Цитата(Василь @ Mar 28 2010, 13:44)

Имеется преобразователь АС/АС на выходе 110В 60Гц. Нужно прикрутить к нему фильт, причём как можно меньших габаритов. Какие ферриты(железо) можно использовать и как вообще такой фильтр рассчитывается?
Можно воспользоваться нормами из ГОСТ Р 51317.6.3.
На частоте 150 кГц помеха в сеть не должна превышать 66 дБмкВ (2мВ).
Если выходная сеть вся Ваша, то можно установить для нее свои нормы, понимая как это будет влиять на подключаемые устройства.
Фильтры (входной и выходной) должен подавлять помеху по каждому проводу относительно земли (измеряется на эквиваленте сети 5/50 Ом).
Фильтр должен подавить как дифференциальную составляющую, так и синфазную.
Материал для сердечников должен быть высокочастотным (феррит, нанокристаллическое или аморфное железо) и энергоемким, особенно для фильтра дифференциальной составляющей помехи (здесь железо лучше, но дороже).
Для дифференциального фильтра лучше применить аморфное железо или порошковый материал (sendust, Kool-Mu).
Конденсаторв брать типа X2 (Для дифференциальной фильтрации) и Y2 (для синфазной).