реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> 3-х фазный корректор коэффициента мощности
KALLIA
сообщение Feb 1 2010, 12:35
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 5
Регистрация: 1-02-10
Пользователь №: 55 208



Подскажите пожалуйста схемы трехфазного корректора мощности (активного, пассивного) для доработки данной схемы мощностью более 1kW. будет использоваться для питания инвертора на IGBT модулях. может быть есть микроконтроллеры для управления на такие мощности? сильно не пинайте я новенький в этой теме и только въезжаю. может есть у кого полезные ссылки или документация большая просьба поделиться. а за совет с разъяснениями отдельное спасибо.

Сообщение отредактировал KALLIA - Feb 1 2010, 12:36
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ukpyr
сообщение Feb 1 2010, 12:58
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 264
Регистрация: 17-06-08
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347



видел в импортных киловаттных преобразователях - IR1150, L6563.
схемы есть в аппнотах на эти контроллеры.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Feb 1 2010, 18:08
Сообщение #3


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



гуглим чтонить типа acim motor drive with pfc, читаем и радуемся. Вместе. (Я тоже, хоть не новенький, но кой-чего нового для себя опять нашел )
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Integrator1983
сообщение Feb 2 2010, 11:36
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 714
Регистрация: 31-08-09
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114



А еще лучше гуглить Three-Phase PFC и 3-Phase PFC. Если посли ларионовского моста вставить обычный PFC - трехфазную коррекцию не получишь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NGK
сообщение Feb 3 2010, 08:48
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 124
Регистрация: 7-02-07
Из: Москва
Пользователь №: 25 142



Трехфазный активный ККМ делают на схемах Виена выпрямителя, или активного выпрямителя напряжения (АВН). По трудоемкости задача превосходит разработку трехфазного инвертора напряжения. Теорию смотрим у Зиновьев "Основы силовой электроники". Вот пара авторефератов по ссылке.
Авторефераты

Сообщение отредактировал NGK - Feb 3 2010, 08:54
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Feb 3 2010, 08:55
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Активный выпрямитель - сложное устройство. Не рекомендую браться за его разработку без соответствующих знаний. Ну или вначале придется ОООООчень детально разобраться.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NGK
сообщение Feb 3 2010, 09:40
Сообщение #7


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 124
Регистрация: 7-02-07
Из: Москва
Пользователь №: 25 142



Цитата(injener @ Feb 3 2010, 11:55) *
Активный выпрямитель - сложное устройство. Не рекомендую браться за его разработку без соответствующих знаний. Ну или вначале придется ОООООчень детально разобраться.

Виена-выпрямитель не легче, а то и сложней. Какие еще есть варианты трехфазного ККМ?
Разве что, сделать три однофазных, с общей тактирующей цепью и общим контуром ОС по выходному напряжению. Но это пойдет только если сеть с нейтралью. Тогда да, на трех однофазных двухтактниках можно, наверное, до 10кВт отдать в нагрузку.
Сомневаюсь, только, что это будет просто.
Кстати, в TMS28 от TI и в DSP56 от Freescale два трехфазных ШИМ-модуля именно для спарки АВН-инвертор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Integrator1983
сообщение Feb 3 2010, 13:29
Сообщение #8


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 714
Регистрация: 31-08-09
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114



Можно и без нейтрали - организовать виртуальную нейтраль соединением минусов трех мостов. А цеплять туда нейтраль или нет - дело хозяйское.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NGK
сообщение Feb 4 2010, 07:46
Сообщение #9


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 124
Регистрация: 7-02-07
Из: Москва
Пользователь №: 25 142



Цитата(Integrator1983 @ Feb 3 2010, 16:29) *
Можно и без нейтрали...

Не, не можно. И более того, сама идея из трех однофазных мостов требует гальванической развязки либо по первичке, либо по вторичке. Иначе как ни крути, получишь выпрямитель по схеме Ларионова, и каждый из трех ККМ будет работать только 1/3 периода. Что-то я вчера не сообразил этого сразу.
А виртуальная нейтраль очень плоха сама по себе. Если есть несимметрия между фазами, то эта нейтраль уплывает. Без специальных мер, нагрузка между фазами может очень неравномерно распределиться.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Integrator1983
сообщение Feb 4 2010, 08:39
Сообщение #10


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 714
Регистрация: 31-08-09
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114



Схема с виртуальной нейтралью:Прикрепленный файл  3_Ph_PFC.bmp ( 1005.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 206
. Правда, при несимметрии фаз действительно мощность перекашивается - нужно следить за симметрией фаз.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NGK
сообщение Feb 4 2010, 08:56
Сообщение #11


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 124
Регистрация: 7-02-07
Из: Москва
Пользователь №: 25 142



Да, все так, но Вы получаете три независимых напряжения, из которых потом надо сделать одно. В этой схеме нельзя объединять "минусы" мостов, значит, надо будет городить огород из трех параллельно работающих гальванически развязанных преобразователей.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Integrator1983
сообщение Feb 4 2010, 09:45
Сообщение #12


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 714
Регистрация: 31-08-09
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114



Согласен. Насчет минусов мостов протупил.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
KALLIA
сообщение Feb 5 2010, 03:29
Сообщение #13





Группа: Участник
Сообщений: 5
Регистрация: 1-02-10
Пользователь №: 55 208



Цитата(NGK @ Feb 3 2010, 14:48) *
Трехфазный активный ККМ делают на схемах Виена выпрямителя, или активного выпрямителя напряжения (АВН). По трудоемкости задача превосходит разработку трехфазного инвертора напряжения. Теорию смотрим у Зиновьев "Основы силовой электроники". Вот пара авторефератов по ссылке.
Авторефераты


спасибо за рефераты. помогли. еще бы диссертацию скачать
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NGK
сообщение Feb 5 2010, 09:25
Сообщение #14


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 124
Регистрация: 7-02-07
Из: Москва
Пользователь №: 25 142



Цитата(KALLIA @ Feb 5 2010, 06:29) *
спасибо за рефераты. помогли. еще бы диссертацию скачать

Диссертиции в Ленинке. И в библиотеке МЭИ. Если Вы только "въезжаете в тему" то их смотреть малополезно. Начать надо с Г. С. Зиновьев "Основы силовой электроники", любое издание. И далее по литературе.
Можно еще поискать работы Острирова Вадима Николаевича.
Если вам курсовой/диплом, то этого хватит. Если задача "сделать и чтоб работало", то лучше сделать пассивный компенсатор. 1кВт не та мощность для трехфазной системы с которой надо мучиться хитрыми схемами. Или купить готовый активный фильтр/кондиционер сети/активный компенсатор неактивных мощностей и высших гармоник тока сети.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
KALLIA
сообщение Feb 5 2010, 12:09
Сообщение #15





Группа: Участник
Сообщений: 5
Регистрация: 1-02-10
Пользователь №: 55 208



Цитата(NGK @ Feb 5 2010, 15:25) *
Диссертиции в Ленинке. И в библиотеке МЭИ. Если Вы только "въезжаете в тему" то их смотреть малополезно. Начать надо с Г. С. Зиновьев "Основы силовой электроники", любое издание. И далее по литературе.
Можно еще поискать работы Острирова Вадима Николаевича.
Если вам курсовой/диплом, то этого хватит. Если задача "сделать и чтоб работало", то лучше сделать пассивный компенсатор. 1кВт не та мощность для трехфазной системы с которой надо мучиться хитрыми схемами. Или купить готовый активный фильтр/кондиционер сети/активный компенсатор неактивных мощностей и высших гармоник тока сети.



мне не курсовой нада. а проект чтобы смоделировал, собрал и чтобы все работало!
всем спасибо за участие в обсуждении вопроса
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 страниц V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 03:58
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016