О расчетах ПИД-регулятора |
|
|
|
Apr 21 2010, 16:54
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 16
Регистрация: 20-04-10
Пользователь №: 56 768

|
Здравствуйте, возникло еще одно недопонимание. Я понимаю, что в реальности ПИД-регуляторы настраивают вручную по различным методикам. Но во всех учебниках по ТАУ есть методы расчета коэффициентов регулятора. В рамках дипломного проекта мне необходимо синтезировать дискретный ПИД-регулятор. Причем сделать расчет коэффициентов аналитическим методом. Родина сказала "надо" - значит "надо".Эквивалентная схема:  Объект управления - нагревательный элемент, выполненный в виде резистора, на который подается напряжение сети (220V) Передаточная функция представлена в виде апериодического звена:  Фиксатор нулевого порядка:  где Tкв - время следования импульсов Ну и соответственно регулятор. Приведенную непрерывную часть переводим в дискретную по Z-преобразованию:  где b(бетта) = exp(-Tкв/T) T-постоянная времени, Tкв - время квантованияРасчет регулятора произвожу по методу полиномиальных уравнений, оптимизация по ПХ [Ким Д.П. Теория автоматического управления. Т.1. Линейные системы, глава 9.2-9.3]  Получаем ПИ-регулятор и его соответственно коэффициенты: kи = 1/(1-b ), kп = b/(1-b ), где b - бетта Если учесть что, постоянная времени T=1c, Tкв=0.1c, получаем b=0.9. Соответственно kи=10, kp=9. Моделируем в VisSim, все шикарно ОднакоВ моем случае, время установления сигнала у нагревательного элемента никак не 1 секунда, а гораздо больше, исчисляемая даже больше в минутах. В соответствии с этим b(бетта) = exp(-Tкв/T) -> 1, а значит коэффициенты kи, kп -> бесконечность. Как же тогда быть в моем случае? Какие методики аналитического расчета будут актуальны? P/S Нагревательный элемент работает в постоянном режиме, управление температурного режима идет за счет его охлаждения. Подскажите, не ошибся ли я тогда в моем случае с мат. моделью, или все верно, просто в программировании регулятора нужно всего лишь инвертировать ошибку? Регулятор будет реализован на микроконтроллере Atmel и будет выдавать ШИМ сигнал на охлаждающее устройство.
Сообщение отредактировал vapik - Apr 21 2010, 17:02
|
|
|
|
|
Apr 21 2010, 19:06
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 160
Регистрация: 23-03-08
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167

|
Цитата(vapik @ Apr 21 2010, 20:09)  Однако В моем случае, время установления сигнала у нагревательного элемента никак не 1 секунда, а гораздо больше, исчисляемая даже больше в минутах. В соответствии с этим b(бетта) = exp(-Tкв/T) -> 1, а значит коэффициенты kи, kп -> бесконечность. 10минут=600с beta=exp(-0.1/600) = 0.9998333472215 kи=1/(1-0.9998333472215) = 6000.500015666 kп=0.9998333472215/(1-0.9998333472215) = 5999.500015666 Калькулятор рулит. Никакой бесконечности. Для реального устройства с ШИМ рекомендуюЦитата Я понимаю, что в реальности ПИД-регуляторы настраивают вручную да ну, а алгоритмы оптимального расчета коэффициентов регулятора наверно чисто для студентов писали
|
|
|
|
|
Apr 21 2010, 19:55
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 16
Регистрация: 20-04-10
Пользователь №: 56 768

|
Цитата(Finarfin @ Apr 21 2010, 22:21)  10минут=600с beta=exp(-0.1/600) = 0.9998333472215 kи=1/(1-0.9998333472215) = 6000.500015666 kп=0.9998333472215/(1-0.9998333472215) = 5999.500015666 Калькулятор рулит. Никакой бесконечности. А это не слишком ли большие значения получаются или вполне реальные? Цитата да ну, а алгоритмы оптимального расчета коэффициентов регулятора наверно чисто для студентов писали biggrin.gif Очень часто слышал о том, что многие ленятся что-то рассчитывать или уже все позабыли, что подбирают эти коэффициенты вручную. Поэтому и сложилось такое субъективное мнение.
Сообщение отредактировал vapik - Apr 21 2010, 20:00
|
|
|
|
|
Apr 22 2010, 00:16
|

Познающий...
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 963
Регистрация: 1-09-05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125

|
Цитата(vapik @ Apr 22 2010, 05:10)  А это не слишком ли большие значения получаются или вполне реальные? Да вполне могут быть реальными. Лучше в симулятор ввести данные и проверить. Цитата(vapik @ Apr 22 2010, 05:10)  Очень часто слышал о том, что многие ленятся что-то рассчитывать или уже все позабыли, что подбирают эти коэффициенты вручную. Поэтому и сложилось такое субъективное мнение. Лень - двигатель прогресса! Но когда из за "вручную" подобранных коэффициентов система имеет малые запасы устойчивости, работает на оптимально или грозит еще чем похуже, то о прогрессе говорить не приходится. Да и сомневаюсь я, что их можно подобрать "вручную", т.е. перебором. Скорее всего руководствуются той же методикой Зиглера-Никольса. Есть две методики: для замкнутой и разомкнутой систем. Они работают. Попробуйте, может быть Вам это поможет.
--------------------
Выбор.
|
|
|
|
|
Apr 22 2010, 06:12
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(vapik @ Apr 21 2010, 21:09)  Здравствуйте, возникло еще одно недопонимание.
Я понимаю, что в реальности ПИД-регуляторы настраивают вручную по различным методикам. Но во всех учебниках по ТАУ есть методы расчета коэффициентов регулятора.
В рамках дипломного проекта мне необходимо синтезировать дискретный ПИД-регулятор. Причем сделать расчет коэффициентов аналитическим методом. Родина сказала "надо" - значит "надо".
Как же тогда быть в моем случае? Какие методики аналитического расчета будут актуальны? Не Вы ли спрашивали, как определить постоянную времени объекта по отклику на ступеньку? Так вот, по этому самому отклику можно сразу определить параметры ПИД-регулятора. Об этом везде написано, кажется... Цитата(ukpyr @ Apr 22 2010, 09:57)  из практики На ком Вы практикуетесь?
|
|
|
|
|
Apr 22 2010, 08:36
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290

|
Цитата(gte @ Apr 22 2010, 14:38)  Немного поутрирую. Бак 1 кубометр. Температура 50 градусов, температура среды 30 градусов. ТЭН 50 кВт, чтобы не было желания считать. После нагрева до 55, будет ли он за такое же время остывать? Будет, если при изменении полярности/фазы напряжения, подключенного к ТЭНу тэн из нагревателя превратится в холодильник.
--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
|
|
|
|
|
Apr 22 2010, 16:35
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 16
Регистрация: 20-04-10
Пользователь №: 56 768

|
Цитата(Tanya @ Apr 22 2010, 09:27)  Не Вы ли спрашивали, как определить постоянную времени объекта по отклику на ступеньку? Так вот, по этому самому отклику можно сразу определить параметры ПИД-регулятора. Об этом везде написано, кажется... Да. Я спрашивал. Вопросы разные, поэтому и темы разные создал. Сорри, о "по этому самому отклику можно сразу определить параметры ПИД-регулятора" ни в одном учебнике и публикации по ТАУ не видел. Дайте, пожалуйста ссылку на источник, любую, можно и не на интернет-страничку. Цитата(Finarfin @ Apr 21 2010, 22:21)  10минут=600с beta=exp(-0.1/600) = 0.9998333472215 kи=1/(1-0.9998333472215) = 6000.500015666 kп=0.9998333472215/(1-0.9998333472215) = 5999.500015666 Калькулятор рулит. Никакой бесконечности. Продолжая тему. Никак в голове не укладывались такие коэффициенты, а точнее возможность их реализации как аппаратно, так и программно, мои ПЧ и ДПТ не могут выдать управляющее воздействие такой мощности. Собственно после моделирования системы, недопонимание полностью исчезло. При постоянной времени T=600c, система с регулятором с данными коэффициентами достигала единичного уровня за доли секунды. Как я понял, исходя из представленной теории по расчету оптимального по ПХ регулятора, мы имеем дело с самым быстродействующим по ПХ режимом, т.е. оптимальней быть не может, отсюда и такие результаты. Поэтому все-таки я думаю провести синтез регулятора по желаемой передаточной функции. То есть при постоянной времени скажем в T=10 мин, получить ПХ такой же формы, но с постоянной времени скажем T=1 мин. То есть увеличить быстродействие системы в 10 раз. Или это мало? А по моделированию математической модели объекта управления. Внесу небольшую конкретизацию. У меня нагревательный элемент - обычный керамический резистор. Нагреватель постоянно находится под нагрузкой, он не отключаем, регулировку температуры мы производим путем охлаждения потоком воздуха от ДПТ.
|
|
|
|
|
Apr 22 2010, 16:56
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(vapik @ Apr 22 2010, 20:50)  Внесу небольшую конкретизацию. У меня нагревательный элемент - обычный керамический резистор. Нагреватель постоянно находится под нагрузкой, он не отключаем, регулировку температуры мы производим путем охлаждения потоком воздуха от ДПТ. С этой конкретизации и надо было начинать. У Вас все не так, как я подумала, что температура регулируется нагревателем. И думаю, что так думала не только я. В Вашем случае нужно смотреть отклик температуры на небольшое изменение напряжения на двигателе вентилятора. Только, боюсь, что это может быть нелинейная функция при больших изменениях. Можно график построить и посмотреть. Или у Вас двигатель не регулируется, а только включается-выключается? Цитата(vapik @ Apr 22 2010, 20:50)  Собственно после моделирования системы, недопонимание полностью исчезло. При постоянной времени T=600c, система с регулятором с данными коэффициентами достигала единичного уровня за доли секунды. А у меня при чтении этих фраз, наоборот, - возникло удивительное недопонимание.. Цитата(gte @ Apr 22 2010, 12:38)  Немного поутрирую. Бак 1 кубометр. Температура 50 градусов, температура среды 30 градусов. ТЭН 50 кВт, чтобы не было желания считать. После нагрева до 55, будет ли он за такое же время остывать? Он может остыть быстрее. И что?
|
|
|
|
|
Apr 22 2010, 17:05
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 16
Регистрация: 20-04-10
Пользователь №: 56 768

|
Цитата(Tanya @ Apr 22 2010, 20:11)  С этой конкретизации и надо было начинать. У Вас все не так, как я подумала, что температура регулируется нагревателем. И думаю, что так думала не только я. В Вашем случае нужно смотреть отклик температуры на небольшое изменение напряжения на двигателе вентилятора. Только, боюсь, что это может быть нелинейная функция при больших изменениях. Можно график построить и посмотреть. Или у Вас двигатель не регулируется, а только включается-выключается? Нет, скорость вращения регулируется ПЧ (преобразователем частоты), на ПЧ мы подаем управляющие ШИМ сигналы. Цитата(Tanya @ Apr 22 2010, 20:11)  А у меня при чтении этих фраз, наоборот, - возникло удивительное недопонимание.. Я дико извиняюсь, все правильно, я неверно смоделировал.
Сообщение отредактировал vapik - Apr 22 2010, 17:05
|
|
|
|
|
  |