> Измерение температуры терморезистором., Алгоритм
xemul
сообщение Jun 6 2009, 08:30
Сообщение #16



*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731



Если тип термистора, заданный заказчиком, имеет линейность R(T), сопоставимую с KTY82, то для требуемой точности в диапазоне 0..100 С удастся обойтись калибровкой в одной точке и линейной интерполяцией R(T). А если у него еще и начальный разброс сопротивления ~<1%, то можно обойтись и без калибровки.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DpInRock
сообщение Jun 6 2009, 13:30
Сообщение #17


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 254
Регистрация: 4-05-07
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515



Я лично делаю так.
Записываю в память eeprom таблицу через 5 градусов.
Если значение АЦП попадает между значениями таблицы (а это так и происходит), то просто делаю расчет температуры по соотношениям значений из таблицы и полученного значения температуры. Чисто пропорционально. Т.е. линейно на данном участке.
Естественно, таблицу беру из даташита. Еще у Эпкоса есть специальная программа для получения таблиц...


--------------------
On the road again (Canned Heat)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение Jun 6 2009, 13:50
Сообщение #18


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



Цитата(xemul @ Jun 6 2009, 12:30) *
Если тип термистора, заданный заказчиком, имеет линейность R(T), сопоставимую с KTY82, то для требуемой точности в диапазоне 0..100 С удастся обойтись калибровкой в одной точке и линейной интерполяцией R(T). А если у него еще и начальный разброс сопротивления ~<1%, то можно обойтись и без калибровки.

Термистор такой, с линейной интерполяцией получилось довольно хорошо. Всем спасибо за советы и помощь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AT_THERMISTOR.pdf ( 76.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
 


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Jun 6 2009, 19:57
Сообщение #19


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(DpInRock @ Jun 6 2009, 16:30) *
Я лично делаю так.
Записываю в память eeprom таблицу через 5 градусов.
Если значение АЦП попадает между значениями таблицы (а это так и происходит), то просто делаю расчет температуры по соотношениям значений из таблицы и полученного значения температуры.

Простенько и со вкусом. Полагаю, даже через 10С опорные точки можно прописать. Линейная интерполяция даст точность.