Трансформатор тока, характеристики |
|
|
|
Jan 28 2010, 16:26
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(TigerSHARC @ Jan 28 2010, 20:04)  Нужно выразить её численно (в процентах) как это сделать?
и какие ещё характеристики ТТ важны для применения в измерительных системах (счётчик электроэнерии)... Хм.. Вы не знаете что такое процент? Или вопрос я не понимаю.... ТТ должен иметь пренебрежимо малое сопротивление первичной обмотки по спавнению с общим сопротивлением цепи, в которой производят измерение. Вторичная обмотка должна иметь малое сопротивление по отношению к нагрузочному резистору. Все остальное - та шо его там пробовать - сало, как сало.... Коэффициент трансформации - единственный рабочий, практический параметр. Обычно, впихнуть бы обмотки конструктивно, сердечник автоматом работает в линейной области.
|
|
|
|
|
Jan 28 2010, 23:04
|

Профессионал
    
Группа: Админы
Сообщений: 1 884
Регистрация: 15-07-06
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835

|
Цитата(Microwatt @ Jan 28 2010, 19:26)  Вторичная обмотка должна иметь малое сопротивление по отношению к нагрузочному резистору. а если это не так, транс уже не ТТ? Цитата(Microwatt @ Jan 28 2010, 19:26)  ... сердечник автоматом работает в линейной области. а вольт-секунды имеют значение?
|
|
|
|
|
Jan 29 2010, 00:16
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(Vokchap @ Jan 29 2010, 03:04)  а если это не так, транс уже не ТТ? а вольт-секунды имеют значение? Да, разумеется. Но вольтсекунды в одновитковом трансформаторе... Часто они получаются гарантировано. При милливольтах = десятках милливольт на виток это так. Конечно, можно сделать проверочный расчет, если глазомер не дает уверенности по предыдущим разработкам. Большое сопротивление вторичной обмотки не изменит практически отношения токов, но в первичной цепи будет больше падение напряжения, что ухудшает свойства датчика, так же, как токовый шунт с большим падением. Строго говоря, все тут имеет какое-то значение. Но трансформатор тока обычно получается гораздо легче, чем напряженческий. А в чем конкретно у стартера затруднения- я так и не понял...
|
|
|
|
|
Jan 29 2010, 12:46
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(Herz @ Jan 29 2010, 10:28)  Сопротивление нагрузочного резистора ТТ обычно стремятся приблизить к нулю (если не задаваться целью сделать из трансформатора преобразователь ток-напряжение  ), так что сопротивление вторичной обмотки заведомо получается не ниже. Разве нет? Я действительно рассматриваю не ТТ в чистом теоретичеком виде, а в виде преобразователя ток-напряжение. Датчик тока, ктороый дает значение тока на низкоомном резисторе в виде напряжения с амплитудой, скажем, 1-5 вольт, пригодного для последующего измерения в АЦП или еще как-то. Если нагрузочный резистор 10-100 ом, то сопротивление 25-100 витковой обмотки значительно меньше. В конце-концов, оно компенсируется, как и падение напряжения на выпрямительном диоде вторички. ток во вторичной цепи все равно не меняется, однако в первичной цепи падение напряжения на датчике растет. что не всегда приемлемо. Возможно, я вижу проблему только со своей колокольни и это не совсем правильно....
|
|
|
|
|
Jan 30 2010, 08:38
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 135
Регистрация: 12-07-05
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712

|
Цитата(PhX @ Jan 29 2010, 11:20)  Хочу нормально разобраться с предметом обсуждения. Посоветуйте, пожалуйста, советскую книжку в которой грамотно с формулами, схемой замещения и т.п. описан трансформатор тока. А то гуглил-гуглил фигня кругом какая-то.  Чернобровов. Релейная защита и автоматика. 1974г должны быть рассмотрены схемы замещения и погрешности ТТ для РЗ и коммерческого учета
|
|
|
|
|
  |