Подключаю демо плату (SK-MLPC2478) к последовательному порту, запускаю Flash Magic.
Настройки программы:
Device - LPC2478
Com1
9600
None(ISP)
12 Мгц
Пытаюсь прочитать Device Signature
Выдаёт "Operation Failed. Failed to autobaud - step 1. See http...." Захожу по
ссылке. Читаю в чём могут быть проблемы.
Схема платы. Посмотрел осцилографом сигналы.
Что получил:
На разъём платы DB-9 поступают 3 сигнала - RD, DTR и RTS. DTR и RTS меняют свои значения на противоположные (из -10В в +10В). И доходят непосредственно до ножек RST и KEY_1_BOOT (по-моему, с 3.3В напряжение падает до 0В). Всё как и должно быть.
А вот с RD не могу разобраться. При попытке считать сигнатуру устройства - на разъём X9(DB-9) контакт RD поступают импульсы. Дальше они поступают на вход микросхемы DA3 (ножка 13). По логике этот же сигнал, но немного видоизменённый (микросхема вроде бы преобразовывает уровни) должен появиться на контакте 12 микросхемы и дальше пойти на соответствующую ножку МК. Но его там нет. Зато присутствует сигнал (пачка импульсов) на 11 ножке (сигнал на которую идёт с МК как ответ). Эта же пачка должна была бы выйти 14-ой ножке. Но её там тоже нет.
Подскажите, в чём может быть проблема.