасибо, особенно для Nikolay96, все работает! В моем случае я специальной фрезой просверлил плату (была такая возможность) до м/с, после чего заполнил образовавшийся колодец припоем до корпусного проводника. Еще раз благодарю!