реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Самопроизвольная перезагрузка ПЛИС
tolik1
сообщение Dec 1 2009, 12:00
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 199
Регистрация: 2-03-05
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016



Имею устройство (10 штук) с V4FX60-1152. На одном экземпляре происходит перезагрузка конфигурации. Момент времени - случайный.
Вопрос:
1) Правильна ли схема подключения ПЗУ (см. .pdf)
2) Какие сигналы смотреть.
3) Как можно защититься.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ProgV4.pdf ( 10.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DmitryR
сообщение Dec 1 2009, 13:04
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 535
Регистрация: 20-02-05
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770



Подтяжка на PROG_B не отвалилаcь?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PDA
сообщение Dec 1 2009, 13:33
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 46
Регистрация: 16-10-09
Из: msk
Пользователь №: 53 001



Если питание не пропадает (проверьте схему питания) и PROG_B не скачет (проверьте линию осциллографом), то проверьте ПЛИС тестовым проектом - корректная работа простого счетчика с выводом на тестовый пин.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Aprox
сообщение Dec 1 2009, 15:24
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 374
Регистрация: 7-11-07
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131



Цитата(tolik1 @ Dec 1 2009, 15:00) *
2) Какие сигналы смотреть.

Питание ядра FPGA. Не должно выходить за допуски.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tolik1
сообщение Dec 2 2009, 06:08
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 199
Регистрация: 2-03-05
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016



Цитата(DmitryR @ Dec 1 2009, 16:04) *
Подтяжка на PROG_B не отвалилаcь?

Стоит.

Цитата(PDA @ Dec 1 2009, 16:33) *
Если питание не пропадает (проверьте схему питания) и PROG_B не скачет (проверьте линию осциллографом), то проверьте ПЛИС тестовым проектом - корректная работа простого счетчика с выводом на тестовый пин.

У меня ситуация такая. Напрямую тыкнуться осцилографом - большая проблема(сигналы внутри платы, резисторы снизу.) Поэтому подпаял хвостик и вытащил все сигналы на него и подцепил осцилограф. Весь день крутил и так и сяк - эфект пропал.. Щас буду отпаивать хвост. Поповоду тестовой прошивки. Данная плата проработала месяц на объекте без единоо сбоя. НО!!! с другой прошивкой. Отличие заключается в том, что новая прошивка тяжелее(внедрен ChipScope, и бобавлено несколько 32 битных тригеров). И после этого появился эфект.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vladec
сообщение Dec 2 2009, 06:53
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 167
Регистрация: 3-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 158



Может проблема как раз в прошивке. Посмотрите не конфликтуют ("подкорачиваются") ли какие нибудь выходы ПЛИС с другими сигналами, это может приводить к перезагрузкам.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tolik1
сообщение Dec 2 2009, 07:00
Сообщение #7


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 199
Регистрация: 2-03-05
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016



Цитата(vladec @ Dec 2 2009, 09:53) *
Может проблема как раз в прошивке. Посмотрите не конфликтуют ("подкорачиваются") ли какие нибудь выходы ПЛИС с другими сигналами, это может приводить к перезагрузкам.

Нет. Все изменения касаются только внутренних сигналов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Костян
сообщение Dec 2 2009, 08:10
Сообщение #8


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 740
Регистрация: 24-07-06
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059



Цитата(tolik1 @ Dec 2 2009, 04:08) *
У меня ситуация такая. Напрямую тыкнуться осцилографом - большая проблема(сигналы внутри платы, резисторы снизу.) Поэтому подпаял хвостик и вытащил все сигналы на него и подцепил осцилограф.

плохо , что хвостиком.... увидете шумный сигнал из-за наводок.

Цитата
Отличие заключается в том, что новая прошивка тяжелее(внедрен ChipScope, и бобавлено несколько 32 битных тригеров). И после этого появился эфект.

Попробуйте поставить дополнительно развязывающие конденсаторы по питанию, а также парочку на 10..100мкФ поближе к ногам питания кристалла.
Подозрвеваю , что идет просадка питания на ядре.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
o_khavin
сообщение Dec 5 2009, 17:27
Сообщение #9


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 230
Регистрация: 29-08-09
Пользователь №: 52 094



Ещё может быть частичный неприпой ног земли/питания. В этом случае при увеличении потребления сбоит. Случай не очень приятный. Проверяется обычно рентгеном или повторым прогреванием платы... есть подозрение, что при допайке хвостика Вы это прогревание и произвели.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 11th July 2025 - 01:22