> Почему сгорают выпрямительные диоды, В блоке пред-заряда в активном фронт-энд
syoma
сообщение Jul 2 2010, 11:15
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Народ может есть ли у кого идеи, почему такое может быть.
Есть вот такая схема включения 3-х фазного инвертера:
Прикрепленное изображение

Это что-то вроде активного фронт-энда - не буду углубляться в подробности, так как проблема не в нем.
Инвертер включается в сеть через дроссели(конкретно там что-то типа LCL-фильтра - но так нарисовал для простоты)
и контактор K1. Для того-чтобы сделать плавный заряд и разряд звена постоянного тока используется схема на выпрямителе, контакторах K2 и K3 и резисторе R. То есть для старта размыкается реле К3 и замыкается К2, через выдержку времени К2 размыкается и замыкается К1. Инвертер включается.
При отключении размыкается К1 и замыкается К3. Происходит разряд. Все переключения происходят с задержками в секунды, чтобы не было наложения
Проблема в том, что время от времени сгорает диодный мост, причем не все диоды, а именно D2 и D4.
Момент сгорания не ясен, так как, когда инвертер работает, К2 разомкнуто. И только во время следующего старта, когда включается пред-заряд горят предохранители F1 и F2.
Кто-то может сказать почему такое может происходить?
Программа для МК четко протестина и одновременное включение каких либо контакторов исключено. И почему именно D2 и D4?

Сразу о причинах данной схемы - инвертер очень мощный, конденсаторы большие. Постоянно висящее сопротивление не пригодно.
Каждый диод имеет в 2 раза большее пробивное напряжение чем напряжение звена постоянного тока и в 4 раза больший номинальный ток, чем течет в худшем случае в схеме.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- syoma   Почему сгорают выпрямительные диоды   Jul 2 2010, 11:15
- - Microwatt   Как ни отгоняю мысль, а она возвращается.... К3 пр...   Jul 2 2010, 14:05
- - syoma   K3 разряжает конденсатор С инвертера, если необход...   Jul 5 2010, 07:17
|- - wla   Цитата(syoma @ Jul 5 2010, 11:17) K3 разр...   Jul 5 2010, 09:18
|- - MaslovVG   Цитата(syoma @ Jul 5 2010, 10:17) Емкость...   Jul 5 2010, 15:57
- - syoma   Цитатанейтраль (или другая фаза) внутри преобразов...   Jul 5 2010, 13:02
|- - wla   Цитата(syoma @ Jul 5 2010, 17:02) Откуда ...   Jul 5 2010, 13:40
|- - gte   Цитата(syoma @ Jul 5 2010, 17:02) ПС. Здр...   Jul 5 2010, 16:27
- - syoma   Сопротивление R - 3кОм. Заряд конденсатора идет 90...   Jul 5 2010, 15:31
|- - orthodox   Цитата(syoma @ Jul 5 2010, 18:31) Сопроти...   Jul 5 2010, 17:09
- - syoma   Сетевое напряжение - 2кВ. То есть выпрямленное меж...   Jul 5 2010, 18:08
|- - orthodox   Цитата(syoma @ Jul 5 2010, 21:08) Даю под...   Jul 5 2010, 18:21
|- - gte   Цитата(syoma @ Jul 5 2010, 22:08) Надо бу...   Jul 5 2010, 18:30
- - syoma   ЦитатаПрямого или обратного? На это ответить не см...   Jul 5 2010, 19:20
- - orthodox   Цитата(syoma @ Jul 5 2010, 22:20) На это ...   Jul 5 2010, 19:36
- - MaslovVG   А мне кажется что превышен dI/dt поставте впоследо...   Jul 6 2010, 00:41