Прочел в документации на процессор о возможности использования выхода аналогового компаратора, для управления блоком захвата счетчика Т1 в Меге. Хочу спросить, зачем вообще используется подобный режим работы счетчика? Ведь существует возможность внутри обработчика внешнего прерывания считать значения в счетных регистрах таймеров. Какой в этом смысл?
Я не просто так любопытствую. Необходимо обрабатывать (определять частоту сигнала 50-100кHz.) аналоговый сигнал. И я планирую использовать для формирования фронтов сигнала компаратор встроенный в Меге. Возможно, будет целесообразно использовать режим захвата для расчетов частоты?

Сообщение отредактировал Буратино - May 26 2009, 12:13


--------------------
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 26 2009, 12:11
Сообщение #2


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Для избавления от дрожания по времени момента считывания регистров относительно времени возникновения события. Джиттер, если знакомы с таким словцом.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Буратино
сообщение May 26 2009, 12:26
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 433
Регистрация: 27-10-08
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215



Цитата(Rst7 @ May 26 2009, 16:11) *
Для избавления от дрожания по времени момента считывания регистров относительно времени возникновения события. Джиттер, если знакомы с таким словцом.


Понятно. Словцо мелькало пару раз мимо сознанияsmile.gif
Ну тогда слушайте, как я сделаю:
Сконфигурирую ан. компаратор на внутренний источник опорного напряжения, и на работу с схемой захвата Т1. Сконфигурирую Т1 на нужную мне скорость счета и на захват по событию от компаратора. По фронту входного сигнала буду "выпадать" в прерывание "счетный регистр в регистре захвата" ну и дальше уже обрабатывать значения счетчиков, при этом сэкономлю на "теле" внешнего компаратора и избавлюсь от джиттера?


--------------------
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 26 2009, 12:33
Сообщение #4


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Ну если Вас качество внутреннего компаратора устраивает и будете успевать все делать между двумя событиями - то все хорошо. Только Вы таким образом избавитесь только от программного джиттера.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение May 26 2009, 12:36
Сообщение #5


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(Буратино @ May 26 2009, 15:26) *
Сконфигурирую Т1 на нужную мне скорость счета


Если Вы сказали про 50-100кГц и "определять частоту", скажите и верхний лимит времени измерения - может Вам проще счетчик событий сделать а не интервалы мерять?


Цитата
при этом сэкономлю на "теле" внешнего компаратора и избавлюсь от джиттера?
И надо уточнить, устроит ли Вас стабильность внутренней опоры компаратора. А то вместо джиттера получим другую напасть... Упс, опередили smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 26 2009, 12:44
Сообщение #6


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата
может Вам проще счетчик событий сделать а не интервалы мерять?


Зато, если накопить пару десятков тысяч измерений периода, глядишь - и лишние десятичные знаки в разрешении образуются, дрожание в аппаратной части отфильтруется smile.gif


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Буратино
сообщение May 26 2009, 12:48
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 433
Регистрация: 27-10-08
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215



Время измерения частоты должно быть минимальным, но достаточным для точного расчета. Считать события наверное не получится, так как за определенный промежуток времени может пройти столько же импульсов помехи (а помехи есть, и много) сколько прошло бы и фронтов у полезного сигнала.
Качество внутренней опоры вполне подходит, ведь мне необходимо формировать с ее помощью фронт для схемы захвата, которая будет сохранять зн. счетчика всегда с одной и фиксированной погрешностью. Пральна?

Сообщение отредактировал Буратино - May 26 2009, 12:57


--------------------
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 26 2009, 12:49
Сообщение #8


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата
Время измерения частоты должно быть минимальным, но достаточным для точного расчета.


Цифры желаемой точности в студию.

Цитата
Пральна?


Не совсем. Шум еще есть. Как опоры, так и компаратора.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Буратино
сообщение May 26 2009, 12:56
Сообщение #9


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 433
Регистрация: 27-10-08
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215



Цитата(Rst7 @ May 26 2009, 16:49) *
Цифры желаемой точности в студию.
Не совсем. Шум еще есть. Как опоры, так и компаратора.


Было бы замечательно ,если бы я смог отделить 50kHz от 51kHz на протяжении пяти периодов сигнала.


--------------------
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение May 26 2009, 12:56
Сообщение #10


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(Буратино @ May 26 2009, 15:48) *
Время измерения частоты должно быть минимальным, но достаточным для точного расчета.


Это словоблудие smile.gif Знаете, как его расчитать, с учетом того, что будете усреднять измеренные интервалы? Я лично - не знаю, т.к. исходной информации маловато.

Цитата
Считать события наверное не получится, так как за определенный промежуток времени может пройти столько же импульсов помехи


Как все запущено (с сигналом, не у Вас smile.gif  ) Вам там корреляционный прием случайно не нужен?

Цитата
Качество внутренней опоры ... Пральна?



До тех пор пока Вас не припечет долговременная стабильность опоры (флуктуации в течение времени порядка времени измерения). Это ж тоже надо конкретизировать в  Вашем ТЗ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 26 2009, 13:00
Сообщение #11


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата
Было бы замечательно ,если бы я смог отделить 50kHz от 51kHz на протяжении пяти периодов сигнала.


Огласите соотношение сигнал/шум на входе.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение May 26 2009, 13:06
Сообщение #12


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Походу, тут без корреляционного приема не обойтись. Вспомнил еще такое чудо: http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/LM567.PDF  , но там чтобы 50 от 51 отличить надо 100 периодов. Оно и понятно - вчерашний день smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 26 2009, 13:10
Сообщение #13


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата
Оно и понятно - вчерашний день


Да хоть позавчерашний и послезавтрашний. Все зависит от соотношения сигнал-шум.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Буратино
сообщение May 26 2009, 13:12
Сообщение #14


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 433
Регистрация: 27-10-08
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215



Цитата(Rst7 @ May 26 2009, 17:00) *
Огласите соотношение сигнал/шум на входе.

07.gif , ну как вам сказать..я не знаю laughing.gif

В идеале никакого шума нет вообще, но в реале, всякие там мобильники, техника работающая - создают помеху, которую усиливает мой усилок (Именно он готовит сигнал для последующей обработки. Я обсуждал в разделе схемотехники его устройство)
Сначала я хотел фильтровать все , что не 50kHz, но потом понял, что помеха, если она есть, "задавит" полезный сигнал на входе усилка все равно! И нет никакого смысла пытаться аппаратно от нее избавиться до процессора. Лучше сделать проще схемотехнику девайса, тем самым ув. ее надежность.
Другими словами представьте себе что шума нетsmile.gif


--------------------
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 26 2009, 13:14
Сообщение #15


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Вы бы более глобально задачу обрисовали. А то что-то непонятное... В той теме усилитель с детектором, в этой уже без детектора, а сразу 50кГц... Нифига не понятно...


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post

5 страниц V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:17
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016