Цитата(arisov @ Jun 16 2009, 11:32)

Вот мне это и надо, но не знаю, какое амплитудное напряжение будет на выходе транса. Не уменьшится ли оно при очень быстром насыщение (к.з.) до такого уровня, что измерительная часть его будет считать нормальным? Т.е. защита не успеет среагировать, т.к. "небольшой" ФНЧ от случайных импульсных помех после выхода с ток.транса может "погасить" этот всплеск и схема защиты "пропустит" его.
При К.З. увеличивается ток первичной цепи, пропорционально ему и вторичной тоже, и напряжение на нагрузочном резисторе. Стало быть, чтобы индукция не доросла до насыщения, надо ограничить максимальную величину магнитного потока. Либо площадь сечения взять с запсасом (с учетом К.З,), либо ограничить напряжение на вторичной обмотке. Если вольт-секунды на вторичной обмотке будут зафиксированы, магнитный поток выше определенного уровня не вырастет.