Калибровка AD7732, Калибровка АЦП |
|
|
|
Feb 11 2009, 09:42
|
Гуру
     
Группа: СуперМодераторы
Сообщений: 3 096
Регистрация: 16-01-06
Из: Москва
Пользователь №: 13 250

|
Цитата(Tanya @ Feb 11 2009, 11:57)  Вам ничего вычислять не нужно. Написано, что будет делаться внутри (коррекция нуля и полной шкалы) с регистрами после проведения самокалибровки. А Вы получите скорректированные данные. Можно эти регистры читать и писать самому (для умников). Читать не вредно... Можно увидеть дрейф... Там формат странноватый, надо найти и прочитать соответствующую appnotу. Если правилно помню, старший бит - знак, дальше нулевой бит, и смещение нуля - в прямом коде (т.е. модуль). Нашел appnote.
--------------------
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
|
|
|
|
|
May 20 2009, 19:13
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 191
Регистрация: 11-02-09
Из: Краснодар
Пользователь №: 44 686

|
Цитата(Tanya @ Feb 11 2009, 11:57)  Вам ничего вычислять не нужно. Написано, что будет делаться внутри (коррекция нуля и полной шкалы) с регистрами после проведения самокалибровки. А Вы получите скорректированные данные. Можно эти регистры читать и писать самому (для умников). Читать не вредно... Можно увидеть дрейф... Если я правильно понял, то мне необходимо просто провести калибровку и уже читая результат измерения все будет уже учтено?
|
|
|
|
|
May 21 2009, 08:29
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 191
Регистрация: 11-02-09
Из: Краснодар
Пользователь №: 44 686

|
Цитата(Tanya @ May 20 2009, 22:44)  Я Вас (то, что Вы выше написали) понять не могу. И не могу понять, почему Вы меня не можете понять... Или сомневаетесь... Попробую объяснить: Я сейчас запускаю АЦП (устанавливаю необходимый режим) и считываю с него данные (т.е. результат измерения напряжения на входе). Результат меня более или менее устраивает, но хочется получить более точное значения измеренного напряжения, с учетом, что есть дрейф нуля, ИОН не ровно 2,56 В ..... АЦП имеет возможность калибровки: как в целом, так и по каждому каналу. Для калибровки мне необходимо запусть соответствующие режимы работы АЦП (с ними все понятно), а вот дальше не совсем. Что после этого мне необходимо делать??? Как я думаю (возможно и не правильно), после калибровки у меня изменяются значения соответствующих регистров, я их считываю, и считываю результат измерения и по формуле (которая приведена) вычисляю скорректированный результат - правильно? Или, как я Вас понял, после калибровки АЦП, новые результаты автоматически корректируется и я уже считываю корректированный результат из АЦП - так?
|
|
|
|
|
May 21 2009, 11:07
|
Гуру
     
Группа: СуперМодераторы
Сообщений: 3 096
Регистрация: 16-01-06
Из: Москва
Пользователь №: 13 250

|
Цитата(Leonmezon @ May 21 2009, 12:29)  Или, как я Вас понял, после калибровки АЦП, новые результаты автоматически корректируется и я уже считываю корректированный результат из АЦП - так? Да, именно так.
--------------------
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
|
|
|
|
|
May 29 2009, 20:03
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 191
Регистрация: 11-02-09
Из: Краснодар
Пользователь №: 44 686

|
Просьба подсказать: необходима ли развязка между АЦП и микроконтроллером по SPI интерфейсу? (сейчас делаю через инверторы на рис.) Кто нибудь пробывал запустить АЦП AD7732 на частоте меньше минимальной (мин. по даташиту 1 Мгц) скажем на 800 кГц?
Сообщение отредактировал Leonmezon - May 29 2009, 20:09
|
|
|
|
|
May 31 2009, 17:01
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 191
Регистрация: 11-02-09
Из: Краснодар
Пользователь №: 44 686

|
Цитата(DS @ May 31 2009, 13:13)  Развязка не нужна. Но нужно отслеживать состояние DIN во время чтения, не давать ему болтаться произвольно. Нам меньшей частоте будет работать, но точность "поплывет". А зачем такое извращение ? С DIN понятно (да и по программе видно - что не болтаться). То есть как я правильно понял - с точки зрения уменьшения погрешности АЦП - установка инверторов не чего не дает? На меньшей частоте необходимо для получения частоты дискретизации 50 Гц (на 1 МГц - мин. по даташиту - минимальная частота преобразования примерно 60 Гц) Фактически использовать надо АЦП - 2 режима 50 ГЦ и 200 Гц (зависит от переключателя), поиск другого АЦП не чего не дал, (по диапазону не проходят! +-10В дифференциальном режиме+ 2 канала и циклический режим (если по схеме смотреть организую непрерывное преобразование без пропусков). А другой вопрос: если я 4 преобразования на частоте 200 Гц - объединю в одно (U1+U2+U3+U4)/4 - это будет эквивалентно частоте 50 Гц? И помеха 50 Гц пролезет? (по теореме же на 50 Гц мы не видим частоты больше 25 Гц).
|
|
|
|
|
Jun 1 2009, 15:30
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 191
Регистрация: 11-02-09
Из: Краснодар
Пользователь №: 44 686

|
Цитата(DS @ Jun 1 2009, 18:58)  Усреднять результаты можно. Теорему Вы не правильно понимаете. Сигналы с частотами выше F/2 не отбрасываются, а их спектр переносится в рабочий диапазон. И они становяться помехами. Поэтому до АЦП должен находиться адекватный аналоговый фильтр. Сигнал с частотой 50 Гц может быть полностью подавлен за счет свойств цифрового фильтра конкретного этого АЦП путем правильного выбора частоты тактирования. До АЦП ставлю фильтр 6-порядка - все равно пролазеет (хотя снижаеться до уровня сотен микровольт), а хочеться больше  . Не совсем понятно, как выбрать частоту дискретизации, чтобы подавть 50 Гц?
Сообщение отредактировал Leonmezon - Jun 1 2009, 15:31
|
|
|
|
|
Jun 1 2009, 15:50
|
Гуру
     
Группа: СуперМодераторы
Сообщений: 3 096
Регистрация: 16-01-06
Из: Москва
Пользователь №: 13 250

|
Цитата(Leonmezon @ Jun 1 2009, 19:30)  До АЦП ставлю фильтр 6-порядка - все равно пролазеет (хотя снижаеться до уровня сотен микровольт), а хочеться больше  . Не совсем понятно, как выбрать частоту дискретизации, чтобы подавть 50 Гц? Такой фильтр излишен для данного типа АЦП. Не исключено, что он и является источником помехи через цепи питания. В подавляющем большинстве случаев достаточно RC цепочки. Про выбор частоты дискретизации прочитайте раздел datasheetа "Frequency Response", обратив внимание на Fig. 27. Также рекомендую разобраться с принципом работы дельта-сигма АЦП.
--------------------
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
|
|
|
|
|
Jun 2 2009, 19:41
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 191
Регистрация: 11-02-09
Из: Краснодар
Пользователь №: 44 686

|
Цитата(DS @ Jun 1 2009, 19:50)  Такой фильтр излишен для данного типа АЦП. Не исключено, что он и является источником помехи через цепи питания. В подавляющем большинстве случаев достаточно RC цепочки. Про выбор частоты дискретизации прочитайте раздел datasheetа "Frequency Response", обратив внимание на Fig. 27. Также рекомендую разобраться с принципом работы дельта-сигма АЦП. Для данного типа АЦП аналоговая фильтрация все таки нужна (иначе шум наложенный на сигнал до АЦП запросто пройдет дальше (и никакой цифровой фильтр ее уже не уберет + может появиться эффект насыщения сигма-делтта модулятора с вытикающими последствиями ... - цитирую по Analog Device note), в то же время согласен выбор частоты дискретизации помагает избавить от многих шумов, только применительно к этому АЦП AD7732 минимальная частота дискретизации равна примерно 60 ГЦ - что не есть хорошо - 50 Гц из нее не получиш, лучше на мой взгляд выбрать частоту тактирования 100 Гц (если судить по даташиту) - с одной строны можно легко получить 50 Гц дискретизацию (плюс будет естественно фильтрация за счет усреднения), с другой строны такая частота позволит избавиться от гармоник 50 Гц. Хотя могу и ошибаться?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|