реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Измерительный ТТ, динамический диапазон
TigerSHARC
сообщение Mar 8 2010, 07:33
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 688
Регистрация: 4-09-09
Пользователь №: 52 195



Каков динамический диапазон сигнала на выходе измерительного трансформатора тока классом точности 0,2???

Выбираю АЦП для измерительной системы и нужно задаться динамическим диапазоном. Как?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Mar 8 2010, 08:24
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Здесь одного класса точности для ответа на вопрос явно недостаточно. Смотрите в документации на ТТ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TigerSHARC
сообщение Mar 8 2010, 10:44
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 688
Регистрация: 4-09-09
Пользователь №: 52 195



Понимаете, нужно хотябы ориентировочно знать. Динамический диапазон на выходе ТТ нужен для выбора АЦП.
Ну максимально сколько может составлять?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Mar 8 2010, 10:49
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Стандартный лабораторный ТТ (из не очень дорогих) имеет класс 0,1 при нагрузке, как правило, 100 Ом. При нагружении на вирт. землю погрешности нелинейности уменьшаются. Но это не подтверждено формально.
И это имеет место во всем диапазоне измеряемых токов.

Для аналоговых систем- ДД бесконечен в принципе. Оперируйте величинами, приемлемыми для Вас.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AndreyVN
сообщение Mar 9 2010, 18:58
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458



Цитата(TigerSHARC @ Mar 8 2010, 10:33) *
Каков динамический диапазон сигнала на выходе измерительного трансформатора тока классом точности 0,2???

Выбираю АЦП для измерительной системы и нужно задаться динамическим диапазоном. Как?


А Вы посмотрите ГОСТ на ТТ, там прямо график был при каких токах в первичной цепи какая погрешность у ТТ.
Поделите первичный ток на коэффициент трансформации - получите динамический диапазон по вторичке.
По памяти, кажется от 30% до 120% I номинала - ТТ в классе точности.

Помимо этого, бывают ТТ на вторичный ток 0-1А, бывают 0-5А, в одном классе точности.
Еще, советую учесть, что при обрыве вторичной цепи на выходе ТТ будут киловольты, и "дернуть" может и АЦП спалить.

Цитата
Динамический диапазон на выходе ТТ нужен для выбора АЦП.

Вы же в любом случае падение на резисторе измерять будете, номинал резистора всегда поменять можно. А разрядность АЦП выбирайте
исходя из требуемой точости по первичной цепи. Делите ток первички на 2^N, получите первичный ток на дискрет.

Цитата
При нагружении на вирт. землю

Чей-т за нагрузка такая???
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Mar 9 2010, 21:42
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(TigerSHARC @ Mar 8 2010, 11:33) *
Каков динамический диапазон сигнала на выходе измерительного трансформатора тока классом точности 0,2???
Выбираю АЦП для измерительной системы и нужно задаться динамическим диапазоном. Как?

А надо мухи отдельно, котлеты - отдельно подавать.
Погрешности ТТ - это проблемы ТТ. решайте их отдельно.
АЦП не знает от кого он сигнал преобразует, от ТТ, батарейки или другого источника. У него просто есть входное сопротивление и входное напряжение.
Если погрешность 0.2 процента, то Вам нужно , по крайней мере, чтобы соседние показания АЦП отличались не более, чем на эти 0.2%. Отсюда, вся шкала должна иметь не менее 1/0.002=500 отсчетов. Это 9 достоверных разрядов АЦП. Все остальные - в счет погрешностей и эмбеддерских излишеств.
Систематическая погрешность пары ТТ-АЦП может быть убрана при начальной калибровке системы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Aner
сообщение Mar 9 2010, 23:32
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 869
Регистрация: 28-02-08
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463



достаточно 10...12разрядов ~60...70дБ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AndreyVN
сообщение Mar 10 2010, 18:38
Сообщение #8


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458



Цитата(Microwatt @ Mar 10 2010, 00:42) *
А надо мухи отдельно, котлеты - отдельно подавать.
Погрешности ТТ - это проблемы ТТ. решайте их отдельно.


Вы не поняли суть вопроса.
Если ТТ выдает корректные показания от 90% до 100% I номинального TT, то именнно этот диапазон и следует оцифровывать. (Цифры условные, чтобы было понятно.) Нужно ли автору вопроса измерять токи когда ТТ недогружен или перегружен - неизвестно.

В энергетике, в подобных ситуациях используют два АЦП один для учета электроэнергии с высокой точностью и относительно
небольшим динамическим диапазоном, второй - для осциллографирования аварийных процессов. См., например, токовые цепи специализированного контроллера SA330 (SATEC).

Борьба с нелинейностями ТТ - если это нучная задача - ради бога, если измерительная система - выбирайте другой ТТ.

Сколько требуется разрядов может решить только автор, поскольку ошибка измерения тока умножится на коэффициент трансформации.
А если требуется вычислять мощность, еще добавиться ошибка измерения напряжения, тоже умноженная на коэфициент трансформации.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TigerSHARC
сообщение Mar 10 2010, 19:28
Сообщение #9


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 688
Регистрация: 4-09-09
Пользователь №: 52 195



Про SATEC очень интересно... можно по-подробнее. Где можно посмотреть токовые цепи?

Меня интересует именно применение в энергетике.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AndreyVN
сообщение Mar 20 2010, 19:51
Сообщение #10


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458



Цитата(TigerSHARC @ Mar 10 2010, 22:28) *
Про SATEC очень интересно... можно по-подробнее. Где можно посмотреть токовые цепи?

Меня интересует именно применение в энергетике.


Внутренней схемы SA330 у меня нет, есть тольо Datasheet.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TigerSHARC
сообщение Mar 23 2010, 08:25
Сообщение #11


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 688
Регистрация: 4-09-09
Пользователь №: 52 195



Цитата(AndreyVN @ Mar 20 2010, 22:51) *
Внутренней схемы SA330 у меня нет, есть тольо Datasheet.

вы упоминали про токовые цепи контроллера sa330. буду признателен, если поделитесь документом где они описаны... dkubarev@ya.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dmitron
сообщение Mar 30 2010, 12:00
Сообщение #12


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 627
Регистрация: 24-03-05
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655



а термин "коэффициент безопасности прибора" вам о чём-нибудь говорит?


--------------------
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TigerSHARC
сообщение Mar 31 2010, 10:07
Сообщение #13


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 688
Регистрация: 4-09-09
Пользователь №: 52 195



определние знаю.

а причём здесь это?

Сообщение отредактировал TigerSHARC - Mar 31 2010, 11:03
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:33
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016