Цитата(MihailS @ Jun 20 2009, 07:21)

Господа подскажите пожалуйста идеологию создания правил на примере.
Есть следующие цепи и их характеристики:
1. +300V - 300 В соответственно, толщина 2мм, зазор к остальным цепям 0.7мм
2. +70V - 70 В соответственно, толщина 5 мм,зазаор 0.4 мм
3. ANY - Относительно земли напряжение не превышает 30 В, толщина 0.4 мм
4. GND - 0 В, толщина проводника между силовыми элементами 2 мм, при подводе к микросхемам (например) 0.4 мм.
Подскажите как это грамотно описать правилами PCADa.
А вот ещё, как я понимаю цепь в пикаде можно присвоить только к одному классу, тогда как создавать классы,? по напряжению, и соответственно зазору, или по току и соответственно толщине проводника.
В PCade всё проще. Цепи объединяются в классы по какому нибудь общему признаку. В вашем случае будет 4 класса.
Открываете окно Options\Net Clases. Создаёте эти классы, Добавляете правила для зазоров ,толщин проводников и пр.
Потом переносите нужные цепи из одного окошка в другое для объединения в классы. Единственное с чем будет проблема подвести проводник замли к микросхеме он так не умеет придётся вручную.