Кто использовал симистор BTA41-600, Реальный длительный ток? |
|
|
|
Feb 15 2010, 15:09
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 142
Регистрация: 3-04-07
Пользователь №: 26 732

|
Использую в ступенчатом трансформаторном стабилизаторе ( Post делал ветку ранее, проблемы решил). Нормально работает при токах до 18-20 А. При длительной нагрузке 22-24 А (два обогревателя на ночь) за ночь вылетает симистор (BTA41-600 длтельный ток по паспорту 40 А). Управляется MOC3052. Радиатор адекватный (с большим запасом), сильного разогрева нет. Термопаста КПТ-8. Кто пользовал, подскажите реальные его возможности. Хочу взять ТС142-63-8 (на 63 А), но он в 6 (!) раз дороже. Спасибо.
|
|
|
|
|
Feb 15 2010, 16:23
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 142
Регистрация: 3-04-07
Пользователь №: 26 732

|
После сожженной кучи все стоит Вместо варисторов поставил супрессоры 1.5ke на 400 В. Снаббер - 39 Ом + 0,22 мкФ. Имеется в виду именно длительная нагрузка. То есть пару тройку минут я грузил его и до 30-34 А, все нормально. А вот длительно (1-2 суток)... и капец. А может величина тока влиять на самовключение (неотключение)? (Т.е. одна ступень не отключилась -> врубается вторая -> и к.з.)?
|
|
|
|
|
Mar 11 2010, 21:22
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 145
Регистрация: 19-12-07
Пользователь №: 33 422

|
Цитата(Batman @ Feb 15 2010, 19:23)  Имеется в виду именно длительная нагрузка. То есть пару тройку минут я грузил его и до 30-34 А, все нормально. А вот длительно (1-2 суток)... и капец. Вы неправильно поставили диагноз. Не длительный ток убивает симак (если нет перегрева то он и 40 ампер тащит и даж чуть более, проверено), а то что имеет место кз при одновременном открытии двух симаков, но происходит в ваше отсутствие и вам кажется что клиент не вытянул воз с поклажей. Но если б вы поймали сей момент (круглосуточное дежурство у табильзатора?  ) то уже б так не думали, ибо прежде сначала рыкнул транс (от межвитковго через два симака), а потом уже и сам симак... Цитата(Batman @ Feb 15 2010, 19:23)  А может величина тока влиять на самовключение (неотключение)? (Т.е. одна ступень не отключилась -> врубается вторая -> и к.з.)? Тут скоее другой причин - эти симаки очень тормознутые, и в частности очень нежелателен слишком большой ток в управу, так как даже если коммутировать при переходе через ноль, симак может запросто открыться после перехода даже при том что на управе уже нишиша нет - носители в его управе еще не рассосались и если еще и дополнительно du/dt приложить откроется тока в путь, и никакие снабберы не помогут (у тиристоров нет такой болезни, и то тока потому что в обратку он включиться не может в принципе). Тоесть их нуна с дедтаймом комутить, и вопрос насколько этот дедтайм заложен в MOC-ах и насколько корректно отрабатывает. Далее вопрос как постороена сила - ступенчатым регулятором мона рулить как отводами по ппервичке так и по вторичке. Если по первичке - идея гуано по ряду причин и годится тока для медленных релейных коммутаторов. Нужно выход комутить симаками, а на первичку транса жижа едет напрямую. Ну и надо понятие иметь, что такое индуктивность рассеяния транса, транса подстанции, проводов от подстанции до стабильзатора. Все это складывается и когда не надо брыкается, и если не предусмотерть цепи чем это дело погасить то потом обязательно вылазит перенапругами на коммутаторе даже если нагрузка просто ламочка. И подобную хрень долго терпят тока релюхи, симаки же включаются когда не надо, а транзюки так вааще просто вылетают...
|
|
|
|
|
Mar 11 2010, 22:24
|
;
     
Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509

|
Цитата(pwn @ Mar 12 2010, 00:22)  вопрос насколько этот дедтайм заложен в MOC-ах и насколько корректно отрабатывает. Вопрос, в принципе, риторический, потому что МОС-и + индуктивная нагрузка = постоянный плохой сон разработчика. Вон недавно клиент условный вход с таким же условным выходом перепутал ( резистивная нагрузка и пофиг по идее, где вход где выход) - на фазе сидит двигатель 750Вт, усиленно портит коэфф. мощности, так сабж с МОСом 3081, вся обвязка, ессно, через время таки открывается и больше не закрывается! Перевернули провода - все нормально. Как Вы думаете, в чем причина? Цитата а транзюки так вааще просто вылетают...  А Вы их не вылетайте.
|
|
|
|
|
Mar 13 2010, 15:48
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 145
Регистрация: 19-12-07
Пользователь №: 33 422

|
Цитата(_Pasha @ Mar 12 2010, 01:24)  Как Вы думаете, в чем причина? [censored], я не ванга гадать не видя схемы Цитата А Вы их не вылетайте. а у мну они и не летают, бо на них снабберы ставятся.
Сообщение отредактировал rezident - Mar 23 2010, 00:36
Причина редактирования: Нарушение п.2.1б Правил форума.
|
|
|
|
|
Mar 22 2010, 19:46
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 142
Регистрация: 3-04-07
Пользователь №: 26 732

|
pwn, спасибо В принципе я склоняюсь к вылетанию от di/dt. Провел эксперимент - заставил стаб переключаться каждые 5 с со ступени на ступень (между двумя соседними). Проработал минут 40. И вылетел один из ключей - пробой всех ног - все три звонятся накоротко. Переключение у меня не в 0 напряжения, а в 0 тока, поэтому есть ступеньки тока(напряжение не 0 при включении триака). Полистал литературку - пишут, что при включении di\dt (макс) прибора падает, потому что он не весь сразу включается, а постепенно... PashaВ чем причина-то?
Сообщение отредактировал Batman - Mar 22 2010, 19:51
|
|
|
|
|
Mar 22 2010, 20:25
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 145
Регистрация: 19-12-07
Пользователь №: 33 422

|
Цитата(Batman @ Mar 22 2010, 22:46)  пишут, что при включении di\dt (макс) прибора падает, потому что он не весь сразу включается, а постепенно... В вашем случае это пофиг - индуктивность рассеяния транса не позволит нарасти току достаточно быстро, чтоб скорость оказалась критической и симак убило перегрузом отдельных областей в структуре. Нужно ну очень постараться чтоб этого достичь... У вас другая причина, и она очевидна: симак одной ступени не выключился, а вы включаете следующую. Можете попробовать немного другой алгоритм: а) переключать по 0 напряжения б) после того как одну ступень выключили пропустить 1 полупериод перед включением следующей. 1-го полупериода вполне хватит чтоб прекратились токи через реактивные компоненты и симак отключаемой ступени заперся. Возможный пропуск на выходе 1-го полупериода для большинства потребителей не критичен. При этом нужно предусмотреть цепи для поглощения выбросов - например достаточно крепкий варистор (от 20мм диаметром) по выходу и RC цепи параллельно симакам или варисторы, а еще лучше и то и другое вместе. По крайней мере пока не сдохнет варистор симаку выброс не страшен, а если сдохнет то точно будете знать причину. А пока у вас гадание на кофе и расстрел симаков а не поиск причин...
|
|
|
|
|
Mar 23 2010, 09:35
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 142
Регистрация: 3-04-07
Пользователь №: 26 732

|
pwnДело в том, что я изначально делал переключения через 0 напряжения, и с задержкой в период. Броски тока такие, что офигеть можно. Долго симистор не протянет. Транс очень сильно стучит, аж страшно.  Вместо варисторов стоят супрессоры. По поводу алгоритма, я ставил очень жесткие эксперименты - под небольшой нагрузкой 7-8 А крутил ручку латра по сумасшедшему туда-сюда (Шумахер руль не крутил столько за всю свою жизнь)  Все нормально. Я уже забил пока на симисторы - делаю схему на тиристорах + контроль закрытия А там со временем допалю остатки, может определюсь с причиной. Может Вы и правы...  И дело в том, что я пробовал и такой алгоритм - где два симистора перекрывались ненадолго. Все живы здоровы, небольшие броски тока во время перекрытия и все... Только длительное замыкание симисторов между собой ведет к отгоранию ножек одного из них однозначно. Лично проверял  )) Очень много раз  ))))))))))
Сообщение отредактировал Batman - Mar 23 2010, 09:49
|
|
|
|
|
Mar 25 2010, 20:21
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 145
Регистрация: 19-12-07
Пользователь №: 33 422

|
Цитата(Batman @ Mar 23 2010, 12:35)  Дело в том, что я изначально делал переключения через 0 напряжения, и с задержкой в период. Броски тока такие, что офигеть можно. Долго симистор не протянет. Транс очень сильно стучит, аж страшно. Я уже писал ранее, [censored] какая схема у вас и как вы рулите напругой. Если симаки по первичке идея гуано и не выдерживает никакой критики. Если по вторичке - трансу не [censored] лязгать зубами. Аналогичная задача, тока бублик на 8квт и это не стабилизатор (хотя им могеть быть) а прибор для пыток силовых дэвайсов... первоначально тоже сделал коммутоатор на этих симаках, причем жижа может регулироваться от 0 до 400... Игралси долго, пока не не [censored] и не спалил пару симаков добившись таки сквозного включения в нижней ступени. При этом подобные тыки в верхней ступени (представьте сеть у меня 0.65 ом, две фазы на первичке, то бишь 380, симаки ловят почти 340 вольт, при том что транс тор и очень жеский) приводили к вышибанию 40-амперника на вводе и только. Когда словил сквозняк в нижней ступени то току на отбить ввод уже не хватило, от тута они и спеклись, пару голубчиков.... В итоге переделал на транзюковый коммутатор, и в основном потому что в истпытваемом дэвайсе всегда может быть кз, ранее чем за 20 мс защита не отключит выхд (пока ток до нуля через симак упадет может и полпериода проехать), что больно [censored] как для дэвайса (в нем гарантированно шо нить выгорит) так и для автомата по вводу, он успеет выбить быстрее чем результат оцифровки будет в комп засосан и причину баха уже не установить. Щас играюсь с транзюковым коммутатором, коммутация по 0 напрги (или где и как угодно если треба по условиям задачи сэмулировать катклизьм в чубайсэнерго, но это опциональный режим) пока усе ОК и никто не клацает... но транзюковому пришлось добрый снаббер сгородить шоб его индуктивности рассеяния не порвали, и в целом подороже будет чем на ВТА40 но подешевле ежели МТОТО80 модулей 14 штук покупать...
Сообщение отредактировал rezident - Mar 25 2010, 20:37
Причина редактирования: Нарушение п.2.1б и в Правил форума.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|