реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> ADC ATmega128, Vref+ Vref-
avesat
сообщение Dec 5 2005, 18:47
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 589
Регистрация: 14-08-05
Из: Украина
Пользователь №: 7 621



Для боле точного результата хочу подключить к меге Vref+ и Vref- .
По Ману ADC=(Vpos-Vneg)*GAIN*512/Vref. Т.е если измеряемая величина лежит в пределах 1V-3V то на ADC2 подключаю Vref- 0.8V, на ADC3 Vin, на Vref верхнюю границу Vref+ 3.2V. GAIN будет равен 1. Собственно вопросы:
1) Правильно ли делаю?
2) Какое количество выборок будет? Вроде те же 1024, от -512 до 512?!
Кто долбался с этим, проконсультируйте.


--------------------
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mse
сообщение Dec 5 2005, 21:07
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 709
Регистрация: 3-05-05
Пользователь №: 4 693



Зачем так сложно? И, чесслово, малопонятно "на ADC2 подключаю Vref- 0.8V, на ADC3 Vin, на Vref верхнюю границу Vref+ 3.2V"
Если хоца поиметь весь диапазон, сделай Vref=2В. На один конец (-) - Vref/2(1В), на другой(+) - Uin=1...3В. Тока есть тонкость - на сравнительно малых Vref точность меньше.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mt_
сообщение Dec 5 2005, 21:11
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 116
Регистрация: 3-06-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 719



Разрядность ацп 10 бит, поэтому быборок всегда будет 1024, 0-1023
На счет точности. Какая нужна ? (в мегах не очень хорошие ацп)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Igor26
сообщение Dec 6 2005, 06:29
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 521
Регистрация: 10-02-05
Пользователь №: 2 544



Цитата(Mt_ @ Dec 6 2005, 00:11) *
Разрядность ацп 10 бит, поэтому быборок всегда будет 1024, 0-1023
На счет точности. Какая нужна ? (в мегах не очень хорошие ацп)

В Мегах АЦП последовательного проближения, поэтому выборок будет всегда менее 1024.
Помните, как поймать в пустыне поймать льва?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mt_
сообщение Dec 6 2005, 15:17
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 116
Регистрация: 3-06-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 719



Выборок всегда будет 2 в 10ой =1024 по определению, не зависимо от того какого оно вида.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BVU
сообщение Dec 6 2005, 15:39
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 301
Регистрация: 30-11-04
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264



Цитата(Mt_ @ Dec 6 2005, 18:17) *
Выборок всегда будет 2 в 10ой =1024 по определению, не зависимо от того какого оно вида.

Это верно замечено, как и земля не совсем круглая, а слегка приплюснутая... (шутка). Конечно же 1024, двоичная арифметика, она и в Африке у львов такая же будет. Другое дело такие факторы как: тактовая частота процессора, работа таймеров, помехи наконец... - влияющие на неустойчивые ('пляшушие') младшие разряды АЦП, которые в реальности могут никогда не показать измерения со значением от 0000000000b и далее ... (для примерного ограничения скажем ~ 0000000011b). Вот отсюда и меньшее число реальных измерений диапазона (естественно к тому же очень зависящий от величины опорного напряжения).


--------------------
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!