Преобразователь ШИМ --> напряжение 0...10В (3А) |
|
|
|
Sep 28 2009, 07:09
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 90
Регистрация: 23-12-08
Пользователь №: 42 676

|
Всем привет! Потребовалось сделать источник напряжения 0-10В с нагрузочной способностью 3,0А управляемый от микроконтроллера. Решил использовать ШИМ с частотой 3кГц как управляющий сигнал. Поставил полевой транзистор и LC ФНЧ на выходе. Подскажите, пожалуйста, такая схема работать будет? Или что-то неправильно? Спасибо!
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Sep 28 2009, 10:59
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287

|
Цитата(Xuch @ Sep 28 2009, 09:09)  Подскажите, пожалуйста, такая схема работать будет? Или что-то неправильно? Нет, не будет. Наводящие вопросы: 1. что нужно сделать, чтобы открыть/закрыть канал полевого транзистора? 2. если на выходе Вашей схемы будет 10В, сколько будет на истоке? А на затворе? 3. как выбирались параметры L и С для фильтрации ШИМа с частотой 3кГц?
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
|
|
|
|
|
Sep 28 2009, 11:17
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 90
Регистрация: 23-12-08
Пользователь №: 42 676

|
L и C еще не рассчитывал. Думаю рассчитать их для частоты среза 2кГц Цитата(Stanislav_S @ Sep 28 2009, 14:34)  Промоделируйте в любом симуляторе и посмотрите что будет, вернее чего не будет  Заодно подумаете как сделать правильно. В том то и дело, что в симуляторе ничего не работает. Если бы работало, я бы не обращался за помощью...
|
|
|
|
|
Sep 28 2009, 11:25
|

извечный пессимист
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125

|
Цитата(Xuch @ Sep 28 2009, 15:17)  В том то и дело, что в симуляторе ничего не работает. Если бы работало, я бы не обращался за помощью... Ясно, надо сказать, схема у вас абсолютно неправильная, вернее неправелен сам подход к задаче. Для начала огласите что именно вы хотите получить на выходе, а именно: - размах выходного напряжения - максимальный ток нагрузки - тип нагрузки - время установления необходимрго выходного напряжения - точность выходного напряжения, от полной шкалы хотя бы. - температурный дрейф ( допустимый) выходного напряжения.
--------------------
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
|
|
|
|
|
Sep 28 2009, 11:28
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Xuch, вам для начала нужно почитать что-либо начального уровня о схемах включения транзисторов вообще и о схемах включения полевых транзисторов в частности. Затем почитать какую-нибудь теорию о функционировании DC/DC. Первый нюанс по схеме включения, у вас N-канальный MOSFET включен по схеме с общим стоком. На истоке полевика в этом случае будет напряжение V GS-V GS(TH). V GS для вашего случая 5В, V GS(TH) для IRF620 2В...4В, т.е. на истоке MOSFET вы получите в лучшем случае 5В-2В= 3В, но никак не 10В.  Чтобы на истоке получить 10В, вы должны "питать" затвор от напряжения величиной, как минимум, 14В.
|
|
|
|
|
Sep 28 2009, 11:56
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 90
Регистрация: 23-12-08
Пользователь №: 42 676

|
А если вот так? Цитата(Stanislav_S @ Sep 28 2009, 15:25)  Ясно, надо сказать, схема у вас абсолютно неправильная, вернее неправелен сам подход к задаче. Для начала огласите что именно вы хотите получить на выходе, а именно: - размах выходного напряжения - максимальный ток нагрузки - тип нагрузки - время установления необходимрго выходного напряжения - точность выходного напряжения, от полной шкалы хотя бы. - температурный дрейф ( допустимый) выходного напряжения. -Выходное напряжение должно регулироваться при помощи ШИМ в диапазоне от 0В до +10В -Максимальный ток нагрузки: 3А -Тип нагрузки: индуктивная (электродвигатель/электромеханическое реле) -Точность установки выходного напряжения: 0,5В -Температурный дрейф: +/-0,5В
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Sep 28 2009, 12:46
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 29
Регистрация: 6-04-09
Из: Донецк
Пользователь №: 47 247

|
R2 подключите к GND. Ну и параметры ФНЧ надо посчитать, для таких токов и частот прийдется приличную индуктивность ставить...
Блин... недосмотрел - правильно R2 включен!
Сообщение отредактировал tourist - Sep 28 2009, 12:48
--------------------
|
|
|
|
|
Sep 28 2009, 12:48
|

извечный пессимист
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125

|
Цитата(Xuch @ Sep 28 2009, 15:56)  -Выходное напряжение должно регулироваться при помощи ШИМ в диапазоне от 0В до +10В -Максимальный ток нагрузки: 3А -Тип нагрузки: индуктивная (электродвигатель/электромеханическое реле) -Точность установки выходного напряжения: 0,5В -Температурный дрейф: +/-0,5В C какай целью вы будете подавть это напряжение на двигатель? И на реле? И что вы от них хотите получить? Пока не будет выяснен этот вопрос пока советовать нечего. ЗЫ Схема все равно никуда не годитсься
--------------------
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
|
|
|
|
|
Sep 28 2009, 13:35
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 90
Регистрация: 23-12-08
Пользователь №: 42 676

|
Целью является создать универсальный выход (совмещающий в себе несколько функций) с регулируемым напряжением в диапазоне 0-10В для подключения следующих устройств: 1) электродвигатель с управляемой скоростью вращения 2) просто как логический выход 0/10В для включения/отключения электромеханического реле 3) управление диммируемой ЭПРА Станислав, а чем так плоха схема и может Вы подскажете как сделать ее лучше? Цитата(tourist @ Sep 28 2009, 16:46)  R2 подключите к GND. Ну и параметры ФНЧ надо посчитать, для таких токов и частот прийдется приличную индуктивность ставить...
Блин... недосмотрел - правильно R2 включен! Хм.... а как зависит индуктивность от тока? Я так думал, что ограничение только по толщине провода, чтобы нормально пропустил 3 ампера?
|
|
|
|
|
Sep 28 2009, 13:41
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 29
Регистрация: 6-04-09
Из: Донецк
Пользователь №: 47 247

|
Цитата(Xuch @ Sep 28 2009, 16:35)  Хм.... а как зависит индуктивность от тока? Я так думал, что ограничение только по толщине провода, чтобы нормально пропустил 3 ампера? От частоты больше зависит конечно... это же вы написали Цитата ...Решил использовать ШИМ с частотой 3кГц как управляющий сигнал... Ну а ток придется учитывать при расчете режима непрерывных токов...
--------------------
|
|
|
|
|
Sep 28 2009, 13:51
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 406
Регистрация: 1-03-06
Пользователь №: 14 821

|
Цитата(Xuch @ Sep 28 2009, 15:35)  Хм.... а как зависит индуктивность от тока? Я так думал, что ограничение только по толщине провода, чтобы нормально пропустил 3 ампера? Вот тут можешь поиграться и посмотреть как параметры будут изменяться.
|
|
|
|
|
Sep 28 2009, 15:01
|

извечный пессимист
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125

|
Цитата(Xuch @ Sep 28 2009, 17:35)  Целью является создать универсальный выход (совмещающий в себе несколько функций) с регулируемым напряжением в диапазоне 0-10В для подключения следующих устройств: Ясно, тогда у вас собственно есть два пути: - первый - "классичекий" - фильтр - буфер - усилитель мощности - второй - регулируемый StepDown В любом случае вам необходима - обратная связь по току и по напряжению и может быть по оборотам двигателя, поскольку вы собираетесь управлять двигателем, поэтому надо в корне пересмотреть вопрос построения схемы
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
--------------------
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|