Цитата(волхв @ Nov 19 2005, 08:14)

Цитата
Пробойное напряжение в жидкости `3кВ/мм, а через бумагу 2*0.25мм с пропиткой этими маслами -60...80 кВ.
Более современные методы - силиконовые пленки с маслом дают еще лучшие характеристики.
Маслянная изоляция : поперечная напряженность -10кв, продольная - 1кВ. Интересно, а про скользящие разряды на границе двух сред не забыли?
Высокие напряжения требуют высоких технологий изготовления изоляции обмоток, минимизирующих число частичных разрядов, т.к. электропрочность определяют газовые включения в твердой изоляции. См. книгу "Проектирование импульсных трансформаторов" автор Вдовин
Немного не понял про границу двух сред.
Силиконовая пленка и сликоновое масло имеют близкие приницаемости, поэтому и считаются более хорошими по сравнению с другими парами.
При правильной технологии - производится вакуумная заливка трансформаторного блока, так-же и при производстве пленок.
Это не моя выдумка, а стандартная операция при производстве высоковольтных трансформаторов большой мощности.
Кроме того устанавливаются сепараторы для дегазации (устранения вспенивания) масла.
И данные по пробою в жидкости и с бумагой приведены из ТУ для трансформаторной жидкости СОФЭКСИЛ-ТСЖ, для примера, просто другой информации под рукой тогда не было. Конечно, нужно поискать что то более подходящеее, Но эти данные близки к средним для других масел.