Цитата(-KOS- @ Aug 8 2009, 08:05)

Почему же не подойдут тр. 100/5А, в даташите сказано о тр.тока, поясах Роговского и шунтах. И потом зашунтировав вторичную обмотку тр.тока сопротивлением 0.1ом(2.5вт) при 100А я буду иметь 0.5в которые буду подавать на вход АДЕ. В принципе 100 ампер я не буду иметь в нагрузке около 50А просто других трансов нет(в смыле меньше). Ну что скажите????
Интересно, на какую точность вы при этом рассчитываете? Сопротивление резисторов ведь поползет на температуре... Как вы себе представляете три прецизионных резистора с рассеиваемой мощностью по 2.5 Вт каждый, засунутые в корпус прибора? Вентилятором обдувать их будете?
Еще раз объясняю: трансформаторы 100/5 А предназначены для НОРМИРОВАНИЯ измеряемого тока и приведения его к стандарту измерительного прибора. А стандарт - как раз 1, 2 или 5А... Как правило, это довольно громоздкие трансформаторы, которые ставятся в электрошкаф рядом с измерительным прибором. Используются в промышленных системах учета электроэнергии. В паре с ними часто применяют трансформаторы напряжения, нормирующие и входное напряжение ( до величин 57,7; 63,5; 100; 110; 115; 120; 200 (по ГОСТ 1983)).
А вот в самих измерительных приборах эти НОРМИРОВАННЫЕ токи измеряются с помощью шунтов, поясов Роговского или трансформаторов тока - но уже малогабаритных, выполненных обычно в виде тороида со вторичной обмоткой, сквозь который проходит провод с измеряеым током. И выходные токи таких измерительных трансформаторов составляют единицы - десятки миллиампер...
В России есть несколько производителей, выпускающих такие трансформаторы тока. Как вариант - посмотрите екатеринбургский завод Гаммамет (
http://www.gammamet.ru/ru/trtoka.htm ). Очень приличные измерители делает: 100/0.02А, 100/0.05А. А вообще - Гугль в помощь ... :-)