> Аппаратная токовая защита, вариант реализации
Hellper
сообщение Apr 25 2009, 08:48
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 217
Регистрация: 13-08-07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29 745



Есть ДПТ, ток измеряется с использованием АЦП микроконтроллера через падения напряжения на шунте, установленного между нижними ключами силового моста и общим проводом. Измеряемое значение необходимо для блокировки работы в нештатной ситуации + мб для регулирования движения. Управление затворами полевых транзисторов осуществляется от драйвера IR2184, генерация ШИМ -- микроконтроллер.
Задача состоит в схемотехнической реализации аппаратной защиты, в добавок к программной.
Есть микросхема L6506, сравнивающая текущее значения напряжения(пропорциональное протекающему току) с пороговым(установленным с использованием делителя напряжения на резисторах) и блокирующая на один период управляющий ШИМ сигнал .
Вопрос в следующем:
возможно ли собрать более дешевое и простое решение для блокировки работы дпт ? подскажите схемотехническое решение. если использовать компараторы(чем ниже цена, тем лучше), то какие подходят и достаточно ли просто сравнивать пороговое значение и текущее?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  l6506.pdf ( 74.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 


--------------------