Как сделать вычисление значения температуры по градуировочной таблице термопары? |
|
|
|
Apr 22 2009, 12:12
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 53
Регистрация: 17-04-09
Из: UA
Пользователь №: 47 867

|
[quote name='Oldring' date='Apr 22 2009, 14:56' post='582395']
Взялся-то сам зачем за его настройку не прикинув заранее физику?
Начальнык показал каталог фирмы на глянцевой бумаге и попросил не умничать. Через 2 дня начали делать самодельный.
|
|
|
|
|
Apr 22 2009, 13:06
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 53
Регистрация: 17-04-09
Из: UA
Пользователь №: 47 867

|
Цитата(Oldring @ Apr 22 2009, 15:18)  Два дня на осознание ошибки - это не много.  Тяжело бороться со стойким предрассудком, что отрицательная ОС решает все вопросы Стоит только на 20 секунд открыть дверцу в печке при 300* и настроенный идеально ПИД регулятор превращается в исчадие ада
|
|
|
|
|
Apr 22 2009, 13:12
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 041
Регистрация: 10-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 874

|
Цитата(Tanya @ Apr 22 2009, 16:56)  Стенок наружных три - как у всякого цилиндра. ... А внутри матрешка, да. Примерно тройная. Да уж, про то, что стенок на самом деле девять - я не догадался Цитата(akken @ Apr 22 2009, 17:06)  Стоит только на 20 секунд открыть дверцу в печке при 300* и настроенный идеально ПИД регулятор превращается в исчадие ада  Ну а датчик температуры что меряет? Температуру воздуха в печке или температуру стенок печки? Если воздуха - тогда понятно почему "исчадие ада". Оторвите датчик температуры - и ни один регулятор ничего стабиллизировать не сможет. PS Да, тяжело обычно бороться с заблуждением, что любую проблему можно решить на коленке за один человеко-день методом тыка.
--------------------
Пишите в личку.
|
|
|
|
|
Apr 22 2009, 13:26
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 53
Регистрация: 17-04-09
Из: UA
Пользователь №: 47 867

|
Цитата(Oldring @ Apr 22 2009, 16:12)  Ну а датчик температуры что меряет? Температуру воздуха в печке или температуру стенок печки? Если воздуха - тогда понятно почему "исчадие ада". Оторвите датчик температуры - и ни один регулятор ничего стабиллизировать не сможет. Все датчики меряют температуру самих себя, а установлен он в углу, чтобы в камеру можно было еще что нибудь засунуть. У хорошего регулятора и открывание дверцы, и отрыв датчика к фатальным последствиям не приводит.
|
|
|
|
|
Apr 22 2009, 13:37
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 041
Регистрация: 10-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 874

|
Цитата(galjoen @ Apr 22 2009, 17:22)  Нагревалась печка медленно и с большим перерегулированием. Видимо у Овенов в алгоритме нет учета ограниченности диапазона управляющих сигналов. Цитата(akken @ Apr 22 2009, 17:26)  У хорошего регулятора У специально спроектированного с учетом особенностей конкретной задачи регулятора. Про "обрыв датчика" ПИД алгоритм, действительно, ничего не знает и знать не может. Также как и про открытие дверцы. Которая может быть или не быть в конкретной печке. И "фатальные последствия" - тоже сильно задачезависимая вещь.
--------------------
Пишите в личку.
|
|
|
|
|
Apr 22 2009, 13:46
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 53
Регистрация: 17-04-09
Из: UA
Пользователь №: 47 867

|
Цитата(galjoen @ Apr 22 2009, 16:22)  Просто удивительно, но к той печке, которой я занимался, (до меня) тоже был приделан ОВЕН. У него имелась автонастройка коэффициентов ПИД регулятора. Не помогало. Нагревалась печка медленно и с большим перерегулированием. И при смене нагреваемого объекта таже ситуация наблюдалась. Тут дело в том, что ПИД регулятор в принципе к печке плохо подходит. А вот к следящему приводу хорошо. Там вообще 3 контура - тока, скорости и положения. И у каждого свой датчик. А вот у печки датчик всего 1 - температуры. Вот в этом основная проблемма - в нехватке обратных связей. Кстати пришлось ещё ввести датчик тока нагревателя т.к. от температуры его сопротивление менялось и мощность соотв-но. И от напряжения в сети тоже. Недавно молодой специалист поинтересовался: А в вашей термокамере ПИД регулятор? Получив ответ, что где то в этом роде, удовлетворенно сказал: Это хорошо!Регулятор требует информации ( то, что Вы назвали обратными связями) много и разной. Даже включение потолочного вентилятора может выгнать температуру из "коридора", хотя температура воздуха при этом не меняется. ПИД не признает же ничего, кроме основного параметра и времени. Короче, хорошая штучка для диссертаций и для объектов, прощающих грубые ошибки.
|
|
|
|
|
Apr 22 2009, 13:56
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 041
Регистрация: 10-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 874

|
Цитата(akken @ Apr 22 2009, 17:46)  ПИД не признает же ничего, кроме основного параметра и времени. Волшебные палочки не существуют, это правда. Это не означает, что ПИД в голом виде нельзя применять там, где его достаточно. Цитата(akken @ Apr 22 2009, 17:46)  Даже включение потолочного вентилятора может выгнать температуру из "коридора", хотя температура воздуха при этом не меняется. Это немного странно. IMHO или у печки очень плохая теплоизоляция, или неправильно настроен регулятор. Те же параметры ПИД, которые должены лежать в любом случае в основе регулятора для печки. Наверное Вы борясь с открыванием дверцы зарезали усиление регулятора. По хорошему нужно останавливать регулятор на время открывания дверцы и еще на некоторое время после закрывания, пока воздух перемешается.
--------------------
Пишите в личку.
|
|
|
|
|
Apr 22 2009, 14:25
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 53
Регистрация: 17-04-09
Из: UA
Пользователь №: 47 867

|
Цитата(Oldring @ Apr 22 2009, 16:56)  Волшебные палочки не существуют, это правда. Это не означает, что ПИД в голом виде нельзя применять там, где его достаточно.
Это немного странно. IMHO или у печки очень плохая теплоизоляция, или неправильно настроен регулятор. Те же параметры ПИД, которые должены лежать в любом случае в основе регулятора для печки.
Наверное Вы борясь с открыванием дверцы зарезали усиление регулятора. По хорошему нужно останавливать регулятор на время открывания дверцы и еще на некоторое время после закрывания, пока воздух перемешается. 1 значит мне не везло, нигде голый ПИД не шел 2 разница енергии для 900* и 901* настолько мизерная, что вентилятора хватало, а хорошая теплоизоляция как раз и не дала вовремя почувствовать термопаре изменение ситуации 3 у ТРМа не было входа для подачи дополнительной информации, поэтому я и говорю, что классический регулятор с классическим законом годится для лабораторных работ студентов, а для суровой действительности не тянет. Кстати, попадалась информация по исследованиям Хонивел о состоянии многих тысяч их регуляторов. Насколько помню, 30% не работают, 30% - настроены очень грубо, фактически не работают.
|
|
|
|
|
  |