Здравствуйте!

Использую Stratix III+EPCS64. Режим загрузки AS. Питание EPCS64 3.3В. CONF_DONE через 10К сидит на 3.3В. Прошивка в EPCS64 проходит успешно. Но при включении питания загрузки не происходит. Но если коснуться щупом точки между CONF_DONE Stratixа и сопротивлением 10К Stratix грузится. Что может быть и как с этим бороться?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reanimator++
сообщение Jun 1 2010, 09:42
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 399
Регистрация: 1-01-06
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763



CONF_DONE только индицирует завершение загрузки, он тут не причем.. может лапа какая не пропаялась из тех что за конфигурацию отвечают? или земля..
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nikolay96
сообщение Jun 1 2010, 10:07
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 73
Регистрация: 27-08-07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 30 096



Цитата(Reanimator++ @ Jun 1 2010, 13:42) *
CONF_DONE только индицирует завершение загрузки, он тут не причем.. может лапа какая не пропаялась из тех что за конфигурацию отвечают? или земля..


Все проверил (кроме самого Stratixa, как его проверишь без рентгена?). Осциллографом видны DLCK, данные, причем идут постоянно (в цикле грузится и останавливается когда щупом касаешься CONF_DONE?). С землей наверное были бы еще и другие чудеса, а так все нормально работает...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
QingTing
сообщение Jun 1 2010, 12:34
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 85
Регистрация: 17-12-08
Из: Украина
Пользователь №: 42 556



Сталкивался с таким на Stratix II. Помогла установка конденсатора между CONF_DONE и GND, емкость то ли 100 то ли 1000пФ. Глубоко не разбирался, списал на разводку ПП. Попробуйте, должно помочь!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nikolay96
сообщение Jun 1 2010, 12:41
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 73
Регистрация: 27-08-07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 30 096



Цитата(QingTing @ Jun 1 2010, 16:34) *
Сталкивался с таким на Stratix II. Помогла установка конденсатора между CONF_DONE и GND, емкость то ли 100 то ли 1000пФ. Глубоко не разбирался, списал на разводку ПП. Попробуйте, должно помочь!


Спасибо, попробую.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sazh
сообщение Jun 1 2010, 12:48
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 435
Регистрация: 6-10-04
Из: Петербург
Пользователь №: 804



Цитата(Nikolay96 @ Jun 1 2010, 15:41) *
Спасибо, попробую.


Если в типовой схеме загрузки нет - значит это все от лукавого. Посмотрите как status себя ведет. У Вас видимо перезагрузка по ошибке.
Где то что то не так.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AndruB
сообщение Jun 2 2010, 18:01
Сообщение #7


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 61
Регистрация: 31-07-07
Из: Москва
Пользователь №: 29 490



Цитата(Reanimator++ @ Jun 1 2010, 13:42) *
CONF_DONE только индицирует завершение загрузки, он тут не причем.. может лапа какая не пропаялась из тех что за конфигурацию отвечают? или земля..


У меня подобное было, когда забыли MSEL1 повесить на землю и оставили в воздухе. Эффекты были самые разнообразные , в том числе и похожие на описанные.


--------------------
Обойденные грабли - недополученный опыт!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nikolay96
сообщение Jun 17 2010, 12:14
Сообщение #8


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 73
Регистрация: 27-08-07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 30 096



Да, совсем забыл доложить: воспользовался советом QingTing, поставил кондер 56 пФ между CONF_DONE и GND, заработало.