Здравствуйте, проблема в следующем.
Собрал ЧПУ станок плазменной резки.
Для подключения контроллеров ШД к LPT изготовил плату. Через эту плату также подключаются конечники и кнопка аварийного останова. На плате предусмотрел опторазвязку всех входов. Контроллеры ШД, (расположенные в том же ящике, что и самодельная платка) имеют гальванически развязанные входы. Питание платы развязал с помощью DC-DC Traco. До LPT идет экранированный кабель. Экран заведен на корпус ящика с электроникой. Кроме того, есть отдельный провод, соединяющий ящик и корпус блока питания плазмы, который в свою очередь соединен с нейтралью питающей сети.
Во время работы плазменного резака (ток 100 – 120 А) наблюдаются помехи, вызывающие самопроизвольное срабатывание конечников и кнопки аварийного останова. Кроме того, наблюдается нарушение нормальной работы периферии ПК: отрубается мышка и клава.
Где может проходить помеха и как её победить?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ЮВГ
сообщение Jul 1 2009, 06:03
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 413
Регистрация: 4-04-09
Пользователь №: 47 147



Цитата(Crezar @ Jun 30 2009, 22:37) *
Здравствуйте, проблема в следующем.
Собрал ЧПУ станок плазменной резки.
Для подключения контроллеров ШД к LPT изготовил плату. Через эту плату также подключаются конечники и кнопка аварийного останова. На плате предусмотрел опторазвязку всех входов.
...
Кроме того, наблюдается нарушение нормальной работы периферии ПК: отрубается мышка и клава.
Где может проходить помеха и как её победить?

Пришлите фото платы и фото установленной платы. Пришлите фото как Вы включаете в 220 вольт компьютер и как он соединен со станком. Какой блок питания питает Вашу плату и как он соединен с 220 В. Лучше фото.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jartsev
сообщение Jul 2 2009, 04:37
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 578
Регистрация: 7-03-09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805



Цитата(Crezar @ Jun 30 2009, 21:37) *
Во время работы плазменного резака (ток 100 – 120 А) наблюдаются помехи


фига се! а какова мощность агрегата ?


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dog Pawlowa
сообщение Jul 2 2009, 06:48
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



Цитата(Crezar @ Jun 30 2009, 21:37) *
Где может проходить помеха и как её победить?


Вообще-то все опторазвязки имею проходную емкость, через которую помехи могут проходить.
Поэтому даже после опторазвязки нужно предпринимать меры по защите от помех.
То есть меры в виде исключения протекания сквозных токов помех по плате все равно должны присутствовать.
А у Вас антенны в виде мыши - LPT, где наводятся десятки - сотни вольт.

Порочная идея - использовать бытовой компьютер в такой системе.


--------------------
Уходя, оставьте свет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
314
сообщение Jul 5 2009, 17:44
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 139
Регистрация: 17-08-07
Пользователь №: 29 855



Источник питания плазмотрона имеет блок поджига дуги (генератор напряжения 9-15кВ 6-10кГц). Мощность этого блока такова, что при нахождении в пределах 0.2-1м от плазмотрона в момент поджига на руке могут вылететь электронные часы. Время работы осциллятора мах 2 сек. Бороться с этим крайне трудно. Путь распространения - электростатика + ЭМ поле. Обычное решение - хороший контур заземления (не хуже требований ПУЭ), отдельной полосой не менее 25мм2 заземлить корпус источника, отдельной полосой заземлить раскроечный стол и ЧПУ (по безопасности это же требует ПУЭ). Все ножки оптронов к цепям процессора подключаются только через резисторы не менее 1к. + к перечисленному ещё куча фильтров на входных проводах типа ферритовых колец и RC-цепочек, причем сопротивления в каждом проводе. Рукав подключения плазмотрона прокладывается отдельно, как можно дальше от цепей управления.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dpss
сообщение Jul 9 2009, 07:05
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 540
Регистрация: 19-04-08
Из: Москва
Пользователь №: 36 913



Цитата(314 @ Jul 5 2009, 21:44) *
Источник питания плазмотрона имеет блок поджига дуги (генератор напряжения 9-15кВ 6-10кГц). Мощность этого блока такова, что при нахождении в пределах 0.2-1м от плазмотрона в момент поджига на руке могут вылететь электронные часы. Время работы осциллятора мах 2 сек. Бороться с этим крайне трудно.

В подобных случаях использовали самодельный силовой экранированный кабель. За основу брали звуковой провод для колонок нужного сечения , желательно помягче. На него надевается прозрачная ПВХ труба с толстой стенкой . Сверху медная оплетка и еще одна труба. Такой кабель достаточно мягкий , может долго работать на сгиб в подвижном траке и держит поджигающее напряжение в десятки киловольт. Ну и все рекомендации приведенные выше. Обратите внимание какое CMR у оптронов. Нужно, чтобы было не меньше 15 киловольт на микросекунду.

Сообщение отредактировал dpss - Jul 9 2009, 07:37
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BORIV
сообщение Jul 9 2009, 08:26
Сообщение #7


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 131
Регистрация: 5-05-06
Пользователь №: 16 820



Развяжите землю. Экран кабеля ЛПТ должен быть соединён с землёй только со стороны компьютера.
Самая распространённая ошибка - создание петель по земле.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sheld
сообщение Jul 13 2009, 07:00
Сообщение #8


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 53
Регистрация: 5-01-09
Из: Красноярск
Пользователь №: 42 941



сам работаю в подобных условия, если не хуже (
только в качестве мозга не компьютер а МК, уже куча всего было сделано и перепробованно,
хотел спросить по поводу петель по земле и как они влияют на работу устройства
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lightport
сообщение Jul 19 2009, 18:03
Сообщение #9


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 77
Регистрация: 6-12-04
Пользователь №: 1 363



Crezar. Заземлите входную цепь оптрона!
Имел аналогичную проблему в системе охранной сигнализации. Если входная цепь оптрона с подключенным концевиком не заземлена, то из-за высокого сопротивления цепи относительно земли, наводимое напряжение может превысить напряжение изоляции оптрона. Выходной транзистор оптрона переключается. В моем случае (изолированный геркон+линия 50м+вход оптрона) давал ложные срабатывания по грозе. Удавалось получить на выходе оптрона 50 гц прямоугольный сигнал при прикосновении человека (в хорошо изолированной обуви). После заземления одного из проводов линии эффект пропал. Теперь входную цепь оптрона всегда заземляю.