Пожалуйста, подскажите кто знает.
Ситуация следующая:
Подключаем свою самодельную плату (ARM7(lwip) & RTL8201BL) к коммутатору (покупной, московской фирмы). Если подать питание сперва на плату, а потом на коммутатор - то все работает, а если в обратном порядке - нет подключения.
В регистре "0" RTL8201BL-> LinkStatus=0.

С компьютером такой проблемы нет, он и с платой, и с коммутатором подключается всегда.
С обычным сетевым Switch-м плата работает нормально.

В чем может быть проблема? Как понять, что происходит на линии? Что можно еще посмотреть, проверить?
Чем определяется состояние LinkStatus?
Спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aaarrr
сообщение Jun 5 2009, 08:15
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 713
Регистрация: 11-12-04
Пользователь №: 1 448



Как подключен и сконфигурирован RTL8201? Auto-negotiation включена?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al_C
сообщение Jun 8 2009, 06:09
Сообщение #3





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 1-07-08
Пользователь №: 38 680



Auto-negotiation включена. 10/100 Mb переключается.
Может знаете где почитать про нижние уровни (физический, канальный), а то информация описания протокола в основном начинается с уже установленным физическим соединением.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aaarrr
сообщение Jun 8 2009, 09:11
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 713
Регистрация: 11-12-04
Пользователь №: 1 448



Цитата(Al_C @ Jun 8 2009, 10:09) *
Может знаете где почитать про нижние уровни (физический, канальный), а то информация описания протокола в основном начинается с уже установленным физическим соединением.

IEEE 802 доступен для бесплатного скачивания.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bureau
сообщение Aug 4 2014, 17:34
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 625
Регистрация: 22-02-07
Пользователь №: 25 593



Цитата(Al_C @ Jun 5 2009, 10:47) *
В чем может быть проблема?

Думаю стоит попробовать сделать software chip reset для RTL8201BL перед началом работы