Igor26
сообщение Dec 19 2005, 14:16
Сообщение #31


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 521
Регистрация: 10-02-05
Пользователь №: 2 544



Литература по сетям RS-485 есть по адресам:
1. «Обрежьте жирок с RS-485»
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/01_04/stat_36.htm
2. Интерфейсы последовательной передачи данных. Стандарты EIA RS422A/RS-485 http://www.cta.ru/pdf/1997-3/note1_1997_3.pdf
3. Повышение помехоустойчивости приборной шины http://www.logika.spb.ru/spnet_last/rs485_bias.pdf
4. RS-485 для чайников http://mayak-bit.narod.ru/rs485.html
5. Настройка сетей на основе RS-422 и RS-485 http://www.rs232.ru/docs/485/rs485.html
6. Поиск неисправностей в системах передачи данных http://www.rs232.ru/doc004.html
7. Правильная разводка сетей RS-485 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm
8. THE ART AND SCIENCE OF RS-485 http://ianzag.megasignal.com/ftp/pub/doc/s...erial/rs485.pdf
9. Применение приемопередатчиков MAX3157
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1137
10. Troubleshooting guide for RS-485
http://www.bb-elec.com/guide/RS485_Trouble_Shooting.pdf
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Roma_te
сообщение Dec 19 2005, 18:12
Сообщение #32


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 123
Регистрация: 13-12-05
Из: Украина, Тернополь
Пользователь №: 12 161



Цитата(fantasy @ Dec 19 2005, 15:08) *
видимо, уважаемый, Вы никогда не имели дело с реальными длинными, шумными, некачественными линиями, да ещё работающих в условиях непредсказуемых помех. Не проходят подобные "простые" решения в реальных условиях... тут кроме фактора "помехозащищенность линии" оч. часто есть фактор "стоимость линии"!

1. У меня успешно внедрена инфомационная система на базе модернизированного интерфейса RS232 (патент Украины №25609A), который с точки зрения помехоустойчивости такой же как RS232, в которой для связи конроллеров использовано больше километра кабеля - телефонной лапши. Да, интенсивность помех - на уровне бытовых, частота обмена - 1200. Но даже слабые источники помех способны навести на такую "антену" значительные сигналы. Так вот, количество сбоев при передаче данных было: во первых - несущественным, и вызвано, в основном, арбитражем.
Так что мои высказывания на счет помехоустойчивости RS232 обоснованы личным опытом.

2. Стоимость линии, предложенной мной, сравнима со стоимостью линии интерфейса RS485.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
slog
сообщение Dec 19 2005, 20:27
Сообщение #33


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 961
Регистрация: 28-11-05
Пользователь №: 11 489



[/quote]
1. У меня успешно внедрена инфомационная система на базе модернизированного интерфейса RS232 (патент Украины №25609A), который с точки зрения помехоустойчивости такой же как RS232, в которой для связи конроллеров использовано больше километра кабеля - телефонной лапши. Да, интенсивность помех - на уровне бытовых, частота обмена - 1200. Но даже слабые источники помех способны навести на такую "антену" значительные сигналы. Так вот, количество сбоев при передаче данных было: во первых - несущественным, и вызвано, в основном, арбитражем.
Так что мои высказывания на счет помехоустойчивости RS232 обоснованы личным опытом.

2. Стоимость линии, предложенной мной, сравнима со стоимостью линии интерфейса RS485.
[/quote]

Диференциальный сигнал по витой паре (RS-485) на порядки помехоустойчивее чем RS-232. Использовать RS-232 даже при минимальных скоростях на линиях больше километра чревато, работать оно может и будет, но вы сознательно раскладываете себе грабли, по которым потом бегать будете. Используя RS-485 можно получить ГОРАЗДО более высокие скорости на более дешевом кабеле, на бОльших расстояниях. Где тут выгода и дешевизна RS-232 - не понятно. RS-485 будет дешевле, к тому же будет работать без глюков там где 232 вообще не будет. Так что вам выбирать.


--------------------
В действительности всё не так, как на самом деле.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
spf
сообщение Dec 20 2005, 03:47
Сообщение #34


Странник
****

Группа: Свой
Сообщений: 766
Регистрация: 29-08-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051



Цитата(Roma_te @ Dec 19 2005, 23:12) *
Так вот, количество сбоев при передаче данных было: во первых - несущественным, и вызвано, в основном, арбитражем.
Так что мои высказывания на счет помехоустойчивости RS232 обоснованы личным опытом.

Пока этот опыт не признан мировым сообществом... и как мне кажется, не имеет научной базы - частный случай, имхо. Не стоит людей на грабли кидать.

PS: Вы бы еще предложили на скорости 50 бод общаться, наверное еще меньше помех бы стало wink.gif.


--------------------
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
fantasy
сообщение Dec 20 2005, 09:02
Сообщение #35


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 69
Регистрация: 17-09-05
Из: Kirov
Пользователь №: 8 659



Цитата(Roma_te @ Dec 19 2005, 21:12) *
Цитата(fantasy @ Dec 19 2005, 15:08) *

видимо, уважаемый, Вы никогда не имели дело с реальными длинными, шумными, некачественными линиями, да ещё работающих в условиях непредсказуемых помех. Не проходят подобные "простые" решения в реальных условиях... тут кроме фактора "помехозащищенность линии" оч. часто есть фактор "стоимость линии"!

1. У меня успешно внедрена инфомационная система на базе модернизированного интерфейса RS232 (патент Украины №25609A), который с точки зрения помехоустойчивости такой же как RS232, в которой для связи конроллеров использовано больше километра кабеля - телефонной лапши. Да, интенсивность помех - на уровне бытовых, частота обмена - 1200. Но даже слабые источники помех способны навести на такую "антену" значительные сигналы. Так вот, количество сбоев при передаче данных было: во первых - несущественным, и вызвано, в основном, арбитражем.
Так что мои высказывания на счет помехоустойчивости RS232 обоснованы личным опытом.

2. Стоимость линии, предложенной мной, сравнима со стоимостью линии интерфейса RS485.

Действительно рад за Вас, что Вы нашли подобное решение и Вас оно устроило. Однако как вы сами сказали частота обмена - 1200 ... количество сбоев при передаче данных было: во первых - несущественным, а, например, в моей задачи скорость обмена 250000 бит в секунду, никакого арбитража в принципе и наличие сбоев крайне нежелательно (см. стандарт DMX512). Так что других недорогих вариантов кроме как RS485 для данного решения я не вижу (справедливости ради отмечу, что никакого отношения к выбору RS485 для стандарта DMX512 я не имею smile.gif ).

Ну а чтоб не раздувать пустые "религиозные" споры на тему "что лучше" считаю, что каждую задачу по выбору интерфейса надо тщательно анализировать, причём начинать следует сразу с общепринятых стандартов в данной области. Ведь придумывают стандарты люди, которые в данном вопросе разбираются ну ни как не хуже, чем Вы!


--------------------
В голове слышался грохот: рушились грандиозные планы...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Roma_te
сообщение Dec 20 2005, 12:58
Сообщение #36


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 123
Регистрация: 13-12-05
Из: Украина, Тернополь
Пользователь №: 12 161



Цитата(spf @ Dec 20 2005, 07:47) *
Пока этот опыт не признан мировым сообществом... и как мне кажется, не имеет научной базы - частный случай, имхо. Не стоит людей на грабли кидать.


Ниже приведен ряд публикаций на эту тему:
1. Патент 25609A України, МКІ G06F 15/00. Двопровідна локальна обчислювальна мережа, повторювач сигналу та інвертор для використання в ній / В.В.Кочан, В.О.Тимчишин (Україна); Заявл. 30.10.97 № 97105295; Видано 30.10.98.
2. Кочан В.В., Тимчишин В.О. Обчислювальна мережа лiкувального закладу з використанням спецiалiзованих термiналiв // Вiсник Тернопільської академії народного господарства. - 1998. - № 3. - С. 103-109.
3. A.Sachenko, V.Tymchyshyn, D.Zhang. Low Cost Hardware and Software Components for Intelligent Information Control Systems // Preprints of 5th IFAC Symp. on Low Cost Automation (LCA'98). - Shenyang, P.R.China. - 1998.- P. TS9-21 - TS9-26.

Цитата
PS: Вы бы еще предложили на скорости 50 бод общаться, наверное еще меньше помех бы стало wink.gif.

Скорость определялась исходя из необходиммых потоков данных.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Roma_te
сообщение Dec 20 2005, 16:54
Сообщение #37


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 123
Регистрация: 13-12-05
Из: Украина, Тернополь
Пользователь №: 12 161



Цитата(fantasy @ Dec 20 2005, 13:02) *
... а, например, в моей задачи скорость обмена 250000 бит в секунду, никакого арбитража в принципе и наличие сбоев крайне нежелательно (см. стандарт DMX512).

Мы, в даной ветке форума, обсуждаем не Вашу задачу.
Цитата
Ну а чтоб не раздувать пустые "религиозные" споры на тему "что лучше" считаю, что каждую задачу по выбору интерфейса надо тщательно анализировать, причём начинать следует сразу с общепринятых стандартов в данной области. Ведь придумывают стандарты люди, которые в данном вопросе разбираются ну ни как не хуже, чем Вы!

Вы правы, почитайте мои сообщения #6 и #15 в этой ветке, в которых я советую использовать RS485, который, также как и Вы, считаю более подходящим для указанной задачи. Однако в использовании RS232 я не вижу больших проблем.