сообщение Jun 29 2010, 16:01
Сообщение #16


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 270
Регистрация: 22-12-07
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551



Цитата(Herz @ Jun 29 2010, 18:50) *
Не поверите... А что до MEAN WELL - не из той это оперы пример, действительно. Автор, возьмите full pack и не мучайтесь.


Всмысле типа ТО-220FP? Над этим тоже думал но во-первых это сильно сужает выбор комплектужщих а во-вторых пока немонимаю будет ли это гарантией прохождения сертификации (разумаается речь только об этой части, то что могут быть и другие проблемы понятно.

На самом деле сертификация пока неясно вообще будет ли, но хочется заложиться наверняка, да и пользователь любим и дорог ;-)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Jun 29 2010, 16:03
Сообщение #17


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Цитата(elman @ Jun 29 2010, 21:56) *
Нуда, а какже импульсники, со вторичкой междк половинами первички? Причем аттестованные иногда и болле чем одним агенством - тоесть проходящие по наиболее жестким требованиям.
.....
Если ближе к практике то по вашим предидущим замечаням керамическая прокладка может быть разбита, слюдянная протерта, а пластмассовый корпус блока питания может быть разломан ;-)

Начнем с последнего- изделия, имеющие мех. повреждения эксплуатировать ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Что касается специальных конструкций тр- ров- это допустимо, но вас заставят сам транс аттестовать и, как минимум, испытывать каждый на пробой. И все устройство тоже. Каждый экземпляр.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ledum
сообщение Jun 29 2010, 16:07
Сообщение #18



******

Группа: Участник
Сообщений: 3 650
Регистрация: 1-02-09
Из: Киев
Пользователь №: 44 237



Цитата(elman @ Jun 29 2010, 19:01) *
да и пользователь любим и дорог ;-)

Здесь я бы поставил керамику даже не задумываясь. Но она у меня есть. Окись бериллия. Гусары, молчать! Ее ж никто пилить не собирается.

Сообщение отредактировал ledum - Jun 29 2010, 16:08
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Jun 29 2010, 16:10
Сообщение #19


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



У меня только под ТО3 есть. а под ТО220 мне не встречалась.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ledum
сообщение Jun 29 2010, 16:13
Сообщение #20



******

Группа: Участник
Сообщений: 3 650
Регистрация: 1-02-09
Из: Киев
Пользователь №: 44 237



Цитата(Designer56 @ Jun 29 2010, 19:10) *
У меня только под ТО3 есть. а под ТО220 мне не встречалась.

В смысле? Она - брокерит - просто в виде прямоугольных пластин толщиной миллиметр. А то, что белое и с дырками - это, как правило, окись алюминия с теплопроводностью почти на порядок меньше (раз в пять так точно). У меня, правда, с металлизированой одной стороной.

Сообщение отредактировал ledum - Jun 29 2010, 16:19
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Jun 29 2010, 16:16
Сообщение #21


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



в смысле на работе только под ТО3 керамика шла. ТО220 на слюду цепляли.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jun 29 2010, 16:26
Сообщение #22


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Designer56 @ Jun 29 2010, 20:16) *
в смысле на работе только под ТО3 керамика шла. ТО220 на слюду цепляли.

Видела... усердный монтажник так слюду поджал... Наверное, стружка попалась.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Jun 29 2010, 16:32
Сообщение #23


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Если автор делает именно для бытовки, то болт заземления не поможет. Его просто не к чему цеплять в быту. А если дла проф. применений- вопросов нет. может и силикон поставить, если в РЭ оговорит обязательное заземление. От профессионалов этого потребовать можно.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Jun 29 2010, 17:34
Сообщение #24


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Та вопрос проще пареной репы.
Минвелл делает промышленные источники. Их металлический корпус должен быть заземлен. За это несет ответственность персонал.
В быту такие источники применять нельзя. Бытовой источник должен иметь либо пластмассовый корпус, либо двойную изоляцию.
Какой бы ни была прокладка или фуллпак, всегда есть риск, что туда либо стружка попадет, либо тунгусский метеорит.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Jun 29 2010, 17:37
Сообщение #25


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Про что и пытаюсь битый час объяснить


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
elman
сообщение Jun 29 2010, 18:25
Сообщение #26


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 270
Регистрация: 22-12-07
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551



В отм-то и проблема что это бытовой прибор. Сейчас пока даже не уверен будет двух или трехполюсная вилка. Дело в том что даже если будет трех - все знают как у нас с заземлением, и это будет только хуже - народ будет либо пихать в кривые переходники либо менять вилку подручными средствами (если розетка совсем старая, под мЕньший диаметр вилки, в которую евровидка просто не влазит).
Понятно что можно оговорить в инструкции обязательность заземления но нужна не отмазка а реальная безопасность - инструкции никто не читает как правило.
Скорее всего будет тонкая плоская двухполюсная вилка и болт заземления на корпусе, который никто никогда заземлять небудет....

Цитата(Microwatt @ Jun 29 2010, 20:34) *
Бытовой источник должен иметь либо пластмассовый корпус, либо двойную изоляцию.


Не подкинете ли ссылочек на соответствующие документы (из которых данное требование выходит)? Желательно с указанем реализаций двойной изоляции. Я не в порядке сомнения или оспаривания а для полного понимания.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Jun 29 2010, 19:29
Сообщение #27


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(Designer56 @ Jun 29 2010, 21:37) *
Про что и пытаюсь битый час объяснить

Это все слова. Человеку надо ссылки на стандарты и руководящие документы.
Стоит внимательно изучить ПУЭ. Поискать в форуме, писали уже про бытовую технику и нормативы.
Цитата(ledum @ Jun 29 2010, 20:13) *
Она - брокерит - просто в виде прямоугольных пластин толщиной миллиметр. А то, что белое и с дырками - это, как

Как точно называется/где продается?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Владимир
сообщение Jun 29 2010, 20:10
Сообщение #28


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 11 653
Регистрация: 25-03-05
Из: Минск
Пользователь №: 3 671



Цитата
Цитата(Microwatt @ Jun 29 2010, 20:34) *
Бытовой источник должен иметь либо пластмассовый корпус, либо двойную изоляцию.


Не подкинете ли ссылочек на соответствующие документы

На работе был где то Гост.

Смысл в том, что то в условиях 1 неисправности, человека не должно убить, а устройство не должно сгореть (за исключением специальных предохранителей и т.п.)
Вот считайте 1 неисправностью пробитие вашей прокладки.
Спасает вторая изолиция. Покройте прибор теплопроводященй пластмассой
О чем тут все и говорят -- двойная изоляция.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
elman
сообщение Jun 29 2010, 21:16
Сообщение #29


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 270
Регистрация: 22-12-07
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551



С теплопроводящей пластмассой можно бвло бы поступить и прощще - сделать из нее корпус а радиаторы из толстой меди впритык. Короче ноутбучный БП. Только вот где ее брать по вменяемым ценам не нашел, и не очень понятно кто с ней умеет работать из "термопластавтоматчиков"...
За наводки по термопроводящей пластмассе буду признателен. Пока нашет только вот это но больше интересует что-то более дешевое, например то что применяется в БП ноутбуков. Кто-нибудь может сказать точное название материала?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Jun 29 2010, 21:42
Сообщение #30


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(elman @ Jun 30 2010, 03:16) *
С теплопроводящей пластмассой можно бвло бы поступить и прощще - сделать из нее корпус а радиаторы из толстой меди впритык.
Если не хочется делать изоляцию корпуса, то можно дополнительно сам радиатор транзистора изолировать от корпуса. Т.е. первая изоляция между корпусом транзистора и радиатором, а вторая между радиатором и корпусом устройства. Литой пластмассовый корпус наверное будет дешевле, чем такая изоляция, но начальные затраты - производство формы отливки для корпуса - весьма "кусачие". Форму имеет смысл изготавливать, если большая серия этих БП предполагается.