> Simens MIcromaster 420 и силовой кабель, shielded or non-shielded...
tazik
сообщение Dec 22 2009, 13:08
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 195
Регистрация: 13-05-07
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691



согласно руководству на частотный преобразователь Siemens Micromaster 420, кабель от преобразователя к электродвигателю может быть не экранированным. причем в этом случае его максимально возможная длина больше, чем в случае применения экранированного кабеля.
Но опять же помню, что в свое время были проблемы с частотным преобразователем API (API Controls). Он не хотел работать до тех пор, пока неэкранированный кабель не заменили на специальный экранированный.

что посоветуете взять? Дорогущий специальный кабель или обычный ВВГ?

Лично мне хотелось бы применить специальный экранированный. Но в свою поддержку могу привести только документы "Siemens Micromaster EMC Design guidelines" и ВРД 39-1.10-052-2001.
Но мои оппоненты возражают, что ЕМС design их особо не волнует. Дескать, на работоспособности самого привода это не скажется. - так ли это?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Прохожий
сообщение Dec 22 2009, 18:40
Сообщение #2


Cундук
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269



Цитата(tazik @ Dec 22 2009, 16:08) *
что посоветуете взять? Дорогущий специальный кабель или обычный ВВГ?

Берите обычный кабель и ничего не бойтесь.
А тему надо перенести в приводную технику.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Visor
сообщение Dec 23 2009, 05:19
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 240
Регистрация: 23-03-07
Пользователь №: 26 428



Цитата(tazik @ Dec 22 2009, 20:08) *
согласно руководству на частотный преобразователь Siemens Micromaster 420, кабель от преобразователя к электродвигателю может быть не экранированным. причем в этом случае его максимально возможная длина больше, чем в случае применения экранированного кабеля.

В данном случае кабель экранируют не для защиты его от внешних излучений, а наоборот, чтобы он не фонил вокруг. А уже допустимо ему фонить или нет это вам решать. Если неподалёку будут лежать сигнальные кабели, то не экранированный силовой кабель может создавать наводку. А так, можете класть любой кабель.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tazik
сообщение Dec 23 2009, 10:26
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 195
Регистрация: 13-05-07
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691



ясненько, спасибо