реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Измерение тока. Нагрузка 10кВ, 380В
AlexBoy
сообщение May 23 2010, 08:53
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 205
Регистрация: 19-12-05
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394



Необходимо померять ток в 3-х фазной сети. Нагрузка - двигатель 10кВ.
Нашел датчик на основе эффекта Холла - ACS756 "ALLEGRO" http://www.allegromicro.com/en/Products/Pa.../0756/index.asp
По параметрам вроде подходит, но пересчитал необходимое сечение провода - 10мм2 , а сечение выводов 6мм2.
Что можете посоветовать? Может измерительный трансформатор? Какой?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение May 23 2010, 11:07
Сообщение #2


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



Например трансформаторы тока - напрмер тут., либо использовать датчики от LEM, можно и CSLT от Хонивел использовать.


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение May 23 2010, 13:51
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Поляризационные датчики от АВВ. Работают на эффекте Фарадея (поляризация света). ABB FOCS их тип. Правда они многоамперные. А так - датчик на эффекте Холла
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tyro
сообщение May 23 2010, 14:32
Сообщение #4


Любитель Кошек
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873



Цитата(AlexBoy @ May 23 2010, 11:53) *
Необходимо померять ток в 3-х фазной сети. Нагрузка - двигатель 10кВ.
Нашел датчик на основе эффекта Холла - ACS756 "ALLEGRO" http://www.allegromicro.com/en/Products/Pa.../0756/index.asp
По параметрам вроде подходит, но пересчитал необходимое сечение провода - 10мм2 , а сечение выводов 6мм2.

ИХМО, Вы "перезаложились" по плотности тока, он там течет по железяке длинной ~1см, не перегрется и при 10А/мм2.


--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Verifi
сообщение May 25 2010, 06:19
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 315
Регистрация: 5-05-08
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282



Цитата(AlexBoy @ May 23 2010, 12:53) *
Необходимо померять ток в 3-х фазной сети. Нагрузка - двигатель 10кВ.
Что можете посоветовать? Может измерительный трансформатор? Какой?

Так вам 10кв или 380в и 10квт.
Если 10кв ,то согласно правилам устройства электроустановок только трансформатор тока соответствуюшего напряжения(изоляции)


--------------------
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"